    Да? А я думал, что уже почти все готово...:|:
     
  2. Bobahina
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    2.055

    Bobahina

    Живу здесь

    Bobahina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    2.055
    Адрес:
    Кубинка
    да не вопос, схема у вас рабочая... если конечно вы не хотите ее по цене оптимизировать.

    По делу:
    так много узо не нужно, как увас на последней схеме. узо ставится на группу, а не на каждый проводна розетки. Переделывайте: одно узо на каждую группу. группы делайтепримерно так: розетки 1 этаж, розетки второй этаж, свет можно весь объединить, ванна и кухня отдельные группы. Это отключаемые... Можно и по помещениям делать, так удобнее отключать, но так и групп больше, соответственно щит и цена больше
     
  3. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    8.886
    Благодарности:
    12.432

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    8.886
    Благодарности:
    12.432
    Адрес:
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Хочу, хочу...
    Да, я понял...спасибо.
    Тогда УЗО будут стоять перед АВ-шками? Или как на схеме, после?
    Подожду Olechka, он вроде хотел помочь со схемой завтра.

    А еще спросить хотел, вот поставлю одну УЗО-шку на кухню, как понять, что ее выбило, чайник, духовка или группа из 3-х розеток (микра, мультя или вытяжка)? Сам себе отвечаю - определить АВ-шками, так? Последовательно их включая, да?

    И какой номинал УЗО брать, по току срабатывания 30 мА, они все одинаковые, а по нагрузке?
     
  4. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Электросталь
    Вот схемы. Компоновка выполнена на АВВ, щит - АТ51.
     

    Вложения:

    • IMAG2249.jpg
    • IMAG2253.jpg
    • IMAG2254.jpg
  5. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Электросталь
    Если использовать "правильные" ДИФы, будет не просто дороже, а значительно дороже.
    Именно поэтому использован только один ДИФ. Смысл - вписать ряд в панель и уложиться в 60 модулей.
    Не считал точно, каждый может это сделать сам. Навскидку, с допами и расходниками (имеется ввиду профессиональная сборка на АВВ) - где-то в районе 50 т. р. Бокс - в стандартной комплектации с непрозрачной дверцей.

    Щит 56-60 модулей - не "огромный". Небольшой, среднего размера и бюджета. "Огромный" - это 168 и выше, когда раму с начинкой одному перемещать тяжело. :)

    Лучше определиться заранее с этим вопросом.
    Приоритет отдельным линиям или максимальное упрощение схемы и удешевление проекта - две абсолютно разные задачи.
    В плане удешевления - три-четыре УЗО можно, в принципе, убрать. Получим логически иное построение схемы.
     
  6. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Электросталь
    По уму, на фартук кухни в любом случае нужна хотя бы одна отдельная линия. Две или три - сейчас это уже стандартное пожелание.

    Все на схеме.
     
  7. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    8.886
    Благодарности:
    12.432

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    8.886
    Благодарности:
    12.432
    Адрес:
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Olechka, спасибо. Мне нужно время для осмысления :)
    Обозначения, к примеру, Q2 и DQ2 что это? Просто обозначение вход-выход?
     
  8. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    8.886
    Благодарности:
    12.432

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    8.886
    Благодарности:
    12.432
    Адрес:
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну это сильно не удешевит. Вопрос про Q и DQ снимаю, это вы так модули обозначили.
     
  9. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.351
    Благодарности:
    2.561

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.351
    Благодарности:
    2.561
    Адрес:
    Киров
    Т. е. вы предлагаете ипользовать промышленные DS200 по 6000-10000р? А чем вас не устраивает DSH941 по 1300р? Это же серия которую сами АББ позиционируют, как Home-серия, или вы доверяете только дорогому АББ?
     
  10. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Электросталь
    1. масса подделок, в связи с чем 941 снята с производства и появился клон с буквой R.
    2. меньшая надежность (отзывы некоторых уважаемых специалистов)
    3. неудобство в плане корректной сборки щита.
    И лично мне еще не нравится внешний вид изделия, но это субъективно.
     
  11. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Электросталь
    Посмотрим Каталог.
    DS201. Применения: жилые помещения, коммерческие и пром. объекты.
     
  12. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.351
    Благодарности:
    2.561

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.351
    Благодарности:
    2.561
    Адрес:
    Киров
    Есть такое, но вы же сами и ответили, надо брать клона с буквой R, их еще не подделывают, они появились только в этом году. Ну или можно от Шнайдера взять или от Астро-УЗО и т. д.
    И есть кстати в связке УЗО+АВ один минус, это лишние соединения, ну и места больше надо, либо 2 модуля, либо 3-4 модуля.
     
  13. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    8.886
    Благодарности:
    12.432

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    8.886
    Благодарности:
    12.432
    Адрес:
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Провел сегодня полдня на рынке (в Обнинске). Цель - посмотреть на модули, провода, и т. д., короче на электрику. Что бросилось в глаза, так это сильный разброс цен (спрашивал немцев АББ). В одной торговой точке идет бойкая торговля, к продавцам не пробиться. Ну дождавшись, узнал, УЗО на 16А-30 стоит 800 руб, ДИФ - 1250руб. Узнав, что нужно много, предложили скидку на ДИФ, вобщем по 1150 руб вроде. Провода ВВГнг - 3х1,5 по 16 руб, 3х2,5 по 26. Ну где-то так вобщем. Есть и гильзы обжимные, и клещи для них (предложили КТВ СТО-5 по-моему.) Вобщем есть все и ценник примерно как в Москве (сужу по проводам). Кстати, сказали есть провода и ТУ-шные и ГОСТ-овские. Цена одна. Не стали из-за рубля прайсы расширять. У остальных, провод минимум в 1,5 раза дороже (3х2,5 от 30 до 47 рублей :ogo:), те же ДИФ-ы у одних по 1500, у других по 2550. На мой вопрос, отвечают, мол, те подделкой торгуют.
    Ну я конечно спросил у первых, мол не подделка ли. Ясный пень, никто не ответит, сказали просто - смотрите сколько покупателей у нас. Если что и было бы, давно бы нас уже за Ж взяли бы.
    Где истина друзья? Кому верить? :)
     
  14. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    К официальным дилерам не обращались?
    Нужны типа сертификаты и т. п, поэтому узнайте где закупаются им ведь скрывать не чего, если не верите что это подделка, но и у других аналогично только дороже.

    Рынок - это не место для дорогих брендов.
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.847
    Благодарности:
    26.147

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.847
    Благодарности:
    26.147
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    2 c хвостиком тыщщи стоит УЗО АВВ! Рынок, такой рынок...:mad: