1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13

Схема электрики в доме. Продолжение

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Так линия (и на баню кстати тоже) в плане утечек уже защищена селективным УЗО в уличном щите, какой смысл устанавливать ещё одно селективное УЗО?
     
  2. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    чтобы не бегать на улицу в темноте. Вырубит полностью все. И далее - будем искать, а что же сработало то?
    Такой вариант не рассматриваете? Причем заранее не известно - кабель на баню, или на 2 этаж, или что то еще.
     
  3. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Так между двумя селективными УЗО селективность будет 50\50 - когда-то уличный сработает, когда-то тот, который внутри дома. И меньшим номиналом полной селективности тоже не добьетесь - в каскаде 30S - 100S - 300S селективность будет как и в каскаде 30 - 100 - 300.
     
  4. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    А каскад 2*30=>30S=>300S (начиная со второго этажа, например) не рассматриваете?
    Это даст время на срабатывание обычных УЗО на 2-м этаже, но не даст сработать 300S в щите на улице. Получаем в итоге защиту кабельной линии и селективность. Если мне не изменяет память, то как раз таки селективное узо срабатывает с задержкой, бОльшей, чем у обычного.
     
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.175
    Благодарности:
    28.547

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.175
    Благодарности:
    28.547
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    При вводном АВ в 40А рубильники и контакторы следует ставить с запасом в 1,5 раза, т. е. 63А.
    В противном случае возможно пригорание (залипание) контактов при возникновении КЗ.
    А зачем вводной АВ на 40А ?
    Не многовато ли ?
    Лучше до УЗМ.
    У Вас единственный 3-х фазный потребитель - эл. котел, поэтому сначала прочитайте инструкцию от котла, скорее всего ему (котлу) до лампочки, три фазы у него на входе или одна, потеря мощности конечно будет.
    Варочной панели это тоже касается, там как правило несколько вариантов подключения.
    На духовку и 1-й фазы хватит за глаза.
    На мокрое УЗО, АВ ставится перед ним, в этом случае достаточно 1Р.
    В целом можно поставить везде АВ 1Р, но все зависит от Ваших навыков в поиске неисправностей в проводке!
    Если есть сомнения в своих силах - ставьте 2Р.
    Думайте !
    Про встроенное УЗО бойлера забудьте, поставьте лучше отдельное.
    В целом правильно, хотя есть вопросы.
    Я понимаю что у Вас на 2-й этаж идет отдельный кабель.
    АВ 25А 3Р+N зачем, если у Вас на 2-м этаже задействованы только 2 фазы ?
    АВ 25А не много ?
    Может лучьше поставить рубильник, а в на входе щита 2-го этажа АВ ?
    Тогда будет возможность отключить 2-й этаж и в щите, и с 1-го этажа, но при срабатывании защиты не нужно бежать вниз.
    Думайте !
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.847
    Благодарности:
    26.147

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.847
    Благодарности:
    26.147
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Про встроенное китайское УЗО бойлера забудьте, поставьте лучше отдельное.
     
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.175
    Благодарности:
    28.547

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.175
    Благодарности:
    28.547
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Так я об этом и говорю! :)
     
  8. Nikandobvan
    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Краснодар
    все наооборот, кабель с1 на второй нужно защищать авт. на 1 этаже, а рубильник на 2м,хотя рубильники очень дороги
     
  9. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    М/у 2*30 и 30S селективность по параметру времени срабатывания будет, по уставке нет; для 30S и 300S селективность по уставке есть, по времени срабатывания нет, т. е. к примеру при токе утечки 400 мА возможно срабатывание и 30S, и 300S. Проверял на практике, правда м/у 100S и 300S. И в ПУЭ по этому поводу пункт имеется:
     
  10. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    Ну в таком случае, остается только одно - в случае утечки в кабеле, между этажами - отключать все, бежать включать на улицу сработавшее УЗО 300S и поочередно включать АВ.
    Соответственно, на баню тогда надо брать 3 фазы со ввода до УЗМ, ставить туда 30mA, и в самой бане уже 10мА на мокрые потребители.
     
  11. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Электросталь
    При частых переключениях холодильнику плохо не станет? Таймера на линии холодильника не увидел. Да и вряд ли при таком решении таймер на 100% решит проблему: задержку на включение обеспечит, а вот отключение будет происходить, очевидно, в момент переключения РВФ.

    С точки зрения принципов построения схем такое решение можно признать правильным? Сомневаюсь...

    Раз пошли такие вопросы... :)]
    В настоящее время - энтузиаст. Имеются: удостоверение, допуск "до и выше", группа, разряд (зафиксирован в трудовой).
     
  12. Mebelschik
    Регистрация:
    21.01.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Mebelschik

    Участник

    Mebelschik

    Участник

    Регистрация:
    21.01.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Стерлитамак
    1. Все автоматы под групповыми УЗО изменил на 2-х полюсные.
    2. РВФ из схемы убрал, поставлю, если возникнет такая нужда.
    3. Решил освещение второго этажа вывести из под УЗО, а на первом оставить, т. к. оно сложное – люстры, точечные светильники, светодиодная подсветка.
    4. На ввод щитка 2-ого этажа поставил рубильник 3п 32А, думаю от IEK, а в щиток 1-ого этажа автомат 3п 25А.
    5. Трехфазные потребители оставлю пока под УЗМ – надо будет исследовать их инструкции.
    6. На линию бани, стиралку и бойлер, добавил УЗО.

    7. На "неотключаемой" линии оставил групповой переключатель, рубильник ставить не хочу – дорогой и занимает много места. Выключить вводный автомат и переключить переключатель труда не составит.
    Схема электрики.jpg
     
  13. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    Вопрос такой - что будут включать в розетку, расположенную в туалете на 2-м этаже? И где именно она расположена? Не "мокрое" ли это помещение?
     
  14. Mebelschik
    Регистрация:
    21.01.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Mebelschik

    Участник

    Mebelschik

    Участник

    Регистрация:
    21.01.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Стерлитамак
    Хороший вопрос, сам его обдумывал. Туалет помещение 1,8х3. В нем расположены вдоль стены 1,8 м унитаз и рукомойник, а на противоположной стене, у входа - розетка. За нее я спокоен, как и за свет, поому дополнительную защиту не ставлю. Другое дело сан. узел 1-ого этажа расположенный под 2-м. Там, считаю, надо сделать доп. УЗО на освещение и розетку у рукомойника. Вдруг потечет 2-й этаж, хотя планирую ставить датчики протечки и клапана. Да и душевая представляет собой отгороженное стеной, облицованной кафелем, и стеклянной дверью помещение -струя от душа может попасть на лампочки.
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.847
    Благодарности:
    26.147

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.847
    Благодарности:
    26.147
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Душ обычно нехилый пар создает в помещении, все поверхности мокрые.
     
Статус темы:
Закрыта.