Из чего состоит датчик наружной температуры для Ferroli Divatop HC32

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Maldermar, 23.09.12.

  1. KonstantinYola
    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    7

    KonstantinYola

    Участник

    KonstantinYola

    Участник

    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Делаю датчик уличной температуры для котла Бош6000. В родном датчике стоит термистор на 1кОм, заказал такой же с допуском +/- 5%, К=3730, но при 0град показывет -20град. на 10кОм не подходит - нет никаких показаний. В чем может быть подвох?
     
  2. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.365
    Благодарности:
    1.537

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.365
    Благодарности:
    1.537
    Адрес:
    Москва
    1). Наверно терморезистор, а не термистор. может быть К=3730 велико, может и другой номинал нужен. (номинал измеряется обычно при +25С)
    2). Возьмите переменное сопротивление (резистор) к примеру на 5 - 10 ком, подключите к котлу и сделайте ряд замеров: создайте табличку сопротивление резистора = показания температуры на датчике котла. Измерение величины резистора тестером - при отключенном положении от контактов котла. Или купите/возьмите у приятеля 3 - 5 шт. резисторов на величину 510 ом, 1, 2.2, 5.1, 10 ком (или что-то похожее) и подключайте по очереди и смотрите, что показывает котёл. Потом решим (по показаниям таблицы), что / какой терморезистор Вам нужно. Иначе никак. Дерзайте. :victory:
    3) А точно у котла есть возможность подключения внешнего датчика температуры? В описании про это есть? http://www.watercity.ru/instructions/bosch/Bosch_GAZ_6000.pdф (Ф - замените на F) на 17 контакты? подключаете?
    4) Из таблицы видно, что нужно терморезистор на 2.5 - 3 ком - ищите в интернете.
     

    Вложения:

    • датчик бош 589.jpg
    Последнее редактирование: 27.02.16
  3. KonstantinYola
    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    7

    KonstantinYola

    Участник

    KonstantinYola

    Участник

    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Спасибо за порядок действий, все понятно. На днях сделаю. К этому котлу можно подключать внешний датчик при наличии комнатного регулятора OpenTherm, без него не будет работать. Я думал нужен NTC термистор, а не терморезистор.
     
  4. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.365
    Благодарности:
    1.537

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.365
    Благодарности:
    1.537
    Адрес:
    Москва
    Теперь по "новой" терминологии видимо так. NTC - это точно - отрицательный ТКС у резистора должно быть. Выбирайте из таблицы "пожирнее". Они крепче.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 28.02.16
  5. KonstantinYola
    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    7

    KonstantinYola

    Участник

    KonstantinYola

    Участник

    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    300ом=30град, 400ом=25град, 1ком=0град, 1.5ком=-15град, 2.8ком=-20град
    И где найти на 400 Ом терморезистор? Ставил параллельно обычный резистор, так котел только по нему температуру держит, на изменения не реагирует.
    Вот такая задачка.
     
  6. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.365
    Благодарности:
    1.537

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.365
    Благодарности:
    1.537
    Адрес:
    Москва
    Это ерунда, а не задачка. Поставьте терморезистор на 390 ом типа В57164 (ближайший номинал к 400 ом) или два-три-четыре параллельно терморезистора на 820 ом / 1.2 Ком /1.6 Ком - там выбор больше. Смотрите в таблице выше. и какие в магазине есть, хоть ММТ-1. Подгонка показаний - см. пост 52 В основном нужно по "-" t отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/181448/page-4 (с учетом, что у Вас другой номинал терморезистора).
     
  7. Хочу Построить
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    92

    Хочу Построить

    Живу здесь

    Хочу Построить

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Челябинск
    Подскажите у меня котел ферроли зевс купил к нему датчик уличной температуры иммергас и он показывает такую чушь на улице -14 показывает на котле 95 на улице -17 на котле 98. какой нужен терморезистор? я понял что есть положительные и отрицательные
     
  8. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.365
    Благодарности:
    1.537

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.365
    Благодарности:
    1.537
    Адрес:
    Москва
    Нужен отрицательный. Всё сказано на 1-й стр.
    Если сомневаетесь - подключайте по очереди постоянные резисторы разных номиналов 5.1 ком 10 ком, 100 ком и посмотрите какую tC котел будет показывать? наверно +30С, +20С, -10С примерно. Значит надо терморезистор на 10 ком.
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    На котлах Immergas ставятся:
    1. котлы менее 35 кВт - датчики тип PTC (R=1кОм при 25°С)
    2. котлы более 35 кВт - датчики типа NTC (R=12 кОм при 25°С)
    А для электрокотла ZEWS нужен 10 килоомный!
     
  10. Хочу Построить
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    92

    Хочу Построить

    Живу здесь

    Хочу Построить

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Челябинск
    Спасибо! просто в конторе сказали что разницы нет! еще вопрос такой: у меня только теплые полы ушп будет ли целесообразна погодозависимая автоматика?
     
  11. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.365
    Благодарности:
    1.537

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.365
    Благодарности:
    1.537
    Адрес:
    Москва
    Странно, что только ТПолы. В них обычно подают теплоноситель +40С ...+ 45С и она не меняется. Полы получаются 30 - 35С. Это комфортно. ТП имеют высокую инерцию - десяток часов примерно. и как они будут отслеживать уличные изменения -5С...-15С за сутки (как сейчас перепады за сутки) совершенно неясно. т. е. никак. Должны быть доб. батарей - которые эти перепады компенсируют, нагреваясь больше или меньше. Внешний погодозависимый датчик будет менять в СО котла tC от +40 до +80С примерно, но у Вас на полы должно быть ограничение +45С. И зачем Вам такая автоматика? для пола?
     
  12. Хочу Построить
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    92

    Хочу Построить

    Живу здесь

    Хочу Построить

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Челябинск
    Вот я тоже думаю зачем! сейчас температура на улице -20, а температура на котле 34 в доме на уровне 2 метров температура 22гр что вполне комфортно. если котел поставлю на максимальную мощность то через 2 часа в доме будет жара и так-же если отключить то через пару часов почувствуется что температура падает. вот осенью приходилось крутить котел вечером добавлять а утром убавлять. когда попадает солнце и поднимается температура то в доме становится жарко, что касается батарей то поверьте они не нужны. плита 150кв один этаж хватает 5кв при -20. попробую поставлю потом отпишусь, нашел термистор цена аж 36 руб
     
  13. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.365
    Благодарности:
    1.537

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.365
    Благодарности:
    1.537
    Адрес:
    Москва
    Ну для Вас так, а для меня - автоматика - это когда крутить днем и вечером не надо, да и вообще желательно ничего не крутить в течении зимнего периода. Да инерция пола такая, что он быстро не нагреется и не остынет...
     
  14. vandriyuk
    Регистрация:
    10.01.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    vandriyuk

    Новичок

    vandriyuk

    Новичок

    Регистрация:
    10.01.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    Прошу прощения может за глупый вопрос...
    У меня электрокотел Ferroli LEB 6.
    Хочу к нему подключить внешний датчик температуры.
    Спросил у представителя Ферроли, мне сказали что с котлом совместим "датчик наружной температуры Ferroli" (код 013018Х0).
    Погуглил, этот датчик этот 10кОм.

    Почитал данную тему, и вынес для себя что можно прикупить терморезистор и запараллелить с резистором.
    Присмотрел пару терморезисторов, но не понял какой мне нужен
    http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=NTC-K45-10
    http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=B57301K0103A003
    Оба на 10кОм, но у
    1го Коммутируемая мощность - 450мВт
    2го Коммутируемая мощность - 375мВт
    какой мне подойдет, какой резистор параллелить?
    Спасибо.
     
  15. vandriyuk
    Регистрация:
    10.01.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    vandriyuk

    Новичок

    vandriyuk

    Новичок

    Регистрация:
    10.01.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    еще у них разная рабочая температура
    1й -20...125°C
    2й -30...110°C