1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Полное отключение квартиры в TN-S

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 14.09.12.

  1. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.703
    Благодарности:
    6.983

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.703
    Благодарности:
    6.983
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    По стояку PE течёт соседский рабочий ток, это понятно. И понятно почему: с полгода назад был нехитрый диалог по телефону с электриком:
    - К какому проводу стояка подключать мой рабочий ноль: к зелёному или к чёрному (sic)?
    - Всё равно. Подключайте к любому, они одинаковые, приходят на одну шину.

    Смысл поста в том и состоит, что в в наших условиях очень прогрессивная схема TN-S принципиально не защищена от ошибок подключений у других потребителей: у соседа в квартирном щитке могут быть перепутаны отводы PE и N, могут быть замкнуты между собой. Ошибки могут быть сделаны сразу при монтаже, или в любой день при ремонте. Способов предотвратить и отследить эти ошибки я не вижу. И хочу попытаться хотя бы частично защитить себя от последствий.
     
  2. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Москва
    Тогда это никакая не TN-S, так как в ней никак не может течь рабочий ток по проводнику PE.
    Это кривая TN-C-S, а значит токи по СУП будут всегда - это абсолютно нормально.

    А повторные заземления этажных щитов на какой провод сделаны? Вот он я является самым правильным PE из двух :)
     
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.703
    Благодарности:
    6.983

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.703
    Благодарности:
    6.983
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Можно, наверное, арендовать прибор. А какие конструктивные выводы нужно сделать из измеренного значения? Например, при каком сопротивлении длительное протекание тока 36 ампер в грунт моих 6 соток будет гарантированно безопасно для меня?

    Насколько я понимаю, заземлители потребителей, оставшихся до точки обрыва, в этой схеме будут параллельны заземлению трансформатора. И точно так же внесут свой вклад в ток между землёй и нулевым концом обмотки трансформатора, как и собственное заземление трансформатора. Через исправную часть линии. Поэтому получается лотерея, зависящая от места обрыва и распределения по линии "хороших" (с заземлением) и "плохих" (без заземления) потребителей.

    Наличие и состояние повторных заземлений у двух сотен индивидуальных потребителей, более или менее активно ведущих стройку.
    Состояние основного заземления трансформатора.
     
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.703
    Благодарности:
    6.983

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.703
    Благодарности:
    6.983
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Согласен. Получается, что любая TN-S целиком превращается в кривую TN-C-S одним приложением кривых рук в одном отдельном этажном, квартирном или домовом щитке. И хочется от этого как-то защититься. Мой способ разумен?

    Во-первых, в кирпичном доме вроде как нет способа повторно заземлить что-то на этаже. Нет арматуры.
    Во-вторых, в данном конкретном стандартном проекте исходно вообще нет этажных щитов. Родные стояки проходят через квартирные щитки напрямую.
    При реконструкции одним из вариантов новые стояки ведут по лестничной клетке, и на этажах делают лёгкие коробки, с клеммниками внутри. Другим вариантом - сохраняют родную схему протяжки прямо по квартирам.
     
  5. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Москва
    Например сделать вывод, насколько хорошо выполнено заземление, укладывается ли оно в нормы ПУЭ.
    А безопасное длительное протекание тока зависит только от правильного сечения кабеля, кроме того ток зависит от сопротивления, нельзя зафиксировать его величину в 36ампер и "играть" сопротивлением цепи.

    Нет, неправильно, для того чтобы это понять надо нарисовать схему. Они параллельны не трансформатору, а сами себе и себе подобным заземлителям, таким как наше повторное заземление на вводе в дом.
    А все мы знаем, что изначально большой ток, разбегается на много маленьких при параллельном соединении сопротивлений. Я же в своем предыдущем расчете посчитал большой ток, без учета других повторных заземлителей сети. Если их учитывать, ток через наше ЗУ будет в разы меньше расчетного.

    Чужие повторные заземления уменьшают ток через наше ЗУ в разы.
    Плохое сопротивление основного заземления трансформатора только на пользу - оно уменьшит и без того небольшой ток через ЗУ. Это закон Ома.
     
  6. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Москва
    Если бы кирпичный дом был изолятором, никого бы не било током, если взяться за фазу руками, стоя босиком на полу в ванной ;)
    Основной принцип заземления - выравнивание потенциалов по всему многоэтажному дому, чтобы между каркасом дома и системой заземления не было напряжения, аналогично работает и СУП, поэтому повторные заземления на корпус этажных щитов очень важны и полезны.
    Я бы никаких автоматов на землю и провод СУП не ставил, так как не знаешь откуда придет беда - может она придет от соседа по стояку водоснабжения, автомат на PE сработает по превышению, а вот смеситель останется под напряжением со стояка и продолжил трясти человека, стоящего босяком на полу.
     
  7. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    +100!
     
  8. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    :)] Снова этот бред про "повторные заземления" на кирпичные стены...:aga: :mad: ДмитрийМ, даже наверное не забыл ещё как участвовал в Вашем осмеивании по этому поводу;)
    А вот это точно сказано:super:
     
  9. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    Опять начался этот "баян" про ток в заземление, почему-то вновь подошедший stanislav-e88a, снова забывает что при этом выносится потенциал на провод РЕ и значит на корпуса домашних приборов;) и к каким последствиям это может привести при полнейшем отсутствии СУП в частных домах да и в квартирах тоже.
     
  10. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Москва
    К сожалению, вы до сих пор не понимаете основной принцип заземления. Потенциал на нем может быть любым, главное чтобы он был везде одинаковый и на проводе PE и на земле под домом, поражения током быть не может - это закон Ома.
     
  11. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Москва
    Можете взяться за фазу стоя босиком на кирпичном полу, чтобы в этом убедиться, ...
     
    Последнее редактирование модератором: 31.07.18
  12. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    После того как вы рассказывали нам про "заземление" на кирпичные стены:)] и были обсмеяны всем форумом (свидетели слава богу ещё живы) и благополучно сбежали от позора, долго не появляясь на форуме, разговор, спор с вами на тему электрики просто неуместен;) Про вынос потенциала на РЕ написано даже в ПУЭ ;) изучите матчасть.
     
  13. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    Делал это неоднократно (правда случайно) ;) :aga: Может сами хоть что нибудь сделаете практически, например возмите маломощную лампу накаливания, один провод от неё на фазу, второй на кирпичную стену:)] и расскажите нам всем что будет... Может тогда перестанете нести этот бред про "заземление" на кирпич:)]:aga:
     
    Последнее редактирование модератором: 31.07.18
  14. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    AlexeyL, если вам знания позволяют, то проверьте правильность подключения к стоякам, приведите кривую TN к TN-S и будет вам счастье.
     
  15. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    AlexeyL, а как Вам такой вариант: 2 шины - нулевая (на неё приходит PEN и отходят N) и РЕ (приходит заземляющий проводник, расходятся РЕ-проводники), а в цепи "перемычки" устанавливаем АВ (номинал - какой захотите). В случае срабатывания этого АВ схема из "типа ТНЦС" превращается в ТТ. Корявенько конечно, но вроде удовлетворяет условиям Вашего ТЗ.