Наверное, начну с этого...

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MartynovD, 15.09.12.

  1. MartynovD
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.765
    Благодарности:
    1.511

    MartynovD

    Почти такой же

    MartynovD

    Почти такой же

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.765
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Уфа
    Значит так. красные Ду40, чёрные Ду 25, зелёные Ду50. разгонный стояк - свободен.
     

    Вложения:

    • Отопление НД аксонометрия для FH.png
  2. MartynovD
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.765
    Благодарности:
    1.511

    MartynovD

    Почти такой же

    MartynovD

    Почти такой же

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.765
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Уфа
    Вот так мыслю выполнить обвязку котла. Труба ДУ50. Трёхходовой термостатический клапан правда нашел только с резьбами на G1,3/4".
     

    Вложения:

    • Обвязка ТТ.jpg
  3. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    541

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Брест
  4. MartynovD
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.765
    Благодарности:
    1.511

    MartynovD

    Почти такой же

    MartynovD

    Почти такой же

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.765
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Уфа
    А почему насос 6 стоит в подаче? И эта система же закрытая, а у меня открытая и котёл ТТ. Валерий72, спасибо за схемку, но может я что-то не улавливаю, а почему именно эту схемку, ведь их множество других?
     
  5. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    541

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Брест
    Понравилось, что котлы независимы от системы отопления, например если есть ночной тариф на электроэнергию, можно ночью запасать энергию. Я бы правда ещё бы добавил трехходовой смеситель и на ветку радиаторов.
     
  6. MartynovD
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.765
    Благодарности:
    1.511

    MartynovD

    Почти такой же

    MartynovD

    Почти такой же

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.765
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Уфа
    Я планирую насос применить только для увеличения КПД СО, а так пробую реализовать ЕЦ.
     
  7. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    3ххк запрет циркуляцию через ТА и не даст никакого (=0,000001%?)подмеса, если в котле ..не запрятан насос. :ogo:
    (см. предложенную ссылку от ув. Валерий72)
    По той же ссылке нет "сообщения" котла с ТА способом ЕЦ. Только насосом.
    Все "прибамбасы" ПЦ должны устраиваться на байпасах (обводных линиях).
    ТОЛЬКО ТОГДА можно думать о ..какой-то ЕЦ.
     
  8. MartynovD
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.765
    Благодарности:
    1.511

    MartynovD

    Почти такой же

    MartynovD

    Почти такой же

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.765
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Уфа
    Т. е. при наличии 3-хтк, обеспечить циркуляцию, между ТТ и ТА, можно только принудительно. разве?
    Тогда как же обеспечить подмес из подачи ТТ, что бы температура его обратки была приблизительно 60гр. Здесь на форуме я не встречал энергонезависимые варианты поддержания 60град. на обратке. Во всяком случае из того что читал. :flag:. А гидрострелка не поможет?
     
  9. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк
    Скорее всего и не встретите, даже в том, что не читали.
    Вы сейчас пытаетесь решить задачу "в лоб", задайте себе несколько наводящих вопросов:
    1. зачем это нужно? (якобы борьба с низкотемпературной коррозией:close::flag:), чем грозит если Вы не будете с ней бороться (сокращения срока службы! у бабушек, дедушек еще эксплуатируются КСТ и КЧМ 25 годов им точно стукнуло и в то время о насосах и подмесах не думали.
    2. Т*обр=60* даже при нормальной ЕЦ Т*под=75* у Вас ТТ котел, то есть отдаваемая тепловая мощность не постоянна, min при старте и затухании котла и max при разгоревшейся закладке, на max Вы можете с помощью насоса установленного байпасом между подачей и обраткой котла поднять Т* обр к искомым 60*, ну и при min, если и в подаче нет искомых 60*. Тогда в чем смысл огорода:faq::close::flag:.
     
  10. MartynovD
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.765
    Благодарности:
    1.511

    MartynovD

    Почти такой же

    MartynovD

    Почти такой же

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.765
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Уфа
    Ну, если не то что Вы перечислили, так промежутки между чистками насмолений (отложений) на теплообменнике, топке увеличить и в трубе?
    Это соглашусь, точно. Однако в идеале задумка такая: активно зарядить ТА при номинальной мощности котла. А в обратке ТА всяко будет меньше 60град. И вот собрав такую схему можно ли эту задумку реализовать. А термоклапан http://www.esbe-spb.ru/cash/info/100273.html обеспечит 60град. Здесь, (мне кажется :|:) остаётся возможность ЕЦ между ТТ и ТА
     

    Вложения:

    • Обвязка ТТ-ТА.jpg
  11. MartynovD
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.765
    Благодарности:
    1.511

    MartynovD

    Почти такой же

    MartynovD

    Почти такой же

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.765
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Уфа
    Согласно описанию принципа работы этого клапана, на обратке в ТТ он будет поддерживать 60град. Однако насос необходимо выбрать с наименьшей подачей (как, какими расчётами?). Но насосом надо управлять, опять каким способом?, т. е. по каким параметрам?, где датчики поставить и пр?
     

    Вложения:

    • Обвязка ТТ и ТА.jpg
  12. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ..Во всяком случае, собственных мозгОв не хватило, чтобы представить, как (7) :ogo: из подающего патрубка котла нагретая до ..80* вода пойдет СРАЗУ вниз, к обратному патрубку - на ПОДМЕС. :close:

    ...Да еще с расходом, равным расходу в СО. :ogo:
    Ибо, для того, чтобы разбавить обратку с Т* 40 до 60* понадобится равное к-во воды с температурой 40* и 80*.
    Принудительным подмесом. - Насосом.
    Поможет. ВЫСОКОзАдранная, с обьемом ТА, и с охлаждением этого ТА таким же, как СО.
    Вот тогда и подмес будет одинаковым с расходом от СО.
    НО. :close:
    С такой же температурой ..40*.:|: При некоторых условиях - чуть выше.
    Но температура общей обратки, с таким "подмесом", все равно не достигнет требуемой.
     
  13. MartynovD
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.765
    Благодарности:
    1.511

    MartynovD

    Почти такой же

    MartynovD

    Почти такой же

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.765
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Уфа
    Как быть? :(
     
  14. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    См. сообщение выше -
    Принудительным подмесом - насосом.
    Если такая задача (повышение Т*обр.) - действительно стоИт.
     
  15. MartynovD
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.765
    Благодарности:
    1.511

    MartynovD

    Почти такой же

    MartynovD

    Почти такой же

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.765
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Уфа
    Вот правильное слово: стоИт/, а кроме того стОит. Ведь все производители ТТ настоятельно рекомендуют поддерживать температуру входящего теплоносителя не менее 60град.(по известным причинам). Да и Ладомат 21 не зря всё же так пиарят. Соглашусь, что есть более бюджетные варианты, но цель: обратка ТТ в районе 60гр.
    Можно конечно сезон погонять связку ТТ и ТА через чистое Ду50, но уверен что следом придётся искать пути не допущения интенсивного образования нагара на элементах ТТ!