1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44

Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 2

Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем james1980, 19.07.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Hitisiff
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    611

    Hitisiff

    Стройка в местах деда Пушкина

    Hitisiff

    Стройка в местах деда Пушкина

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Липецк
    1. 2 см на метр
    2. выход ниже входа на 5 см. не забудьте нарастить переливы вниз, чтобы вода бралась ниже образовавшийся корки.
    3. 2/3 от высоты рабочей глубины септика.
    4. я засыпал щебень известковый фр. 5-20 и все. Почва тоже песок. главное не стелите геотекстиль -забьется сразу.
     
  2. Джон ТриВольта
    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.295
    Благодарности:
    662

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.295
    Благодарности:
    662
    Адрес:
    Калининград
    Если не ошибаюсь, уважаемый Евгений Фадеев где то писал про то что на песок нельзя ничего сыпать, буду ждать его ответа, для уверенности :um:
     
  3. ТурукМакто
    Регистрация:
    13.10.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    4

    ТурукМакто

    Участник

    ТурукМакто

    Участник

    Регистрация:
    13.10.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Иркутск
    Всем Привет! Сразу прошу не спрашивать почему так получилось и зачем так много) Вообщем ситуация следующая, яма Д х Ш х Г - 5 х 2.8 х 4.5, уже установлено четыре двухметровых кольца
    [​IMG]

    [​IMG]

    вопросы:
    1. выкладывать дальше двухметровыми или ещё одно двухметровое и дальше 0.7? елси переходить на 0.7, то сама яма будет ниже слоя промерзания, но вход придётся делать либо глубоко, либо в горловину!
    2. чем засыпать дно второго колодца?
    3. надо ли поверностные кольца обсыпать пгс-ом? если надо, то на какую глубину?
    4. можно ли сделать соединение между секциями трубой бОльшего диаметра, чем 110?

    Заранее спасибо за грамотные комментарии!)
     
  4. unborn77
    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    41

    unborn77

    Живу здесь

    unborn77

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.13
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Уфа
    Спасибо автору за тему!
    С небольшими отклонениями реализовал у себя. Фото правда только одно сделал.
    Есть вопрос - а если просто запенить щели, а не промазывать их раствором? Также полностью на пену посадить и переливные трубы.
     

    Вложения:

    • 20140824_155510.jpg
  5. Lira2007
    Регистрация:
    26.04.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    55

    Lira2007

    Участник

    Lira2007

    Участник

    Регистрация:
    26.04.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста:

    Нужен ли геотекстиль между ПГС и грунтом, укладываемым сверху пгс-а? Если нужен, то какой порекомендуете?

    Условия: суглинки, грунтовая вода где-то на минус 125 метров, выкопал ямку, позаливал водичкой пару недель, посчитал время\площадь впитывания, площадь умножил на 1,5. Получил площадь стен, через кои должны впитываться воды после отстойников. Это площадь - площадь стен "котлована" ниже уровня перелива из колодцев-отстойников в "колодец без дна".
    Далее, установив кольца, собираюсь все свободное пространство "котлована" засыпать ОПГС - считаем, что через нее "условно чистая вода" пройдет беспрепятственно до стенок для успешного впитывания.
    А вот выше уровня перелива (Это где-то минус полтора метра) смысла сыпать ПГС совсем не вижу, скорее даже вижу в этом вред - и попробую выше ПГСа положить слой вынутого суглинка а то и подвести глины - эдакий гидрозатвор от верховки.
    Пожалуйста подскажите - нужен ли слой из чего-нибудь, дабы суглинок/глина сверху ПГСа не "просачивалась" под воздействием "верхней" воды внутрь ОПГС?
    Заранее спасибо!
     
  6. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.070
    Благодарности:
    3.397

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.070
    Благодарности:
    3.397
    Адрес:
    Москва
    Зря...

    Не мог я писать что нельзя. Не надо - это да. Можно, но смысла нет.
     
  7. Lira2007
    Регистрация:
    26.04.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    55

    Lira2007

    Участник

    Lira2007

    Участник

    Регистрация:
    26.04.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Ваше мнение - в фильтрационный колодец известковый не надо, скорее всего по причине растворяемости... А засыпку снаружи, в составе ГПС - известковый имеет право жить?
     
  8. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.070
    Благодарности:
    3.397

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.070
    Благодарности:
    3.397
    Адрес:
    Москва
    Да.

    Засыпка будет выше уровня стока в фильтрующем? Если да - не проблема. Если нет - см. п. 1
     
  9. Lira2007
    Регистрация:
    26.04.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    55

    Lira2007

    Участник

    Lira2007

    Участник

    Регистрация:
    26.04.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Планировал от уровня дна фильтрующего колодца до уровня стока из последнего колодца септика в фильтрующий - 2,5 м по высоте - засыпать именно ОПГС с известковым щебнем... Сверху ОПГС - вынутый ранее родной суглинок..Я совсем не прав?
     
  10. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.070
    Благодарности:
    3.397

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.070
    Благодарности:
    3.397
    Адрес:
    Москва
    Он будет гаситься стоком и забивать грунт. Насколько это критично зависит от грунта вокруг, количества щебня в ПГС и т. п.
     
  11. Lira2007
    Регистрация:
    26.04.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    55

    Lira2007

    Участник

    Lira2007

    Участник

    Регистрация:
    26.04.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Нижний Новгород
    И если можно - про геотекстиль... Да, через страницу - что его нельзя класть на дно. ОК, мой вопрос про отметку входа канализации в септик - надо или нет, если да - то каким лучше... Единственный встреченный мною совет - это про банер, эдак на 80х страницах этой ветки... Извините, если не внимательно читал - тем не менее вроде пробежал не одну эту ветку...
     
  12. Lira2007
    Регистрация:
    26.04.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    55

    Lira2007

    Участник

    Lira2007

    Участник

    Регистрация:
    26.04.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Грунт вокруг - суглинки... То есть правильно совсем - это ОПГС на базе гранитного щебня Не совсем правильно - крупный песок... Или бой красного кирпича...
     
  13. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.070
    Благодарности:
    3.397

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.070
    Благодарности:
    3.397
    Адрес:
    Москва
    Совсем правильно - это гранитный щебень 5-20. :)

    Выше уровня стока его вполне можно положить. Баннер не надо - он воздух не пропускает.
     
  14. Джон ТриВольта
    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.295
    Благодарности:
    662

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.295
    Благодарности:
    662
    Адрес:
    Калининград
    @Евгений Фадеев, подскажите, есть ли смысл мне чтото подсыпать в фильтрующий колодец, если у меня почва песок, довольно крупный...? Или потом этот же песок, если забьётся заменить также?
     
  15. Lira2007
    Регистрация:
    26.04.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    55

    Lira2007

    Участник

    Lira2007

    Участник

    Регистрация:
    26.04.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Правильно ли поняты следующие моменты:
    1. Щебень внутри фильтрационного колодца выполняет роль "квартиры" для аэробных бактерий.
    2. Щебень (нечто, обладающее мах площадью при min габаритах) должен быть инертным к среде.
    3. Лучшая работа этой стадии доочистки - когда щебень постоянно влажный, мокрый - НО НЕ В ВОДЕ.
    4. Некое изделие, кое встречается в старых нормах к септикам - извините не помню термина - некий конус в верху фильтрационного колодца, на который попадает и о который разбивается сток из септика - необходим и служит для правильного. РАВНОМЕРНОГО, распределения стоков по всей поверхности того самого щебня.
    Верны ли эти формулировки?

    И как следствие вопрос - в одной из тем на этом форуме встречал идею укладки этого "щебня" неким "организованным" способом - например, в пластиковые перфорированные лотки (фрукты). 2-3 уровня лотков по всей площади дна фильтрационного колодца - и само собой некие щели около стенок колодца. Способ подразумевает минимум усилий на последующую замену. Ваше отношение к данной идее и к способу реализации?
    Заранее спасибо)
     
Статус темы:
Закрыта.