    Вводной автомат в ВПУ - на 63 А.
    Стиралку и бойлер разделил и поставил УЗО на 30 мА.
    Розетки с/у и тех помещение фактически не для "мокрых" потребителей, а, например, фен для жены в ванной и, в тех. помещении, скажем, газовый котёл и насосная станция.
     

    Вложения:

  2. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Дмитрий. Воронеж, Я бы на вход в мокрые помещения поставил групповое УЗО 30мА, после него на линии по 10мА
    А какая система планируется, ТТ ?
     
  3. Дмитрий.Воронеж
    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    59

    Дмитрий.Воронеж

    Живу здесь

    Дмитрий.Воронеж

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Воронеж
    Да система ТТ.
    И что-та как-то "жирновато" будет УЗО + УЗО...
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.901
    Благодарности:
    26.175

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.901
    Благодарности:
    26.175
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так правильнее:

    Untitled-1.gif

    В крайнем случае, так:

    Untitled-2.gif

    Будет не "жирновато", а безопасно.

    Вводной автомат можете смело менять на 40А. При 63А кабель нужен будет 16мм2, УЗО селективное на 80А, его кстати лучше туда, на опору ставить.
     
  5. Дмитрий.Воронеж
    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    59

    Дмитрий.Воронеж

    Живу здесь

    Дмитрий.Воронеж

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Воронеж
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.901
    Благодарности:
    26.175

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.901
    Благодарности:
    26.175
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Смешно, но никто толком не измерял реальные токи утечки "по умолчанию" от исправных потребителей, а они есть. Поэтому есть и вероятность того, что УЗО 30мА будет ложно срабатывать. В этом разница вариантов.
    Кстати, заказал себе микроамперные клещи измерительные - пока едут... Вот приедут - ух, намеряю утечек!
     
  7. Дмитрий.Воронеж
    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    59

    Дмитрий.Воронеж

    Живу здесь

    Дмитрий.Воронеж

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Воронеж
    Хотя, подумал, что первый вариант всё же лучше.
     

    Вложения:

  8. хищник
    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.329
    Благодарности:
    1.439

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.329
    Благодарности:
    1.439
    Адрес:
    Москва
    Друзья приветствую!
    Раз такая тема есть замечательная то и мне подскажите по моей схеме дома.
    Вот изобразил схемку.(была на форуме такая исправил под свой вариант)
    Заземление по схеме TN-C-S-деление PEN на N и РЕ выполнил в вводном щите на участке.
    Вводной автомат в щите учета С32А
    В дом привел кабелем 5х16
    Может надо как-то разгруппировать еще нагрузки на разные узо (или добавить узо)
    или наоборот убрать автоматов или объединить
    И вопрос если не затруднит
    -на вводе в щит у меня автомат 4-х полюсной-это нормально или заменить на 3-х полюсной?
    ДАЛЕЕ схемка-вот
     

    Вложения:

    • МОЯ СХЕМА ВИЗИО 1 .jpg
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.901
    Благодарности:
    26.175

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.901
    Благодарности:
    26.175
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дмитрий. Воронеж, еще замечания:
    Автоматы на свет можно смело ставить 6А.
    На свет также можно поставить УЗО, всего-то две штуки еще...;)
    Селективное УЗО, поставленное к счетчику защитит вводной кабель.
    Хватит ли 16А = 3.5кВт на кухню, и нет ли там, часом, посудомойки?
    Про 40А на вводе повторюсь, в крайнем случае 50А - впишетесь в 10мм2 кабель.
     
  10. Дмитрий.Воронеж
    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    59

    Дмитрий.Воронеж

    Живу здесь

    Дмитрий.Воронеж

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Воронеж
    Окончательный вариант - селективное УЗО на 80А от АСТРО УЗО не нашёл. Оставил на 63А и вынес его в ВПУ на опору к счётчику.

    На кухне никаких посудомоек. Как раз мощные потребители это стиралка и, возможно, маленький водонаргеватель.
     

    Вложения:

  11. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    А я вот никак не доеду прикупить Астро-Дельту на 40А...:|:
    Всё руки не доходят...
     
  12. Aldobr
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    2.096
    Благодарности:
    3.671

    Aldobr

    Живу здесь

    Aldobr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    2.096
    Благодарности:
    3.671
    Адрес:
    Пермь
    В первом варианте УЗО 40A 30мА, которое идет к бойлеру и стиралке, не лишнее?
    Там же есть два УЗО 25А 10мА. Может его лучше на линии освещения поставить?
     
  13. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Aldobr, При ТТ нет понятия лишнее УЗО...:aga:
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.901
    Благодарности:
    26.175

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.901
    Благодарности:
    26.175
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дмитрий. Воронеж, для полной безопасности не хватает реле контроля напряжения. Например УЗМ-51М. Но лучше РН-113 + контактор.

    Её только в щиток ставить на общую утечку, в качестве измерителя неудобно. Хотя и для клещей придется переходник вилка-розетка делать, чтобы земляной провод захватить.
     
  15. Дмитрий.Воронеж
    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    59

    Дмитрий.Воронеж

    Живу здесь

    Дмитрий.Воронеж

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Воронеж
    Это уже можно, наверное, и на улице в боксе разместить?
     
Статус темы:
Закрыта.