1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Электрокаменка Harvia не греет выше 80 град. В чем проблема?

Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем cyberart, 17.09.12.

  1. Alex-68
    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    142

    Alex-68

    Живу здесь

    Alex-68

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Москва
    Объем парилки для такой печки, предельный (ИМХО до 9м/3).
    На схеме нет приточки воздуха, её делают под печкой. Сейчас у Вас печка нагревает термостат раньше времени. Если свежий воздух идет под печку, то термостат (который расположен ниже тэнов) нагревается меньше и вырубается реже, а печка греет помещение, а не себя :hello:
    Приблизительно так:
     

    Вложения:

    • 1111.jpg
    Последнее редактирование: 28.01.16
  2. damirtula
    Регистрация:
    13.05.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    damirtula

    Участник

    damirtula

    Участник

    Регистрация:
    13.05.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тула
    Ну вот все нормально заработало! поднял максимально ножки на печке и температура на верхнем лежаке 80 гр а на высоте 170 см 85.
     
  3. elena1505s
    Регистрация:
    03.02.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    elena1505s

    Новичок

    elena1505s

    Новичок

    Регистрация:
    03.02.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Всем здравствуйте! я новичок, но могу поделиться советом по электрокаменке Харвия Цилиндро РС90. была та же проблема по нагреву каменки до 85 градусов. после поисков по сайтам поняла что это заводские настройки. муж обратился по телефону в сервисный центр и обьяснил проблему. на том конце провода оказался понимающий мастер и предложил чтобы не везти к ним в Москву..просто открыть нижнюю часть печки там где вся начинка прячется, в том месте где крепятся колбочки для нагрева (уж простите я выражаюсь по женски так как не знаю как все это называется по правильному), открутить винт который залит сисиконом, силикон этот аккуратно снять и после этого опустить две колбочки на 5-7 см ниже. Только осторожно так как они содержат масло и если сломаются -то все...на замену. понадобиться более длинный шуруп или винт (как там его).чтобы снова эту конструкцию закрепить..силиконом его больше заливать не надо. и все ! сами мы это сделать не решились, позвали знакомого электрика. он посмотрел в инструкции, и сказал что там в книжечке все написано что она специально на заводе выставлена на 85 градусов максимум. чего вы от нее хотели! Потом все переделал как нам советовали в мастерской и теперь мы имеем за час до 90 градусов. догнали как то даже до 100, но нам не понравилось! ужасно сухо и жарко так что стало щипать кожу как при морозе. и не хочется там долго находиться. дополнительно скажу что подключили к 380 на три фазы и вентиляция такая как на рисунке в руководстве печки. всем удачи!
     
  4. elena1505s
    Регистрация:
    03.02.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    elena1505s

    Новичок

    elena1505s

    Новичок

    Регистрация:
    03.02.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Только теперь другой заворот,..температура держится, но странно как то что камни в нижней половине каменки почти холодные, можно рукой трогать, а верхняя половина-кипяток! приточка есть и рядом с печкой в нижней части стены и на уровне верхней части Печки..обе можно закрывать и открывать по желанию. на противоположной стене на уровне под второй полкой вытяжное отверстие с электро вентилятором. еще заметила что если включаешь печку, и сразу включаешь вытяжной вентилятор- печка греется быстрее и воздух в сауне гораздо лучше нагревается. но что делать с холодной половиной каменки? вроде и не мешает, но вопрос мучает..Может кто подскажет?
     
  5. Alex-68
    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    142

    Alex-68

    Живу здесь

    Alex-68

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Москва
    Попробуйте немного убавить термостат (из руководства пользователя)
     
  6. Alex-68
    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    142

    Alex-68

    Живу здесь

    Alex-68

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Москва
    "понимающий мастер" научил как слететь с гарантии :aga:
    P/S любое подобное вмешательство в электропечи не только освобождает изготовителя от ответственности за исправность прибора, но и лишает права пользователя в предъявлении претензии к продавцу (изготовителю). Надеюсь объяснять не нужно, что пожар в бане случай не редкий? Храни вас Господь.
     
    Последнее редактирование: 04.02.16
  7. elena1505s
    Регистрация:
    03.02.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    elena1505s

    Новичок

    elena1505s

    Новичок

    Регистрация:
    03.02.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Alex-68, спасибо за напоминание..Но мы сознательно пошли на снятие по гарантии. так как если не исправлять- то в каменке вообще не было смысла. а возврату она все равно не подлежала так как была исправна. и претензии к продавцу (изготовителю) тоже не предьявишь. Напоминаю что каменка изначально настроена на 85 градусов и не выше. а при вскрытии "потрохов" электриком даже обидно стало...За что только такие деньги дерут! там ничего практически нет. если только придется когда нибудь тэны менять. но думаю что свой гарантийный срок они выработают..а по поводу пожаров вы правы. поэтому мы особенно трепетно к этому относимся. воду ковшами не льем а разбрызгиваем малыми порциями и по окончании посещения сауны вырубаем в щитке все три фазы к которым каменка подключена. т. е полностью обесточиваем.
     
  8. elena1505s
    Регистрация:
    03.02.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    elena1505s

    Новичок

    elena1505s

    Новичок

    Регистрация:
    03.02.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    По поводу того что половина каменки остывала мы вчера разобрались. дело в приточке. поскольку в приточку воздух забирается с улицы то он был холодный и сильно дуло. после прикрытия отверстия (благо что заранее позаботились об этом и его можно открывать меньше-больше) все наладилось и вопрос отпал сам собой. и температура в сауне стала подниматься выше 100! что лично мне не нравиться. В общем все сделано правильно и ни о чем не жалеем!
     
  9. Deslava
    Регистрация:
    15.02.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Deslava

    Новичок

    Deslava

    Новичок

    Регистрация:
    15.02.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Подскажите, кто сможет. Возникла обратная проблема с термостатом, он перестал отключать тены. Греет без остановки до 120 град, потом срабатывает защита и отрубает печь. При повороте ручки регулятора температуры перестали слышаться характерные щелчки включения/выключения. Может кто сталкивался с проблемой, это регулятор умер? Или что-то можно предпринять?
     
  10. Alex-68
    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    142

    Alex-68

    Живу здесь

    Alex-68

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!
    Похоже на неисправность термостата (датчика)
    Вы его не ковыряли?
     
  11. Deslava
    Регистрация:
    15.02.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Deslava

    Новичок

    Deslava

    Новичок

    Регистрация:
    15.02.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    В том то и дело, что ничего не делал. Сам отрубился и все...
     
  12. Alex-68
    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    142

    Alex-68

    Живу здесь

    Alex-68

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Москва
    Термостат Harvia ZSK-520 стоимость в районе 7тыр. если гарантия есть, то лучше через сервис центр.
     
  13. Deslava
    Регистрация:
    15.02.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Deslava

    Новичок

    Deslava

    Новичок

    Регистрация:
    15.02.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Гарантия, к сожалению, уже закончилась. Теперь приходится бегать туда-сюда, включать/выключать рубильник, чтобы не было перегрева :(
     
  14. Volga156
    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    24

    Volga156

    Участник

    Volga156

    Участник

    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    24
    Всем доброго времени суток!
    Проблема примерно та же, что и у некоторых отписавшихся - не нагревает парную выше 50 градусов.
    Электрокаменка Харвиа ВС60, 6 кВт, объем парной 6 кубов, утеплена по самое не хочу, вентиляция естественная - под печь приточка диаметром 50 мм, напротив 2 вытяжки по 50 мм, одна на уровне 1 метр от пола, вторая под потолком. Регулятор на максимуме, за час нагревает до 50 градусов и все, таймер ставил на 4 часа, температура в парной выше все равно не поднимается.
    Буду благодарен за любой совет.
     
  15. Volga156
    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    24

    Volga156

    Участник

    Volga156

    Участник

    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    24
    Проблема решена. Оказывается вентиляция играет очень большую роль, в чем я сегодня и убедился. Отверстие приточки в моей парной располагается под электрокаменкой сбоку и первоначально я повесил печку управлением от приточки. Сегодня развернул печку и управление и, следовательно, датчики температуры оказались прямо над приточкой. Через полчаса после включения температура поднялась до 60 градусов, еще через 20 минут на градуснике было уже 80. Безумно рад.