1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Каскадная котельная - что и как делать?

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Ayrat, 21.09.12.

  1. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.104

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.104
    Адрес:
    Россия
    Нет, это именно каскад. Другой вопрос - в каком режиме он будет работать.
    Сами же в соседней теме призывали всех домовладельцев иметь запасной котел. А теперь вдруг про финансы заговорили... :nono:
     
  2. Вадим999
    Регистрация:
    16.09.12
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    6

    Вадим999

    Участник

    Вадим999

    Участник

    Регистрация:
    16.09.12
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет, всё-таки мы смотрим на вопрос с " разных колоколен". Моя цель иметь какую-то минимальную гарантию от возможных, непредвиденных ситуаций. И при минимальных затратах. Согласитесь купить за 5т.р. какой нибудь Галан совсем не то, что второй, полноценный газовый плюс переделка проекта. А это тоже деньги. Ради чего? Что бы второй котёл состарился вися на стене и ни когда не работая?
     
  3. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.104

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.104
    Адрес:
    Россия
    Во-первых, что мешает заложить каскад уже на стадии проекта?
    Во-вторых, сколько киловатт мощности на дом электросети обычно выделяют? Где-то от 5 до 15. Зачастую этой мощности просто мало для комфортного электроотопления дома.
     
  4. Вадим999
    Регистрация:
    16.09.12
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    6

    Вадим999

    Участник

    Вадим999

    Участник

    Регистрация:
    16.09.12
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В общем никто, но на момент подключения газа мало кто об этом думает. Думать начинают позже, когда заканчивается гарантия на котёл да и сам котёл с годами моложе не становится. А по поводу выделенных мощностей, так никто ведь не призывает отапливаться электричеством постоянно. А в форс-мажорных обстоятельствах, лично мне было бы, глубоко наплевать какой у меня лимит. Даже если ремонт основного котла затянется на месяц.
     
  5. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.104

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.104
    Адрес:
    Россия
    А кабелю, которым электросети дом подключили, также глубоко наплевать на форс-мажор с отоплением, и он больше определенной мощности (значение которой зависит от сечения кабеля) фиг чиго выдаст.
     
  6. Pau70
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    75

    Pau70

    Живу здесь

    Pau70

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Томск
    Здравствуйте. Посмотрите пожалуйста фотографии котельной. Может увидите какие-нибудь ошибки по обвязке, надеюсь не очень серьезные. Два котла Baxi EcoFour 1.14 (одноконтурный атмосферник), электрический кател Warmos 7.5 кВт, бойлер косвенного нагрева NIBE 100 литров, стрелка-коллектор-сместительный узел на ТП Maibes.
     

    Вложения:

    • IMAG0808.jpg
    • IMAG0811.jpg
    • IMAG0812.jpg
    • IMAG0813.jpg
    • Дымоход 014.jpg
    • Дымоход 015.jpg
  7. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.104

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.104
    Адрес:
    Россия
    Pau70, как-то сложно из отдельных фото общую схему обвязки составить...
    Есть подозрение, что обратных клапанов не хватает.
     
  8. Pau70
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    75

    Pau70

    Живу здесь

    Pau70

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Томск
    Ayrat, спасибо что откликнулись. Я сейчас в командировке. Через несколько дней выложу по лучше фото и схему. Обратные клапана на котлах есть. Чуть ли не силком заставил их поставить. Какая Вам больше нравиться электроника для организации каскада. В данном случае BAXI через их контакты комнатного термостата?
     
  9. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Айрату нравится электроника Термоны :)
    К Бакси можно что угодно подключить, часто попадается Кромшрёдер.
     
  10. Pau70
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    75

    Pau70

    Живу здесь

    Pau70

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Томск
    А электроника от термоны подключается к бакси? К сожалению у нас нет представителей термоны. А не сталкивались с электроникой от Майбес?
     
  11. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.884
    Благодарности:
    21.414

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.884
    Благодарности:
    21.414
    Адрес:
    Россия, Москва
    Если только с заменой всей электроники:)]
     
  12. Pau70
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    75

    Pau70

    Живу здесь

    Pau70

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Томск
    Это совсем радикальный способ :)
     
  13. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.104

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.104
    Адрес:
    Россия
    Нет.
    Я бы наверное предпочел бы в такой ситуации контроллер HONEYWELL серии Smile .
     
  14. Pau70
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    75

    Pau70

    Живу здесь

    Pau70

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Томск
    Спасибо. А не подскажите, вообще алгоритм работы котлов в каскаде с использованием гидрострелки где-нибудь описан? Как по температурам подачи и возврата определяется необходимость включения второго, третьего .. котла?
    Как определить что работающий котел работает на полную мощность и требуется включение следующего?
     
  15. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Это всё делает каскадный контроллер.