  1. Иван7799
    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    1.086
    Благодарности:
    1.634

    Иван7799

    Живу здесь

    Иван7799

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    1.086
    Благодарности:
    1.634
    Адрес:
    Кыштым
    Значит буду делать... Вода весной на метре примерно стоит, без ГТ заилится песок.
     
  2. Коростелёв СТ
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Можайск
    _
    Добрый вечер
    1-А толщина кладки стен при этом какова? и из какого материала?
    2- высота и количество этажей?
    с уважением С. Т.
     
  3. Коростелёв СТ
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Можайск
    _
    1- Вань добрый вечер, а что вы ждете от подушки -то песчаной, для чего она вам?-назначение...
    2- какова гл промерзания грунта?
    3- Песок в подушке по крупности каков (мелкий,средний или крупный)?
    4-УГВ ?
    Это позволит дать вам ответ -надо ли или нет.
     
  4. Иван7799
    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    1.086
    Благодарности:
    1.634

    Иван7799

    Живу здесь

    Иван7799

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    1.086
    Благодарности:
    1.634
    Адрес:
    Кыштым
    Подушку думаю делать так как грунт неоднородный, ну и чтобы пучило не так сильно. угу где то 1-1,2 м заглублять смысла нет. траншея в самом высоком месте 1,1 м глубиной, отчасти за счет подушки подниму уровень основания.
     
  5. Иван7799
    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    1.086
    Благодарности:
    1.634

    Иван7799

    Живу здесь

    Иван7799

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    1.086
    Благодарности:
    1.634
    Адрес:
    Кыштым
    Глубина промерзания максимум 1,8 м. Песок средний, УГВ писал выше где то 1,1-1,2 м
     
  6. Коростелёв СТ
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Можайск
    _
    Вань доброе утро
    1-вы не ответили для какой цели песчаная подушка?(это еще как-то связано с геотекстилем)
    И не связано с геотекстилем
    1- не увидел, а траншею на какую глубину копали?
    3-Наличие УГВ на указанных отметках 1,1 -1,2 порождает еще вопрос-Наличие дренажа?
     
  7. MIRBERGILZEN
    Регистрация:
    10.06.08
    Сообщения:
    3.340
    Благодарности:
    5.955

    MIRBERGILZEN

    Николай Васильевич

    MIRBERGILZEN

    Николай Васильевич

    Регистрация:
    10.06.08
    Сообщения:
    3.340
    Благодарности:
    5.955
    Адрес:
    ХМАО-Югра
    Сергей Тихонович, хоть как-то прокомментируйте мои опасения.
     

    Вложения:

    • DSC03243.JPG
  8. Иван7799
    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    1.086
    Благодарности:
    1.634

    Иван7799

    Живу здесь

    Иван7799

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    1.086
    Благодарности:
    1.634
    Адрес:
    Кыштым
    Дренажа не будет, отводить воду некуда, перед участком канава есть, но я думаю вода там как раз на уровне УГВ, траншею копал в самом низком месте на 60 см, в самом высоком 1,1 м. Извините по пункту 1 не понял вас.
     
  9. Коростелёв СТ
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Можайск
    _

    так что комментировать, ну нельзя так вязать каркасы объемные, начиная с кривой продольной арматуры, где удлинения вытянутой арматуре при включении ее в работу считываются миллиметрами, а у
    вас реально свобода движения арматуры только из-за кривизны считывается сантиметрами и если ей придется включится в работу задачу она свою не выполнит.
    Что касаемо хомутов, то внешне они вроде замкнуты. но шаг явно больше 250мм
    Ну вот как бы то что можно увидеть на фотографии. Удачи вам.
     
  10. Коростелёв СТ
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Можайск
    _-
    Вань
    ты не дал информацию по 512 пос.
     
  11. MIRBERGILZEN
    Регистрация:
    10.06.08
    Сообщения:
    3.340
    Благодарности:
    5.955

    MIRBERGILZEN

    Николай Васильевич

    MIRBERGILZEN

    Николай Васильевич

    Регистрация:
    10.06.08
    Сообщения:
    3.340
    Благодарности:
    5.955
    Адрес:
    ХМАО-Югра
    Спасибо, именно такой ответ мне и нужен. Буду ровнять арматуру до приличного состояния.
     
  12. Иван7799
    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    1.086
    Благодарности:
    1.634

    Иван7799

    Живу здесь

    Иван7799

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    1.086
    Благодарности:
    1.634
    Адрес:
    Кыштым
    по 513? вы имеете ввиду назначение подушки моей?
     
  13. Коростелёв СТ
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Можайск
    _
    Вань извини
    Тут я ошибся пос512
    1-А толщина кладки стен при этом какова? и из какого материала?
    2- высота и количество этажей?
     
  14. MIRBERGILZEN
    Регистрация:
    10.06.08
    Сообщения:
    3.340
    Благодарности:
    5.955

    MIRBERGILZEN

    Николай Васильевич

    MIRBERGILZEN

    Николай Васильевич

    Регистрация:
    10.06.08
    Сообщения:
    3.340
    Благодарности:
    5.955
    Адрес:
    ХМАО-Югра
    Сергей Тихонович, мне так понравился Ваш ответ про кривую арматуру, что отважусь спросить о материале хомутов. Ну нету арматуры ф6 у нас поблизости, а большИй диаметр как-то дороговато выходит.
    А вот катанкой ф 6,5 в бухтах можно разжиться. Дайте "окончательный" ответ.
     
  15. Иван7799
    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    1.086
    Благодарности:
    1.634

    Иван7799

    Живу здесь

    Иван7799

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    1.086
    Благодарности:
    1.634
    Адрес:
    Кыштым
    толщина стен 388 мм, один этаж 2,5 максимум 2,7 м
     