    Маша, понимаете какая хрень, на мой взгляд Вы немного не с того конца взялись за шкаф.

    то есть выстраданная Вами "схема" особой ценности не имеет.

    так то нормальная последовательность примерно такая:

    -перечень всех потребителей;
    - распределение потребителей по функциональному назначению;
    - распределение потребителей по категориям;
    - назначение каждому потребителю защитного/отключающего устройства;
    - распределение отключающих устройств в шкафу, с учетом функционального назначения и категории потребителей;
    - выбор способа монтажа шкафа;
    - составление принципиальной и монтажной схем шкафа.

    то есть счас у Вас выскочит проблема: или безумное количество соединений, или автоматы/дифы в перемешку, улица с внутрянкой, свет с розетками и т. д.

    а по категориям и приоритету отключения Вы потребителей вообще не распределяли.
     
  2. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Я так думаю, что в хрени Маша разберется и без нас. :aga:

    @ДобрыйУх, что же Вы так с женщинами...;)
     
  3. ДобрыйУх
    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    78

    ДобрыйУх

    Живу здесь

    ДобрыйУх

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Москва
    электриков ейных жалко.

    как говорится имя их неизвестно, но подвиг их бессмертен.
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.846
    Благодарности:
    26.146

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.846
    Благодарности:
    26.146
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    "Тему не читал, но осуждаю!":mad:
     
  5. ДобрыйУх
    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    78

    ДобрыйУх

    Живу здесь

    ДобрыйУх

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Москва
    Воля Ваша, но вот зачем Маше Шараповой устанавливать, к примеру, УЗМ?

    это как-то ни богу свечка, ни черту кочерга, то есть, если у нее воздушка, то надо ставить разрядники, причем не в домовом щитке, УЗМ тут как мертвому припарка, а если она решила бороться с пониженным/повышенным напряжением, то ей надо ставить нормальное реле контроля напряжения и к нему контакторы/независимые расцепители, причем должна быть альтернатива, второй источник, на который переключатся потребители 1-й категории.

    опять же, зачем в одном шкафу смешивать модули разных производителей, что практически исключает возможность использования шин и прочих прибамбасов для облегчения монтажа и улучшения эстетики шкафа?

    и зачем составлять схему, которая практически исключает возможность разнести потребителей по функциональным группам?

    и наоборот, почему бы не предусмотреть отключение неприоритетных потребителей при превышении лимита потребления?
     
  6. Маша Шарапова
    Регистрация:
    06.06.08
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    133

    Маша Шарапова

    Живу здесь

    Маша Шарапова

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.08
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Москва
    У Маши не воздушка, у Маши подземка. УЗМ нада, ибо напряжение нестабильное (во всяком случае пока).

    В одном шкафу производители, канешн, разные, но вроде бы везде заявлено, что свои УЗО компания АСТРО собирает на комплектующих DOEPKE. Т. е. по сути, там (в щитке) устройства одного производителя.

    Категорически согласна. Но я не виновата, честное слово.
    В схеме, предложенной электриками, были сплошные однополюсные автоматы с характеристикой С (штук 5 или 6) и одно УЗО на ВСЕ.
    Это еще хорошо, что я в раздел электрика местный сунулась почитать. (а может и плохо, не знаю. потому что теперь у меня фимоз головного мозга)
     
  7. ДобрыйУх
    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    78

    ДобрыйУх

    Живу здесь

    ДобрыйУх

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Москва
    Маша Шарапова, та не рвите сердце, я Вас умоляю.

    хотите, пришлите мне список приобретенного, перечень кабелей и потребителей, какой шкаф Вы поставили (сколько рядов по сколько модулей) и Вашу исходную схему, сваяю я Вам принципиалку и монтажку, если еще актуально, конечно.

    интересно, а тут личка есть?
     
  8. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Одежный, купе наверное :aga:

    @ДобрыйУх, какой шкаф, Вы что? У нее там что, цех какой? :)]
     
  9. ДобрыйУх
    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    78

    ДобрыйУх

    Живу здесь

    ДобрыйУх

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Москва
    Злые вы какие-то, господа электрики, издеваетесь над беззащитной женщиной:aga:
     
  10. Маша Шарапова
    Регистрация:
    06.06.08
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    133

    Маша Шарапова

    Живу здесь

    Маша Шарапова

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.08
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Москва
    Добрый Ух, меня ща расстреляют, если по третьему кругу пойдем:)

    Но ладно, еще раз:

    1. Поселковая разводка подземная (алюминий 4х16 в броне) приходит в уличный шкаф.
    2. В уличном шкафЕ стоит счетчик и вводной 3-полюсный автомат на 20А (допускается вкорячивание в шкаф УЗО)
    3. Из шкафа под землей к дому идет медный бронированный кабель 4х10
    4. В доме на стенке висит щиток PLEXO на 72 поста
    5. Щиток 4Х18
    6. В щиток приходят кабели ВВГ нг LS в соответствии со схемой. Сечения кабелей 3х1,5 - свет, 3х2,5 - розетки.
    7. Все, что в схеме - и есть потребители
    8. Под крыльцом дома вбит практически в ядро Земли 1 омедненный штырь zands (почти на 40 метров). Плоказания электролаборатории - менее 10 ОМ. К штырю прифигачена какая-то штука и от штуки идет в дом провод (или кабель), приходит рядом с щитком и заканчивается какой-то штукой, которая, судя по всему, заземляющая шина.

    Потребители, к которым идет кабель:
    3х1.5
    1. свет Гостиная +кухня + мини-веранда
    2. Спальня 1
    3. Спальня 2
    4. Спальня 3
    5. Коридор + котельная
    6. Прожектор
    7. Санузел 1 + вентилятор
    8. Санузел 2 + вентилятор

    кабель 3Х2.5
    1. Спальня 1 розетки
    2. спальня 2 розетки
    3. Спальня 3 розетки
    4. Фартук кухни 1
    5. Фартук кухни 2
    6. санузел 1
    7. санузел 2
    8. Котельная (газовая. там будет стабилизатор)
    9. Розетки улицы (керхер)
    10. Кондей
    11. Стиральная машина
    12. Посудомоечная машина
    13. Холодильник
    14. не знаю что в гостиной (утюг, пылесос, еще какаянить фигня)
    15. Розетки гостиной
     
  11. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    А мне показалось, что это Вы над ней издеваетесь...:nono:
     
  12. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    них...орошо мне:aga: И всего 10 Ом... Может лучше было его разбить на контур? ;)

    ГЗШ она называется;)
     
  13. Маша Шарапова
    Регистрация:
    06.06.08
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    133

    Маша Шарапова

    Живу здесь

    Маша Шарапова

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.08
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Москва
  14. Маша Шарапова
    Регистрация:
    06.06.08
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    133

    Маша Шарапова

    Живу здесь

    Маша Шарапова

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.08
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Москва
  15. Маша Шарапова
    Регистрация:
    06.06.08
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    133

    Маша Шарапова

    Живу здесь

    Маша Шарапова

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.08
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Москва
    Поздно:)) Вбили 3 штыря и сопротивление было 17 ОМ, обрадовались и вбили 4-й штырь. Штырь провалился в известняк штоль и сопротивление стало 37 ОМ. :))
    Ну и дальше развлекались, вбивая штыри и надеясь на чудо. Чудо случилось на 15 штыре.

    Говорю ж, везет как утопленникам:) Но у соседей было круче. У них на трех штырях сопротивление было 12 ОМ, а потом тоже провалились и результата достигли только на 19 штыре
     
Статус темы: