1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Вопросы к знатокам клапанов Clack

Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ag9459, 10.09.12.

  1. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.200
    Благодарности:
    2.138

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.200
    Благодарности:
    2.138
    Адрес:
    Тюмень
    подачу реагента перекрывает только поршень регенерации V3174 (маленький "хвостовик").
    при обратной промывке основной поршень перекрывает подачу к инжектору.

    наиболее вероятной причиной (если всё меняли) вижу "затирание" поршня при инициализации клапана после включения.
    клапан при этом ошибается с выбором "нулевого" положения, от которого потом выставляет позиции при режимах.
    посмотрите, как ходит поршень при включении питания. отключите питание, не блок питания, а разъем. вручную переместите поршень (вращая за белую шестерню).
    проверьте, протрите отражающие элементы на трех шестерёнках редуктора двигателя. осмотрите зубцы шестеренок и большой шестерни.
    потом включите питание. отследите, чтобы поршень, без торможения, спокойно выдвинулся до максимально возможного. ;) тут, я думаю, Вам не надо говорить, до куда. ну и потом чтобы поршень отыграл немного назад.

    запустите регенерацию
    по диаграммам проверьте положение вала по ступеням на корпусе.
    чтобы Вам не искать - файлик с диаграммами (стр 35)
     

    Вложения:

  2. bambr350
    Регистрация:
    22.03.18
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    81

    bambr350

    Живу здесь

    bambr350

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.18
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    81
    @Пижон, Вы говорите на объекте есть умягчитель, так попробуйте снять с него поршень промывки, поршень регенерации, поршневую сборку и кронштейн в сборе с электронной платой и всё это установить в обезжелезиватель и проверить. Если проблема уйдет, то причина в каком-то из этих внешних элементов и поможет поочередная замена на заведомо исправное. А вот если нет...на моей практике было два или три случая, когда клапана Clack стали течь по сварному шву тела клапана, и что характерно во всех случаях использовался реагент перманганат калия. Правда и клапана отработали более 7-10 лет, так что всё может быть, в том числе и внутренний подмес реагента.
     
  3. Пижон
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    309

    Пижон

    Живу здесь

    Пижон

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    309
    Адрес:
    Тюмень
    Спасибо, я тоже склоняюсь к тому, что внутри где-то проело и происходит подмес.
    В пятницу получил новый клапан, сегодня поеду заменю и уже дома буду искать причину.
     
  4. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.200
    Благодарности:
    2.138

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.200
    Благодарности:
    2.138
    Адрес:
    Тюмень
    отпишитесь по результату, пожалуйста.
     
  5. Пижон
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    309

    Пижон

    Живу здесь

    Пижон

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    309
    Адрес:
    Тюмень
    Обязательно, обещал.
    Докладываю: Извлек из клапана все внутренности, почистил помыл, сепаратор и поршни все в норме, а вот внутри корпуса там где ходит реагентный поршень ломаное отверстие размером с маленькую горошину, вот туда и засасывало раствор перманганата, от чего она образовалась не понятно. На объекте вчера поставил новый клапан, все работает штатно.
     
  6. snzvega
    Регистрация:
    31.05.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    snzvega

    Новичок

    snzvega

    Новичок

    Регистрация:
    31.05.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Подскажите пожалуйста: на разъем DP SWITCH управляющий сигнал 12 вольт или замыкание контактов? Клапан Clack WSRR.
     

    Вложения:

    • 2018-07-29 19.29.46.jpg
  7. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.755
    Благодарности:
    5.447

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.755
    Благодарности:
    5.447
    Адрес:
    Москва
    На разъем DP SWITCH подаётся управляющий сигнал 12 вольт.
     
  8. bambr350
    Регистрация:
    22.03.18
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    81

    bambr350

    Живу здесь

    bambr350

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.18
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    81
    @Килби, ничего не путаете? Плата реагирует на короткое замыкание в течении 2-х минут контактов разъема DP SWITCH.
     
  9. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.755
    Благодарности:
    5.447

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.755
    Благодарности:
    5.447
    Адрес:
    Москва
    Пардон
    На разъем DP SWITCH с платы подаётся управляющий сигнал 12 вольт.
     
  10. snzvega
    Регистрация:
    31.05.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    snzvega

    Новичок

    snzvega

    Новичок

    Регистрация:
    31.05.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Не совсем понятно - с платы. Т. е. что нужно сделать чтобы подать сигнал... Подать внешний сигнал +- 12 вольт на разъем или короткое замыкание? Во всех иструкциях просто написано - управляющий сигнал.
     
  11. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.755
    Благодарности:
    5.447

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.755
    Благодарности:
    5.447
    Адрес:
    Москва
    В системе дуплекс или твин на клапан №1 ставите микропереключатель и на разъем DP SWITCH второго клапана №2 поступает внешний управляющий сигнал который даёт запрет на регенерацию пока моется №1. Соответственно, на клапан №2 ставите микропереключатель и на разъем DP SWITCH второго клапана №1 поступает внешний управляющий сигнал который даёт запрет на регенерацию пока моется №2.
     
  12. snzvega
    Регистрация:
    31.05.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    snzvega

    Новичок

    snzvega

    Новичок

    Регистрация:
    31.05.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Ну, таким образом микропереключатель с 1 клапана замыкает контакты разъемы DP SWITCH 2 клапана, а микропереключатель со 2 клапана замыкает контакты разъемы DP SWITCH 1 клапана.
    Т. е. управляющий сигнал подразумевает собой замыкание контактов DP SW. Правильно я Вас понял? Дополнительно 12 вольт в схему микропереключателя, разъема DP SW включать не надо.
     
  13. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.755
    Благодарности:
    5.447

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.755
    Благодарности:
    5.447
    Адрес:
    Москва
    Всё верно.
     
  14. snzvega
    Регистрация:
    31.05.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    snzvega

    Новичок

    snzvega

    Новичок

    Регистрация:
    31.05.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    И еще один вопрос вдогонку: если началась регенерация колонны, а сигнал запрета появился на контактах DP SW в это время - регенерация не отменится? Смысл в том что сигнал запрета снимается по датчику уровня воды в баке с чистой водой - регенерация разрешена только если бак полный. Но в процессе регенерации уровень воды соответственно уменьшается и сигнал запрета регенерации снова появится на разъеме DP SW.
     
  15. Fatman
    Регистрация:
    31.07.10
    Сообщения:
    866
    Благодарности:
    390

    Fatman

    Живу здесь

    Fatman

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.10
    Сообщения:
    866
    Благодарности:
    390
    Адрес:
    Челябинск
    Для снижения жесткости воды хочу собрать умягчитель с клапаном Clack. Одни советуют ws1rr dn m i-e другие WS1CI. Вроде оба варианта 5 кнопочные. Есть ли различия в них?