  1. Bahek2
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    Bahek2

    Участник

    Bahek2

    Участник

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Иркутск
    Добрый день, прошу совета знающих. Дом 10х10. Фундамент ленточный 0,45х0,8м. Стены из полистиролбетона 0,4м D600. ЖБ каркас 0,3х0,3. Полы по грунту. Так как внутри несущих перегородок нет, интересует схема фундамента. По совету нарисовал как на рисунке ниже, но вопрос, нужна ли эта доп. поперечина?
     

    Вложения:

    • Фундамент-001.jpg
    • Каркас-001.jpg
    • Дом мой-004.jpg
    • Дом мой-001.jpg
    Последнее редактирование: 03.02.15
  2. Коростелёв СТ
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Можайск
    _
    Это какая?-выделите цветом.
     
  3. Luboff
    Регистрация:
    03.02.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Luboff

    Новичок

    Luboff

    Новичок

    Регистрация:
    03.02.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте Сергей Тихонович! Летом начинаем закладывать фундамент под дом на две семьи с пристроенной баней, размер дома 14*7 + размер пристроенной бани 5*7,.Дом будет из пеноблока шириной 300 мм + 100 мм утепленный вентилируемый фасад, одноэтажный с эксплуатируемым мансардным этажом. Фундамент хотим заложить ленточный из сборных ж. б. блоков шириной 400 и высотой 500 мм по щебеночной подготовке в 200 мм, по верху завязать монолитным ж. б поясом высотой в 200 мм. Район строительства - север Амурской области, грунт преимущественно скальный.
    Вопрос: 1. целесообразно закладывать такой фундамент в наших грунтах? или все таки связываться с монолитным вариантом (очень не хочется связываться с монолитом). 2. Хотелось бы знать ваше мнение о фиброволокне для бетона, можно заменить армирование монолитного пояса на это фиброволокно?
     
  4. Коростелёв СТ
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Можайск
    Информация к размышлению.
    Взял на подряд дом 58 х13м двухэтажный от проектирования до строительства.
    Для проектирования фундамента заказчик заказал геоисследования без выдачи тех. задания.
    (организация выполняющая исследования заявила мол не надо задания -работы они и так ведут согласно установленных нормативов)
    Сегодня должны были проводить бурение скважин с забором образцов грунта. Так как площадка сложная договорились, что места бурения скважин укажу я.
    По приезду я увидел автомобиль УАЗ патриот пикап. На вопрос где бур. установка-ответ "С нами в кузове" Я даже удивился тех прогрессу, что есть установки размещающиеся в пикапе. Попросил показать-показали, и был удивлен, это оказался обыкновенный бензобур.
    На мой вопрос а как будите отбирать образцы-ответ "а зачем, мы-же бурим и видим что идет из скважины, делаем запись в журнале и наши инженеры по этим записям делают расчеты характеристик грунтов.
    Не буду рассказывать, что я им сказал...
    Связался с их руководителем, тот после небольшого разговора о своей правоте, все таки объяснил это "событие" ошибочной постановкой задачи и отсутствием конкретного технического задания. Пообещал, на четверг прислать установку и нормального оператора для отбора проб уже по выданному сегодня мною тех заданию.
    Организацию не называю пока, посмотрю, что будет в четверх и какой затем отчет получу.
    Рабочие в беседе сказали, что они так работают не первый год.
     
  5. Коростелёв СТ
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Можайск
    _
    Добрый вечер
    1- что касаемо второй части вопроса замена арматуры при армировании пояса на фиброволокно не допустима.
    2- Для ответа на ваш 1 ый вопрос надо еще знать уровень грунтовых вод в пятне застройки дома.
    и ниже справочно:
    3- решение на применение утепленного вентилируемого фасада с использованием МВП или того хуже ППС-самое худшее что можно придумать. тем более для вашего климата. Если уж нет возможности делать стену из пеноблока толщиной 600мм (это примерно будет соответствовать комфортным условиям для вашего региона) сделайте перлитовую засыпку или керамзитовую засыпку толщиной в 200мм-для одноэтажного дома это тоже решение. Для чего вам надо за счет монолитного пояса увеличить толщину цокольной части стены до 600мм.Получите 300мм П, Б, + 200мм засыпка +120 лицевого кирпича марки 150. или простого полнотелого тоже марки не менее
    150. Такую конструкцию стены мы применяли в одноэтажных домах еще в 1975-79г при строительстве в военых городках в районе Советской Гавани и п. Ванино. Правдо в качестве несущего и облицовочного материала использовали силикатный кирпич.
    Да высоту пояса доведите до 300мм.
    С уважением С. Т.
     
  6. permaik
    Регистрация:
    29.10.13
    Сообщения:
    380
    Благодарности:
    161

    permaik

    Живу здесь

    permaik

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.13
    Сообщения:
    380
    Благодарности:
    161
    Адрес:
    Пермь
    Добрый день!
    Есть сомнения, хотел бы услышать мнение специалистов.
    Собрался построить дом с гаражом (фото).
    - Размер дома внутри 9*6
    - Размер гаража внутри 9*3,7
    - Стены дома газобетон, 400 мм.
    - Перекрытие первого этажа - облегченные плиты из газобетона
    - Перекрытие второго этажа - по деревянным балкам
    - Облицовка минеральной ватой 100 мм. и сайдингом.

    Грунты на фото.

    Фундамент МЗФЛ (план на фото)
    - лента шириной 400 мм, общей высотой 800 мм,
    - армирование арматурой д 16 мм в два ряда по три прутка, рамки из арматуры д 10 мм через 400 мм. Бетон М-250 с влагостойкими добавками.

    Помогите пожалуйста развеять некоторые сомнения.
    1. Нужна ли красная перемычка внутри дома для жесткости конструкции, учитывая что перекрытия первого этажа плиты, а перегородок внутри не будет?
    2. Есть желание гараж сделать легкий (сэндвич например). Уместно ли (необходимо ли) заливать под него такую же ленту (выделено синим) как и под дом в общей связке с общим армированием, учитывая большую разницу в весе и соответственно в нагрузках?
    Заранее СПАСИБО!
     

    Вложения:

    • Грунт.jpg
    • дом.jpg
    • Фундамент.JPG
  7. Коростелёв СТ
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Можайск
    _
    Добрый день
    1-Внутри дома нет, в гараже да.
    2- если строительная система гараж-дом едина, то и фундамент един, Если нет, то и фундаменты можно разделить и сделать разными.
    с уважением С. Т.
     
  8. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.426
    Благодарности:
    30.303

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.426
    Благодарности:
    30.303
    Адрес:
    Екатеринбург
    Любопытно, сколько денег хотели?
    У нас было за 2,5тыр. #46
     
  9. Коростелёв СТ
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Можайск
    _
    Добрый вечер Александр
    36 т. р с предоставлением полного отчета, вопрос только какого?
     
  10. Bahek2
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    Bahek2

    Участник

    Bahek2

    Участник

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Иркутск
    Вот эта
     

    Вложения:

    • Фундамент-002.jpg
  11. Коростелёв СТ
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Можайск
    _
    Эту надо оставлять
     
  12. Марат Тюмень
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.023
    Благодарности:
    428

    Марат Тюмень

    Живу здесь

    Марат Тюмень

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.023
    Благодарности:
    428
    Здравствуйте Сергей Тихонович. Планируем строить баню с полумансардой, полы по грунту, стены 40 см, размер фундамента 9х6 с средней перемычкой в центре. Участок в Тюмени, грунт суглинок, УГВ 6м. Гараж 7,5х7,5 ширина стены 20см. неотапливаемый. Думаем лить МЗЛФ, как думаете какие оптимальные размеры ленты в нашем случае, ширина, глубина, армирование?
     
  13. promitey
    Регистрация:
    05.11.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    2

    promitey

    Живу здесь

    promitey

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    РОСТОВ
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста столкнулся с выбором ФСБ местные конторы предлагают сухие вибропрессованые и местное жби предлагает пропаренные блоки. Каждая контора уверяет что их блок лучший, совсем запутался. В чем отличия и какой блок по качеству лучше?
     
  14. Bahek2
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    Bahek2

    Участник

    Bahek2

    Участник

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Иркутск
    Этой поперечины будет достаточно или лучше еще укрепить чем то?

    Еще, как вы относитесь к использованию стеклопластиковой арматуры в фундаменте?
     

    Вложения:

    • Фундамент-002.jpg
  15. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.578

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.578
    Адрес:
    Москва
Статус темы:
Закрыта.