    Одинцово
    Dron3831, Если попадешь к товарищу, замерь плз, чистовой просвет в гараже, а то может он прав?
     
  2. dron3831
    Регистрация:
    13.01.11
    Сообщения:
    1.967
    Благодарности:
    2.620

    dron3831

    Живу здесь

    dron3831

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.11
    Сообщения:
    1.967
    Благодарности:
    2.620
    Адрес:
    Москва
  3. Edis
    Регистрация:
    12.07.10
    Сообщения:
    1.088
    Благодарности:
    445

    Edis

    вратомастер

    Edis

    вратомастер

    Регистрация:
    12.07.10
    Сообщения:
    1.088
    Благодарности:
    445
    Адрес:
    Москва
    1. Отнюдь, бензин монтажникам никто не дарит, спецовку на улице не находят, расходники для инструмента с неба не падают, и когда заезжают авто обслуживать, толпа слесарей не бежит с криками "Ура, эту машину на халяву делаем!" Не поверите, за все приходится платить. А ведь за такую работу в далеком будущем еще придется расплатиться больным желудком.
    2. ... и обладающий большим количеством свободного времени. Проштудировать, прозондировать и сам процесс, привезти, поставить. Есть люди у которых время дороже стоит.

    По теме, молодец, все четко сделал. Как Дрон советовал, тщательно смазать все трущиеся, движущиеся части. Не помешает еще кисточкой нанести проникающую смазку на пружины. Дольше прослужат. Уплотнитель загибается, попробуй феном погрей и внутрь его заплавь слегка, а боковые уплотнители смажь силиконкой спреем.
     
  4. dron3831
    Регистрация:
    13.01.11
    Сообщения:
    1.967
    Благодарности:
    2.620

    dron3831

    Живу здесь

    dron3831

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.11
    Сообщения:
    1.967
    Благодарности:
    2.620
    Адрес:
    Москва
    Да, про пружины я чегой-то упустил, всегда смазываем, правда "вэдэшкой", сразу щёлкать перестают. Есть мысль распечатать мои и Edis"а соображения про монтажников и давать читать жадным до сКИДок клиентам.


    А, вот почему про пружины не написал: тут же пружины растяжения, а у нас их почти не бывает.
     
  5. Фтор
    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    6

    Фтор

    Участник

    Фтор

    Участник

    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Ижевск
    Смысл буриться под пробки, если есть обрамление из уголка? Сверлить под метрическую резьбу М8 или под саморез...Метчик для резьбы брать "машинный", шуруповерт или дрель низкооборотистую...вперед-назад, минутное дело...
     
  6. Edis
    Регистрация:
    12.07.10
    Сообщения:
    1.088
    Благодарности:
    445

    Edis

    вратомастер

    Edis

    вратомастер

    Регистрация:
    12.07.10
    Сообщения:
    1.088
    Благодарности:
    445
    Адрес:
    Москва
    Глянул видео. Цепь сильно не натянута. Провисать так точно не должна, и скрип такой жуткий от чего исходит?
     
  7. Neston
    Регистрация:
    01.08.08
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    123

    Neston

    Живу здесь

    Neston

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.08
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    Россия
    Edis, спасиб за рекомендации. В выходные все сделаю как советуете.
    А по оплате труда работяг я все прекрасно понимаю. сам руководил работами на монтаже в строительстве не один год. Но вот скажите честно и не лукавя, сколько процентов получает работяга, а сколько вы ложите себе в карман от заказа на работы?
    По моему вы предлагает тот же труд. Ведь прежде чем нарезать резьбу надо просверлить металл и пробурить бетон за металлом. А забить анкер в отверстие даже проще, чем нарезать резьбу.
    Действительно, я боялся перетянуть цепь и она трется об упор, который стоит на шине. Поэтому идет звук. Обязательно подтяну цепь.
     
  8. asyes
    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    3.631
    Благодарности:
    2.466

    asyes

    Живу здесь

    asyes

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    3.631
    Благодарности:
    2.466
    Адрес:
    Одинцово
    Саморезы по металлу 6,3х25 (32) Вам в помощь:hello:
     
  9. asyes
    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    3.631
    Благодарности:
    2.466

    asyes

    Живу здесь

    asyes

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    3.631
    Благодарности:
    2.466
    Адрес:
    Одинцово

    Прилагаю параметры ворот "Алютех" серии "STANDARD", заявленные производителем.
    Если подставить Ваши значения, то получим:
    RM (реальный Вашего гаража) =1850 мм.
    Вы заказали ворота под RМ (купленных Вами ворот) =1900 мм.
    Находим по таблице LDH (высота проезда в свету) для ворот с электроприводом.= RМ (купленных Вами ворот) - 100 мм = 1900 - 100 мм = 1800 мм, что меньше RM (реальный Вашего гаража) =1850 мм на 50 мм. Хотелось бы услышать от Вас, что конкретно сделали со своими воротами, что Ваш результат лучше, чем у производителя ворот.
     
  10. Edis
    Регистрация:
    12.07.10
    Сообщения:
    1.088
    Благодарности:
    445

    Edis

    вратомастер

    Edis

    вратомастер

    Регистрация:
    12.07.10
    Сообщения:
    1.088
    Благодарности:
    445
    Адрес:
    Москва
    Каждая моя монтажная бригада полностью самостоятельна. Получают 90-100% суммы монтажа. И обеспечивают себя всем сами.
     
  11. Vzik
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    4.044
    Благодарности:
    18.050

    Vzik

    Строю свой дом

    Vzik

    Строю свой дом

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    4.044
    Благодарности:
    18.050
    Адрес:
    Ярославль
    И при монтаже промышленных ворот на каком нибудь промышленном объекте тоже? ;)
     
  12. Edis
    Регистрация:
    12.07.10
    Сообщения:
    1.088
    Благодарности:
    445

    Edis

    вратомастер

    Edis

    вратомастер

    Регистрация:
    12.07.10
    Сообщения:
    1.088
    Благодарности:
    445
    Адрес:
    Москва
    как правило это безнал, за минусом налогов- да.
     
  13. dron3831
    Регистрация:
    13.01.11
    Сообщения:
    1.967
    Благодарности:
    2.620

    dron3831

    Живу здесь

    dron3831

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.11
    Сообщения:
    1.967
    Благодарности:
    2.620
    Адрес:
    Москва
    В случае меньшей оплаты (Дурхан, например), хорошего качества монтажа НЕ БУДЕТ. Зато будет большая скорость монтажа:)


    Если же расходники покупает фирма, то они расходуются ну очень быстро;)


    Саморезы не любим. Быстро, но как-то ненадёжно. Метчик (машинный) вставляется в перфоратор (без удара!), нарезается резьба М8, далее болт+гровер+шайба - и порядок. Глухари перфоратором тоже отлично закручиваются ("шурика" жалко для этого).
     
  14. asyes
    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    3.631
    Благодарности:
    2.466

    asyes

    Живу здесь

    asyes

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    3.631
    Благодарности:
    2.466
    Адрес:
    Одинцово
    А если за уголком бетон или кирпич? И в чем ненадежность?
    Для информации
    Описание:
    • Головка: шестигранная с буртом, под ключ 8 мм (4,8хL и 5,5хL) или 10 мм (6,3хL), на шляпке выдавлен знак маркировки в виде буквы «Х»
    • Резьба: частая
    • Наконечник: усиленное сверло
    • Покрытие: белый цинк
    • Материал: сталь С1022
    На мой взгляд достаточные прочностные характеристики не только для крепления направляшек, но и торсионных пружин находящихся под постоянной нагрузкой. ИМХО и долгое время использования данного крепежа. Долнительно:
    • Твердость сердцевины: 270-425 HV
    • Твердость поверхности: MIN 560 HV
    • Макс. толщина просверливаемого материала: 4,8 = 4,1 мм; 5,5 = 5,3 мм; 6,3 = 6,5 мм
    • Макс. усилие на скручивание: 4,8 = 67 кг/см (6,7 нм); 5,5 = 102 кг/см (10,2 Нм); 6,3 = 143 кг/см (14,3 Нм)


    dron3831, с уважением, и не в обиду, но озвученного Вами способа монтажа ни разу не встречал, да и, в целом, считаю его экономически не оправданным (более высокая стоимость расходников, увеличение времени монтажа). Избыточную прочность крепежа подобным способом считаю излишней. "На дворе 21-й век" (шутка:aga:)
     
  15. dron3831
    Регистрация:
    13.01.11
    Сообщения:
    1.967
    Благодарности:
    2.620

    dron3831

    Живу здесь

    dron3831

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.11
    Сообщения:
    1.967
    Благодарности:
    2.620
    Адрес:
    Москва
    Asyes, никаких обид, просто субъективно не нравятся саморезы. А что смущает в способе монтажа, то что резьбу перфоратором нарезаем? Так вручную долго и неудобно. Или сами болты? Действительно, у других монтажников это редкость, хотя и встречается. Но мы считаем, что хотя и 21-й век на дворе, в нашем Гондурасе запас прочности никогда не повредит. Стоимость болтов невысока, большая скорость монтажа нам не обязательна. Если за уголком бетон:(, то после просверливания 7мм отверстия в металле на перфоратор ставится бур 6мм и шуруется в этот самый бетон или кирпич, освобождая место для метчика.


    Сейчас вот задумался о причине нелюбви к саморезам и понял: все отверстия в направляющих и кронштейнах рассчитаны под крепёж 8 мм диаметром, а саморезы тоньше, и башка у них меньше. А всё должно быть красиво. ПерфекционизЬм, понимаешь;)