1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13

Схема электрики в доме. Продолжение

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Ratex
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    867
    Благодарности:
    548

    Ratex

    Живу здесь

    Ratex

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    867
    Благодарности:
    548
    @ПланЭвакуации,
    То есть, получится система ТТ ?
     
  2. ПланЭвакуации
    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    194

    ПланЭвакуации

    Живу дома

    ПланЭвакуации

    Живу дома

    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    194
    Адрес:
    Челябинск
    Она самая:hello:
     
  3. Ratex
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    867
    Благодарности:
    548

    Ratex

    Живу здесь

    Ratex

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    867
    Благодарности:
    548
    Тогда я недопонял... Какая система получится: Если в водном щите (на фасаде) произошло деление PEN на PE и N с заземлением ГЗШ на контур рядом с ВЩУ, а в РЩУ в дом уходит четырёхжильный кабель. Причём в РЩУ ещё заходит "земля" с другого контура заземления. И вообще, можно ли так делать?
     
  4. ПланЭвакуации
    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    194

    ПланЭвакуации

    Живу дома

    ПланЭвакуации

    Живу дома

    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    194
    Адрес:
    Челябинск
    Посмотрите у @Avs7153, в альбомах много всего интересного. Показаны различные варианты подключения.

    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
     
  5. Ratex
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    867
    Благодарности:
    548

    Ratex

    Живу здесь

    Ratex

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    867
    Благодарности:
    548
    На картинках не уточняется каким образом и откуда берётся "земля" в РЩУ. Вот что я имел ввиду:
     

    Вложения:

    • 1.JPG
  6. Алексей L
    Регистрация:
    24.11.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5

    Алексей L

    Участник

    Алексей L

    Участник

    Регистрация:
    24.11.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Всем доброго времени суток! Покритикуйте, пожалуйста, схему разводки двух этажного дома с цокольным этажом. Буду благодарен за подсказки.
     

    Вложения:

    • Схема электрики.jpg
  7. ПланЭвакуации
    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    194

    ПланЭвакуации

    Живу дома

    ПланЭвакуации

    Живу дома

    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    194
    Адрес:
    Челябинск
    По сути, с ВЛ к Вам приходит N. Только он заземлён. То есть к Вам в щиток на столбе пришёл N и 3фазы.
    Щиток на столбе (фасаде) можно и не заземлять. На это у @Avs7153, тоже есть картинка с пояснениями и выводами.
    mfacade.gif

    В дом заходит также 3фазы и N. И отдельно заводите заземление (РЕ). РЕ и N в доме не соединяются! В принципе, Ваш рисунок верен. Только не делайте контур заземления в виде треугольника:no: Отсылаю опять к альбомам @Avs7153, :um:
    zazem-kontur.gif
     
  8. ПланЭвакуации
    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    194

    ПланЭвакуации

    Живу дома

    ПланЭвакуации

    Живу дома

    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    194
    Адрес:
    Челябинск
    Что такое "Диф 16 Ам"?:aga:
    Много раз обсуждалось в этой теме, что ДИФы лучше поменять на связку АВ+УЗО.
     
  9. Алексей L
    Регистрация:
    24.11.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5

    Алексей L

    Участник

    Алексей L

    Участник

    Регистрация:
    24.11.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Понял, значит поменяю на автомат + УЗО
     
  10. ПланЭвакуации
    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    194

    ПланЭвакуации

    Живу дома

    ПланЭвакуации

    Живу дома

    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    194
    Адрес:
    Челябинск
    Не понятно какие вводные данные? Сколько фаз приходит?(судя по вводному АВ 2Р - скорее всего одна) Какая выделенная мощность по ТУ?

    После счётчика ставим УЗО S 100мА. Ставим АВ+УЗО на каждую группу и убираем ДИФы. Перед "мокрыми" потребителями ставим УЗО 16/10 (или 25/10)
     
  11. ПланЭвакуации
    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    194

    ПланЭвакуации

    Живу дома

    ПланЭвакуации

    Живу дома

    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    194
    Адрес:
    Челябинск
    Не понятно по мощности по потребителям. :faq: Распишите, так понятней и Вам, и всем будет, чтобы видеть соответствие номиналов АВ.
    На кондиционер АВ 20А многовато будет:nono: Ну не 4кВт же он у Вас? :close: И даже на второй кондей АВ 16А тоже многовато...
    Свет дорожек - кабель 3х4 - :faq: Вы что там собрались подключать? Тогда АВ 10А точно маловато! :hello:
     
  12. Ratex
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    867
    Благодарности:
    548

    Ratex

    Живу здесь

    Ratex

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    867
    Благодарности:
    548
    А если для вводного ящика будет отдельный контур заземления не связанный с контуром для РЩУ (как я и рисовал)? Или даже в этом случае нежелательно вводной заземлять?
     
  13. ПланЭвакуации
    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    194

    ПланЭвакуации

    Живу дома

    ПланЭвакуации

    Живу дома

    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    194
    Адрес:
    Челябинск
    Поставьте пластиковый щит и одна проблема отпадёт сама собой! :hello:
     
  14. Ratex
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    867
    Благодарности:
    548

    Ratex

    Живу здесь

    Ratex

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    867
    Благодарности:
    548
    Спасибо. Теперь ещё обдумываю какой именно кабель вести от ВЩУ до РЩУ, - 4-х жильный или сразу 5-ти жильный (5x10). 5-ти жильный для того, чтобы оставалась возможность изменить систему на TN-C-S.
     
  15. Ratex
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    867
    Благодарности:
    548

    Ratex

    Живу здесь

    Ratex

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    867
    Благодарности:
    548
    Вот нарисовал схему своего вводного щита расположенного на цоколе. Ставили электрики, давно.
    Корпус щита и дверка заземлены на контур треугольный забитый рядом.
    Открыл сегодня, внимательно посмотрел. Увидел ошибки:
    1. Шина, на которую приходит N (pen ?) - проводник имеет вид обычной модульной шинки с мелкими болтиками. Она изолирована от щита. Так понимаю, надо переделать на изолированную медную полоску с тремя болтами М8 ?
    2. Изоляция всей проводной разводки в щите однойная.
    3. из п. 2 следует, что заземлять щит нежелательно. То есть надо убрать заземление щита?

    Вопросы: На какую всё-таки систему рассчитан данный щит, на что мне ориентироваться? На ТТ ?
    Стоит ли убирать заземление с щита?
    Необходим ли рестайлинг шинки ?
    В ТУ сказано: "Защитное заземление и зануление электроустановок выполнить согласно ПУЭ с учётом требований завода-изготовителя". И всё про заземление.
     

    Вложения:

    • Схема вводного щита.JPG
Статус темы:
Закрыта.