1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14

Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Goldensochi
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    22

    Goldensochi

    Живу здесь

    Goldensochi

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Сочи
    У меня каркас в роствере 50 на 40 три прута сверху и три снизу 12 арматура. Далее стена 20 см ширина и 1.4 высота двухрядная сетка 20 х 20 12мм арматуры и сверху еще один каркас 4 прута. Сверху плита перекрытия ячейка 15 на 15 а на плите уже стены и то я переживаю за прочность...
     
  2. sym25
    Регистрация:
    11.05.09
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    0

    sym25

    Живу здесь

    sym25

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.09
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Беларусь
    по первой ссылке есть пример армирования, подставляю свои значения:
    Определяем площадь сечения фундамента 1800 мм х 300 мм = 540 000 мм2. Минимальное достаточное сечение всех стержней арматуры в фундаменте с таким сечением составляет 0,1% от площади сечения: 540 000 / 100 х 0,1 = 540 мм2

    Ищем в таблице № 33 ближайшее значение площади сечения арматуры в колонках с 4-мя или с 6-ю стрежнями арматуры. Определяем, что ближайшее значение площади сечения в сторону увеличения соответствует площади 4-х стержней арматуры диаметром 14 мм, либо площади 6 стержней арматуры диаметром 12 мм.

    получается, 2ряда по 2 стержня д14 достаточно, поправьте, где я не прав.
     
  3. Дрон Иваныч
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    3.790

    Дрон Иваныч

    Живу здесь

    Дрон Иваныч

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    3.790
    Адрес:
    Московская обл., Томилино
    @sym25, читайте внимательно, Вы планируете высоту 1700-1800, там есть про высокие элементы.
     
  4. Goldensochi
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    22

    Goldensochi

    Живу здесь

    Goldensochi

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Сочи
    Так вы подскажите человеку вы ведь грамотнее в этом вопросе... я тоже спрашивал о прочности своего дома и нет ответа в итоге вызвал фирму рассчитали успокоили и взяли за услуги 63 тысячи рублей...
     
  5. Дрон Иваныч
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    3.790

    Дрон Иваныч

    Живу здесь

    Дрон Иваныч

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    3.790
    Адрес:
    Московская обл., Томилино
  6. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.578

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.578
    Адрес:
    Москва
  7. ludovig
    Регистрация:
    21.02.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0

    ludovig

    Участник

    ludovig

    Участник

    Регистрация:
    21.02.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0
    Дорогие товарищи!

    Мне кто-нибудь ответит на вопрос или нет?
     
  8. Коростелёв СТ
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Можайск
    _
    Добрый день
    1-На диаганальном перепаде в 2м вряд ли возможно обойтись без подпорной стены, или полной выемки грунта в горизонте фундамента.
    2-Что касаемо типа фундамента, без понимания структуры залегаемых пластов грунта на глубину до 8м говорить о чем либо смысла нет, ведь на таких склонах высока опасность сползания грунтов...
    с уважением С. Т.
     
  9. reshenie
    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    11

    reshenie

    Участник

    reshenie

    Участник

    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    11
    1-котловану 3года, не осыпался. обозначив АВСД квадрат котлована (15 на 15 метров) СА= перепад 2м. 2-геология есть до 10 метров-везде глина тугопластичная. могу переслать в почту (тогда картинка раскрывается) С уважением. Жду ответа.
     

    Вложения:

    • загруженное (1).jpg
  10. Коростелёв СТ
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Можайск
    _
    А дом в плане в каких габаритах?
     
  11. Коростелёв СТ
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Можайск
    _
    1- сантех блок 4000 х 4000мм вполне можно поместить на М, З утепленный фундамент дома сечением 300 х 600мм (при условии что есть расчет фундамента и грунт по несущей способности обеспечит безаварийную эксплуатацию фундамента.)
    2-Что касаемо перекрытия, то вариант может быть как по грунту, так и с опорой на фундамент, если есть расчет фундамента с учетом нагрузки перекрытий. а плотность подушки под плитой вами доведена до физ. состояния исключающее ее просадку в процессе эксплуатации.
    с уважением С. Т
     
  12. reshenie
    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    11

    reshenie

    Участник

    reshenie

    Участник

    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    11
    9* 11 или 10*10 не более 100м2 (какие нибудь блоки) и мансарда из бруса. сейчас проект дома подыскиваем
     
  13. ludovig
    Регистрация:
    21.02.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0

    ludovig

    Участник

    ludovig

    Участник

    Регистрация:
    21.02.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0
    Уважаемый С. Т., расчет сделал как мог, вроде бы все нормально, фактическая площадь основания больше расчетной. А вот по вопросу перекрытия затык. Что же лучше и проще. За плотность основания беспокоюсь. А можно вылить плиту с опорой на ленту и использовать подушку как опалубку. если просядет, плита будет висеть на ленте, как и подобает перекрытию...
     
  14. Drimmer
    Регистрация:
    19.05.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    15

    Drimmer

    Участник

    Drimmer

    Участник

    Регистрация:
    19.05.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Подскажите можно ли делать так фундамент?
     

    Вложения:

    • 25-02-2015 22-43-27.png
  15. Денис1235
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.808
    Благодарности:
    2.966

    Денис1235

    Живу здесь

    Денис1235

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.808
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Москва
    Уважаемый Королёв СТ, можете технически объяснить как хорошо -уплотнённая песчаная подушка может отыгрывать какие-то деформации? Или подразумевается что как бы она не была утрамбована, всегда можно применить усилие чтобы какой-то угол втрамбовался под нагрузкой ещё сильнее?
    Ну не понимаю! Лежит лента весом на 1м2 3 тонны, под действием пучения нагрузка меняется, стала 4,5 тонны и песок чуть сжался, а в другом месте наоборот нагрузка стала 2,5 тонны, он что, там растрамбуется?
    Объясните. Песок ведь не резина со свойством сжиматься-разжиматься и никакие магнитные силы отталкивания не держат песчинки на расстоянии так за счёт чего он после уплотнения нам так полезен?

    P/S В варианте замена грунта на непучинистый или финишного выравнивания дна после копки всё понятно, а вот как это работает как подушка...
     
Статус темы:
Закрыта.