1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1

Столбчатый фундамент под монолитный дом

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Лабрадор46, 22.09.12.

  1. Ipsiv
    Регистрация:
    23.02.12
    Сообщения:
    1.158
    Благодарности:
    1.188

    Ipsiv

    Живу здесь

    Ipsiv

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.12
    Сообщения:
    1.158
    Благодарности:
    1.188
    Адрес:
    Россия
    А столбчатый, это видимо не совсем то? :no:
    С какого ... х... топикстартеру нужны все эти ваши пенопласты, дренажы, и т. д. ?
     
  2. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.945

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.945
    Адрес:
    Псковская обл.
    Поскольку, отсутствующие мостики холода, это пожалуй, единственное полезное свойство стеклопластика в бетонных конструкциях, то можно ещё и сэкономить, если не закладывать его вовсе! При этом, обои конструкции, будут примерно равнозначны по параметру предельно допустимых деформаций. :aga:
     
  3. Ipsiv
    Регистрация:
    23.02.12
    Сообщения:
    1.158
    Благодарности:
    1.188

    Ipsiv

    Живу здесь

    Ipsiv

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.12
    Сообщения:
    1.158
    Благодарности:
    1.188
    Адрес:
    Россия
    Особенно умиляет дренаж. Топик стартер писал, что строит дом на обрыве?
    Или вы ему посоветуете насосом непрерывно гонять воду вокруг своего дома?
     
  4. sergey rudik
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    52

    sergey rudik

    Живу здесь

    sergey rudik

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Ростов на Дону
    вы собственно что спросить хотите? и у кого?
     
  5. nir
    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.778
    Благодарности:
    6.769

    nir

    Завсегдатай

    nir

    Завсегдатай

    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.778
    Благодарности:
    6.769
    Адрес:
    Псков
    Если у застройщика нет желания копать глубоко и заливать бетона-много и дорого-три штуки -в обязательном порядке-замена глины на песок-щебень. Отвод поверхностных вод (некоторые называют это-дренажем) и утепление отмостки на метр...в углах желательно поболе.
    Если перечисленные выше три мероприятия сделанны-можно заглублятся на штык лопаты...и ставить легкие (включая 2 этажа) блочные-кирпич-поризовка, керамзитобетон, газобетон-дома на
    Монолитную-железобетонную подошву.
    (и тем более монолитно-бетонный дом)-он сам по себе-фундамент до крыши...:))
     
  6. Ipsiv
    Регистрация:
    23.02.12
    Сообщения:
    1.158
    Благодарности:
    1.188

    Ipsiv

    Живу здесь

    Ipsiv

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.12
    Сообщения:
    1.158
    Благодарности:
    1.188
    Адрес:
    Россия
    Это понятно. Я спрашиваю, к чему все эти мероприятия, если можно тупо выкопать девять небольших ям под весь дом?
    Религия не позволяет землю тормошить?


    Здравствуйте.
     
  7. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.731
    Благодарности:
    684

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.731
    Благодарности:
    684
    Адрес:
    Уфа
    арматура-исходя из нагрузок по стенам. Может и 20-я получится. Всё вы правильно понимаете. Верхняя арматура нужна, хотя бы конструктивная.
     
  8. Лабрадор46
    Регистрация:
    24.08.12
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    386

    Лабрадор46

    Живу здесь

    Лабрадор46

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.12
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    386
    Адрес:
    Курск
    То есть только лента ниже глубины промерзания? А такой как у вас не подойдет? Уж очень он кажется внушительным и надежным, да еще подкупает, что можно его сделать самому и постепенно.


    Да, копать в радость:)так как для своей семьи. Торопиться некуда, поэтому могу выкапывать по 2-3 ямки в неделю и заливать потихоньку. Вопрос - потянет ли? А то вот Саша1983 говорит, что может и 20 арматура пойти:faq:это уж точно не бюджет выйдет.


    Саша1983, а как считают нагрузки на балку или фундамент? Вес дома известен, пролет балок известен. А так где сплошная стена и где окна - разное давление будет?


    вот наброски фундамент (покрупнее), а то первая картинка кажется нечитаемой.
     

    Вложения:

    • фундамент в плане.JPG
    • фундамент с фронта.JPG
    • фундамент с тыла.JPG
    • фундамент с боков.JPG
  9. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.731
    Благодарности:
    684

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.731
    Благодарности:
    684
    Адрес:
    Уфа
    Глобальный вопрос. Нужно знать схемы опирания плит перекрытий/балок, схему опирания крыши. Далее вы собираете нагрузки по этажам. Определяете грузовые площади. Логично, что если на стену опирается плита/балка, то она будет несущая и нагрузка от стены будет на порядок выше, чем от торцевых стен. Принимаете во внимание высоту фронтонов, для точности вычитаете оконные проемы. Далее следует что под торцевые стены фундамент может иметь меньшую площадь основания. Изучайте вопрос постепенно, зима долгая
     
  10. Лабрадор46
    Регистрация:
    24.08.12
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    386

    Лабрадор46

    Живу здесь

    Лабрадор46

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.12
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    386
    Адрес:
    Курск
    Аааа, ну да, логично, что боковые части фундамент несут только стены, а кровлю фронт и тыл. Кровля плоская, поэтому фронтонов не будет. А что значит схема опирания плит? это раскалдка плит ил ичто-то другое?
     
  11. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.731
    Благодарности:
    684

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.731
    Благодарности:
    684
    Адрес:
    Уфа
  12. Лабрадор46
    Регистрация:
    24.08.12
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    386

    Лабрадор46

    Живу здесь

    Лабрадор46

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.12
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    386
    Адрес:
    Курск
    Вот мои фасады и раскладка плит. Плиты весят 300кг/м2 - кровля 130м2, стены 350 кг/м2, а их у меня 144м2. снеговая нагрузка 180 кг/м2. Итого 113 тонн + фундамент 23м3 (58 тонн) +отделка, кровля и прочее.
    Вес дома выходит 200т с запасом, т. к. пол по грунту. Ну и если вдруг сможется и захочется 2 этаж, но не на всю площадь, а где-то 2/3. получится 400т.
    Саша1983, что и как надо считать? Подскажите?
     

    Вложения:

    • Фасад - лицевой.JPG
    • Фасад - задний.JPG
    • правая сторона.JPG
    • левая сторона.JPG
    • раскладка плит.JPG
  13. Ipsiv
    Регистрация:
    23.02.12
    Сообщения:
    1.158
    Благодарности:
    1.188

    Ipsiv

    Живу здесь

    Ipsiv

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.12
    Сообщения:
    1.158
    Благодарности:
    1.188
    Адрес:
    Россия
    Не пугайте Вы его так. Какая 20-я арматура? Ему и ростверк-то по сути не нужен.
    Хотя, Если утрировать, то он у него получится сечением 3000*170 :)
     
  14. Лабрадор46
    Регистрация:
    24.08.12
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    386

    Лабрадор46

    Живу здесь

    Лабрадор46

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.12
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    386
    Адрес:
    Курск
    ipsiv, подскажите. если при давлении сверху балка вверху сэжимается к ее центру, тогда что происходит над сваей? получается растяжение? как я это понимаю - нарисовал


    Ого, что-то я не понял про ростверк. Почему и зачем такой ?
     

    Вложения:

    • ДАВЛЕНИЕ.JPG
  15. Ipsiv
    Регистрация:
    23.02.12
    Сообщения:
    1.158
    Благодарности:
    1.188

    Ipsiv

    Живу здесь

    Ipsiv

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.12
    Сообщения:
    1.158
    Благодарности:
    1.188
    Адрес:
    Россия
    Забудьте про это. У Вас монолит. На балку не будет точечьной нагрузки.
    Обзывайте свою стену как угодно. Хоть ростверком, хоть ... При таком сечении она вообще может опираться на пару колонн. Т. е. Ваш дом легко можно посадить на четырех столбах. Это нерационально, но можно.
    Ps рекомендую посидеть и поговорить пару вечеров с конструктором. Иначе Вы совсем запутаетесь и угрохаете кучу материалов в пустую