    Данная система разработана в 2011 году и постоянно апгрейдится (так что иногда новый паспорт некогда написать). А мониторинг, как показали продажи, нужен не более 5% клиентов. В основном люди ставят и забывают про нее. Иногда, раз в полгода, ткнутся в АКБ, посмотрят что все ровно и опять забывают.
     
  2. OlegusR
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    526

    OlegusR

    Живу здесь

    OlegusR

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    526
    Адрес:
    Москва
    @kapik, теперь есть у кого спросить ...
    @id394442633, после помирания первых АКБ, думаю, 100% заинтересуется мониторингом. А то все пишут про десятки лет эксплуатации литиевых АКБ, но первая же авария BMS может свести на нет все расчеты. Ну и пожелание... смотреть в сторону активной балансировки.
     
  3. kapik
    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.118
    Благодарности:
    698

    kapik

    Живу здесь

    kapik

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.118
    Благодарности:
    698
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вложение? Вопрос философский! :faq:
    Кто то телефон в кредит покупает что бы ...
    А я себе вот такой подарок от ДМ получил.

    АКБ брал у МА, тяговые 2В 400Ач + пробки, что бы в доме можно было поставить + рассол + месяц на их запуск. :victory:
     
  4. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.808
    Благодарности:
    2.727

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.808
    Благодарности:
    2.727
    Адрес:
    Великий Новгород
    Балансировкой лития мы занимались с 2009 года. Это были сборные мощные батареи. Лиотеха тогда не было. Потом пришел заказчик и попросил балансировку на свинец. Изначально делали только для 12В АКБ, а недавно начали делать для 2В свинца и лития от Лиотеха.
    Первую нашу систему на 48В из 20-ти АКБ 12В-200 А*ч заказчик установил в 2011 году. Балансировка до сих пор работает и ни один АКБ не вышел из строя. До этого заказчик менял по 20 АКБ каждые 2 года. На основе нашего опыта хочу сказать про срок службы АКБ:
    - Без балансировки свинец работает максимум 2 года (если говорить о 2-х и более последовательно соединенных АКБ);
    - с балансировкой 5-7 лет вполне реально для 12В АКБ
    - с балансировкой 15 лет вполне реально для 2В АКБ
    По литию данные противоречивые. Некоторые элементы выдерживают свыше 1500 циклов заряд-разряд, а некоторые не дотягивают и 500. Насчет Лиотеха у нас данных нет.
     
  5. kapik
    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.118
    Благодарности:
    698

    kapik

    Живу здесь

    kapik

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.118
    Благодарности:
    698
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нужно отдать должное id394442633 на все мои письма (может и бредовые) получен ответ. На общий формат массива мониторинга то же уже ответили. Но вопросики остались. ;)
    Мне мониторинг нужен т. к. я буду ставить оборудование мин. за 100км и что бы посмотреть как там дела.

    Пока смутил замер напряжения АКБ, т. к. я китайскому прибору больше доверяю, т. к. их два и оба показывают одинаково, хотя не факт.
     
  6. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.747
    Благодарности:
    6.085

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.747
    Благодарности:
    6.085
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В буферном режиме - существенно дольше. У нас в "больших" бесперебойниках по 5-7 лет цепочки батарей стоят.
     
  7. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.808
    Благодарности:
    2.727

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.808
    Благодарности:
    2.727
    Адрес:
    Великий Новгород
    Активной балансировкой не будем заниматься, хотя был создан рабочий макет. Вытащить можно максимум 15 лишних процентов, а стоимость возрастает значительно. Это если говорить о надежной системе. То что предлагают китайцы, по нашей информации, более 2-х лет не живет и умирает, захватив с собой АКБ. Кстати, тут я у кого-то видел ссылку на китайский балансир. Так там в паспорте схема с параллельным включением 12В АКБ - при таком включении один из АКБ уже через 0,5-1 год превращается в "дерево", а второй умирает еще через полгода.
     
  8. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.808
    Благодарности:
    2.727

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.808
    Благодарности:
    2.727
    Адрес:
    Великий Новгород
    А вы пробовали померять остаточную емкость АКБ года через 3?
     
  9. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.808
    Благодарности:
    2.727

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.808
    Благодарности:
    2.727
    Адрес:
    Великий Новгород
    Общее напряжение или на отдельных АКБ ?
     
  10. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.747
    Благодарности:
    6.085

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.747
    Благодарности:
    6.085
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я понимаю, что она падает, но ИБП выполняют свой функционал до конца. Когда перестают - меняем батареи.
     
  11. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.808
    Благодарности:
    2.727

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.808
    Благодарности:
    2.727
    Адрес:
    Великий Новгород
    У нас люди берут балансировки, в основном, для работы в составе солнечных или ветряных систем. Т. е. для активной работы АКБ. Поэтому и приведенная статистика у нас не для буферного режима.
    Хотя несколько клиентов брали балансировку для мощных промышленных бесперебойников. Там по 30-40 АКБ последовательно. Стоят именно в буферном режиме, но уже через 3 года вместо положенных нескольких часов работы на нагрузку реально отрабатывают минут 20-40. Так как такие системы брали недавно, то отклика от клиентов пока нет.
     
  12. kapik
    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.118
    Благодарности:
    698

    kapik

    Живу здесь

    kapik

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.118
    Благодарности:
    698
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не соглашусь. ИМХО.



    Куда приятно смотреть, на моргающий светодиод или на экран, а если там еще и с картинками, а если еще и удаленно?

    Пока про общее. По банкам есть замеры прибором, а когда стартовал систему лог не сохранил и экран не сфоткал.

    :hello:
     
  13. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.808
    Благодарности:
    2.727

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.808
    Благодарности:
    2.727
    Адрес:
    Великий Новгород
     
  14. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.747
    Благодарности:
    6.085

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.747
    Благодарности:
    6.085
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ... а если таких параметров еще и десяток на каждую систему. :) Для этого есть специально обученные средства сбора и отображения информации, а от датчика требуется только умение отдавать данные.
     
  15. OlegusR
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    526

    OlegusR

    Живу здесь

    OlegusR

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    526
    Адрес:
    Москва
    Не согласен!
    Даже 15% - это много для автономки.
    Это все так, если АКБ одинаковые и стареют одинаково. Чем больше разброс батарей по параметрам - тем больше энергии будет уходить в тепло. На полумертвых батареях она вообще может не вытягивать.
     