    Равномерную наработку котлов.
     
  2. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Добрый день! На боллере стоит обратный клапан на котловых контурах их нет, когда котловая вода до 70-73г, боллер регулировался, сейчас включил при очную ветиляцию на 1 контуре, температура котлов выросла и болен стал грется примерно до 60, котловая вода 75-80гр что делать?
     
  3. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Вот схема котельной
     

    Вложения:

    • image.jpg
  4. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.104

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.104
    Адрес:
    Россия
    Накрылся обратный клапан?
     
  5. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.843
    Благодарности:
    21.371

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.843
    Благодарности:
    21.371
    Адрес:
    Россия, Москва
    Суммарный расход котловых насосов выше того, что способна проглотить ГС?
     
  6. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    А схема моя правильная ?
     
  7. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Гидрострелка с колектором комплект
     
  8. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.104

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.104
    Адрес:
    Россия
  9. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    1. Убрать краны между группами безопасности и самими котлами.
    2. Сменить ПП трубы на сталь.
    3. Перенести и закрепить насосы бойлера на стену, совместив это с установкой перед ними фильтров.
    4. Установить фильтры перед котловыми насосами, а не как сейчас, после них.
    5. Заменить котловые насосы, т. к. существующие переключаются в автоматический режим после каждого отключения питания.
    Если фотки с других ракурсов добавите, то ещё замечаний можно будет накидать.
    Исполнитель, видать, практически незнаком с темой.
     
  10. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.843
    Благодарности:
    21.371

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.843
    Благодарности:
    21.371
    Адрес:
    Россия, Москва
    Molodec, в отпуске были? ;)
     
  11. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Заработался что-то :)
     
  12. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    А какой диаметр стальной трубы, какие котловые насосы и нужны ли в котловых контурах обратные клапаны?
     
  13. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Труба диаметром не меньше выхода котла или максимум минус один размер, учитывая небольшое расстояние до гидрострелки. Я ставлю оцинкованные трубы фирмы Виега, дешево и сердито. Можно посмотреть здесь http://www.forumhouse.tv/video/226/

    Насосы самые простые, без электроники, обеспечивающие номинальный расход через теплообменник котла.

    Обратные клапана конечно нужны, иначе, при отключении одного из насосов, начнется обратная циркуляция в теплообменнике вызванная перепадом давления создаваемом насосом соседнего котла.

    з. ы. я тоже в Домодедово :)
     
  14. Busiaa
    Регистрация:
    26.03.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Busiaa

    Участник

    Busiaa

    Участник

    Регистрация:
    26.03.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подскажите пож-та, чем чревато отсутствие гидравлической стрелки при использовании двух настенных котлов в каскаде? И нужна ли она при использовании одного настенного котла?
     
  15. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.104

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.104
    Адрес:
    Россия
    Busiaa, применение гидравлической стрелки позволяет "разделить" контура системы отопления и котловые контура, чтобы насосы в этих контурах не влияли на работу друг друга.