1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13

Схема электрики в доме. Продолжение

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. хищник
    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.329
    Благодарности:
    1.439

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    хищник

    Строю один-см.мой альбом

    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    2.329
    Благодарности:
    1.439
    Адрес:
    Москва
    Спасибо!
    т. е не особо принципиально что поставить в домовой щит автомат на розетки на 16А-хар-ка С или 16А-хар-ка В - так выходит?
     
  2. AlexGB
    Регистрация:
    02.02.09
    Сообщения:
    1.430
    Благодарности:
    664

    AlexGB

    Живу здесь

    AlexGB

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.09
    Сообщения:
    1.430
    Благодарности:
    664
    Адрес:
    Москва
    Хищник, Для себя решил в деревянном доме буду использовать АВ В-типа 2Р
     
  3. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    нет. принципиально время срабатывания. АВ согласно Госта гарантированно не сработает лишь до 1,13In, остальное это зависимость времени и тока для срабатывания АВ.
     
  4. Bobahina
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    2.055

    Bobahina

    Живу здесь

    Bobahina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    2.055
    Адрес:
    Кубинка
    Покритикуйте, может зарисовался совсем?
     

    Вложения:

    • схема.png
  5. Bobahina
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    2.055

    Bobahina

    Живу здесь

    Bobahina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    2.055
    Адрес:
    Кубинка
    Е-мое, точно зарисовался! По группам на этажи однополюсные автоматы по 25 ампер! А то не поправил надписи в квадратиках, осталось 10 и 6 :)
     
  6. lunatix
    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    1.137

    lunatix

    Живу здесь

    lunatix

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    1.137
    Адрес:
    Белгород
    Точно зарисовался. ;)
    Не понятно где будут располагаться автоматы. Все в одном щите?
    Тогда много лишних квадратиков. на 32 и 25 можно убрать.
    если те, которые по 25 на каждом этаже, то зачем предыдущее на 32?
    УЗО в ванной на /0.01А или убрать.
    Если это не дача, а дом то одного автомата С16 на этаж мало.
    Для начало нужно привязаться к "плану местности":hello:
     
  7. Bobahina
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    2.055

    Bobahina

    Живу здесь

    Bobahina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    2.055
    Адрес:
    Кубинка
    Итак, поясню...
    Это схема одного щита после стабилизатора. Ввод для информации нарисовал. Автомат на 32А двухполюсный служит как выключатель всей нагрузки, кроме септика и холодильника. Дальше по этажам два автомата на 25А. Служат выключателями по этажам. Дальше группы автоматов на розетки и автомат на свет -все однополюсные.
    Узо поменяю на 0,01 - согласен. Нигде по одному автомату с16 на этаж нет - там группы...

    Все должно быть понятно на измененной схеме...
     

    Вложения:

    • схема.png
  8. lunatix
    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    1.137

    lunatix

    Живу здесь

    lunatix

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    1.137
    Адрес:
    Белгород
    Дело Ваше. Дело вкуса. Но я не ставил бы 2х25 или 1х32. или ни то ни другое.
    Избыточность какая-то.
    Если хотите общий автомат тогда и холодильник с септиком сделайте после общещитового на 32А
     
  9. Sem1979
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Sem1979

    Участник

    Sem1979

    Участник

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Электросталь
    Всем здравствуйте. Почитав на форуме, нарисовал схему подключения дома. Ввод от столба СИП - 3 фазы и ноль. Счетчик стоит на столбе. Доступа к нему не имею. СИП заведу сразу в щиток в доме. Будет один щиток. Заземления пока нет. Планирую забить штыри или уголок, объединив в треугольник. Не уверен в правильности схемы. Может кто подскажет что изменить?
     

    Вложения:

    • Схема1.jpg
  10. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532
    Адрес:
    Киев
    Как должно быть когда нет ЗУ писал в теме План электрической проводки в квартире.

    ЗУ для дома треугольником, это признак безграмотности в том как работает ЗУ!

    Как делать полноценное ЗУ для строений на участке писал в теме Можно ли контур заземления не соединять с PEN? - объясните физику процесса, как делать бюджетное ЗУ для строений на участке писал в теме Правильный ли расчет заземления?.

    Про самое простое по монтажу, для достижения минимального сопротивления, но самое плохое по обеспечению эквопотенциальности, что является одним из основных принципов обеспечения электробезопасности, в частности в строениях с токопроводящими полами, стенами, наличием внешней молниезащиты, плохое по надежности ЗУ написано в теме Заземление в частном доме легко и просто.

    Для одноквартирных домов, квартир многоквартирных домов в подавляющем числе случаев достаточно вводного ВДТ 30 мА, даже при 3-х фазном вводе, так что лучше 100 мА, что лучше для безопасности, чем 300 мА.

    Перед розеткой, которая после общего ВДТ, должен стоять автомат и ВДТ 30 мА! Это не говоря, что по большому счету она в щите в подавляющем числе случаев не нужна.

    Плохая бесперебойность питания дома!
    Что усугублено тем, что при планируемом худшем способе применения дифзащиты,
    , планируются 1Р, а не 2Р или 1Р+N групповые автоматы! Из-за чего необученные люди не будут иметь возможность быстро, до прихода опытного электрика, так как требуется вскрытие щита, восстановить питание исправных групп, что повышает вероятность вместо устранения аварии, тупого исключения из схемы необученными людьми или таким же безграмотным в электро/пожаро безопасности электриками дифзащиты, как описано в теме Разделение PEN на PE и N, что опасно, так как не будет вообще защиты от не устраненной аварии и некоторых других видов аварий!

    А вот обще групповые автоматы, в которых, в Вашем случае, нет необходимости, но коль уж ставите, лучше 1Р, а не 2Р!

    На розеточную группу, в самом крайнем случае, если групповая розеточная линия единственная, сечение по меди 2,5 мм2 и каждый розеточный механизм подключен ответвлением, допустимо ставить автомат до В25. Но у Вас есть возможность сделать дополнительные линии и скорей всего Ваша или нанятого электрика квалификация оставляет желать лучшего, поэтому правильней там, где автомат 20А, добавить групповые линии, чтоб на всех розеточных линиях автоматы были ≤16А.

    Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ, чего к сожалению нет в нормах: Жила РЕ, если уже по ошибке есть в бронированном кабеле, броня вводного на участок кабеля должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с внешней диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; На вводе должна быть обеспечена как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!

    Подробней про часть указанного ранее с картинками, фото писал.
     
    Последнее редактирование модератором: 14.07.18
  11. Sem1979
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Sem1979

    Участник

    Sem1979

    Участник

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Электросталь
    1. С заземлением разберусь позднее. Пока проложу провода в стенах.

    2. УЗО на вводе переделал на 100мА/63А
    3. Если убрать АВ на группы, какая тогда будет защита от КЗ в УЗО? Если не убирать, тогда чем лучше 1Р вместо 2Р?
    4. Один АВ на 20А заменил на 16А. Остальные оставил. Провод позволяет 20А, а потребителей в розетке не будет более 16А.
     

    Вложения:

    • Схема1.jpg
  12. Mavlad83
    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Mavlad83

    Участник

    Mavlad83

    Участник

    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Итак.
    Всю ночь читал и вот что нарисовал.
    Вводные данные:
    1. Вводной автомат 25А. Больше нельзя. Пока не купят новые трансформаторы.
    2. Проводка по дому в коробах под дерево.
    а) На розетки ВВГнг 3*2,5
    б) На светильники ВВГнг 3*1,5
    в) Между щитами (ещё не купил, но наверно 3*4)
    3. Заземление сделано 3-мя прутами, вкопанными в землю вдоль фундамента. Не треугольник. Как я понимаю ТТ. Для него почитал нужно двойную защиту. Поэтому столько УЗО.

    Теперь вопросы:
    1. Что необходимо поменять в схеме? Пронумеровал каждый блок, чтобы легче было сказать, что заменить.
    2. Можно ли облегчить схему, не в ущерб безопасности. В доме трое маленьких детей. Или наоборот добавить надо?

    Заранее спасибо за советы. Время поджимает.
     

    Вложения:

    • Основной щит.JPG
    • Щит первого этажа.JPG
    • Щит второго этажа.JPG
  13. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Электросталь
    Обилие УЗО... [​IMG]
    Схема, на мой взгляд, вполне рабочая, но уж слишком "перегружена".
    Выскажу некоторые соображения. [​IMG]
    Вопрос первый: УЗО 40/0,01 - производитель?
    3 - селективное на 100мА.
    Не увидела на схеме реверсивный рубильник "сеть-стабилизатор".
    Основной щит.
    Добавила бы индикацию наличия напряжения.
    13, 15, 16, 23 - лишнее. Полагаю, можно убрать.
    22 - добавить к групповым под УЗО №17.
    5-12, 6-11, 7-10, 8-9 - поменять местами.
    АВ 5 - 8 - нагрузка всех линий по 3,5 кВт? Насос, душевая кабина?... Уточнить номиналы автоматов.
    24, 25 - как вариант, установить рубильники.
    Поясню мысль. Обилие "линейных" автоматов одного номинала не так уж и хорошо. В случае срабатывания какого-либо из них по тепловой необходимо выяснять, какой же из них отключился. Хорошо, если в этот момент в доме присутствует понимающий человек, а если нет? Не всякий сразу сообразит, в какой щит лезть и что включать. А так ясно - вводной надо включить.
    [​IMG]
    Щит 1-го этажа.
    26 - рубильник+ индикация наличия напряжения.
    29-28 - поменять местами.
    На группы поставила бы два УЗО: УЗО - роз. комнаты+свет№1; УЗО - роз. кухни+свет№2.
    Щит 2-го этажа.
    33 - рубильник+ индикация наличия напряжения.
    На группы поставила бы два УЗО, чтобы разделить розетки и освещение.
    Как-то так...
    [​IMG]
     
  14. Shandr
    Регистрация:
    05.01.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    1

    Shandr

    Участник

    Shandr

    Участник

    Регистрация:
    05.01.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Прокомментируйте схему щита пож-та. Дом в обычной деревне, от ВЛ 2 провода, 5 квт. Планирую делать заземление, система ТТ. Спасибо.
     

    Вложения:

    • IMG_0545.jpg
  15. Nikandobvan
    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Краснодар
    И что, вам разрешат 63А на 5 кВт поставить, техусловия почитайте, если так-завидую.
    землю-напрямую к шине
     
Статус темы:
Закрыта.