Солнечные батареи. Тепло без посредников

Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.

  1. riselost
    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    52

    riselost

    Живу здесь

    riselost

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    52
    СП ничего не выдают, так как они не куплены. Какие куплю, как соберу, такое напряжение и будет. Не понял про 36В. Контролер берем на 48В и будет 48В. Два тэна на 24В, вот вам и 48В.

     
  2. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.729
    Благодарности:
    6.644

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.729
    Благодарности:
    6.644
    Адрес:
    Калининград
    Стандартное напряжение СП для солидных СК- до 150В в холостом режиме зимой на морозе. Это типа 72-ячеечных СП 3 штуки подряд. Но КПД заряда АкБ чуть упадёт.
     
  3. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.729
    Благодарности:
    6.644

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.729
    Благодарности:
    6.644
    Адрес:
    Калининград
    Стоп!
    Во-1 тут оффтоп говорить про ТЭНы с контроллерами заряда. Если подключать напрямую- то СП на 48-вольтовой системе будут иметь в ТММ напряжение минимум 60В- это 60-ячеечных две последовательно. Вы ТЭНом на 48В провалите такой массив гораздо ниже ТММ и эффективность грева© воды резко упадёт!
     
  4. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.930
    Благодарности:
    3.826

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.930
    Благодарности:
    3.826
    @riselost, Если у Вас ТЭН будет на 48 вольт, а две СП последовательно по 24 (номинальных) вольта, то много вы не потеряете за световой день. 10% не более. Главное не использовать СП с нестандартными НОМИНАЛЬНЫМИ напряжениями выше 24 вольта. Прямое подключение к нагрузке компенсирует потери при поиске точки максимальной мощности.
    МРРТ контроллеры интересны при высоких напряжениях, когда нужно преобразование DC-DC.
    На низковольтных системах реального выигрыша нет, удорожание системы и падение надежности все сьедает. Не даром говорят, лучше купить пару лишних СП на разницу стоимости контроллеров.

    Вы определитесь с коммутацией ваших СП на 2,4 кВт для начала, в двух разных режимах, а потом уже от этого и плясать.
     
  5. __AK__
    Регистрация:
    19.10.15
    Сообщения:
    951
    Благодарности:
    407

    __AK__

    сноб

    __AK__

    сноб

    Регистрация:
    19.10.15
    Сообщения:
    951
    Благодарности:
    407
    Вот сайт, где в ассортименте представлены солнечные панели для домашних СЭС, https://sol-distribution.com.au/product-category/solar-panels Я полагаю, это как раз и есть самые стандартные панели. Достоинство сайта в том, что там есть даташиты, можно скачать и ознакомиться с характеристиками СП. Я открыл несколько, но ни одной панели на 24 В не нашел. Напряжения у всех немного разные, но в точке максимальной мощности напряжение у них обычно в районе 35В, на холостом ходу - около 40В.

    Мне это понятно, потому что для СЭС напряжение каждой панели не играет никакой роли. Все равно их соединяют последовательно.

    Есть и другие области применения, где напряжение СП имеет значение. Это применения для отдыха, т. е для кэмпинга и т. п. Там, действительно, продавцы все время говорят "эта панель на 12В", или "эта панель на 24В". Потому что там панели используют по-одиночке. Что это значит в деталях, я точно не знаю, поскольку даташитов на такие панели не видел. Но думаю, что эта область применения не такая большая, как панели для СЭС, поэтому и выбор меньше, и сами панели дороже.
     
  6. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.930
    Благодарности:
    3.826

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.930
    Благодарности:
    3.826
    Так точно. Напряжение ТММ 24в СП примерно в 1,5 раза выше, т. е. 36в
    Для PWM контроллеров на 12 и 24 вольта они оптимальны с точки зрения общего КПД системы.
    При использовании этих СП на полном солнце ТММ у них соответственно 18 и 36 вольта при использовании МРРТ контроллера. Но при работе на напряжениях в 13-14 и 26-28 вольта (фактических) соответственно ток выше, чем при ТММ
     
  7. mfcn
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.759
    Благодарности:
    8.935

    mfcn

    Живу здесь

    mfcn

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.759
    Благодарности:
    8.935
    Адрес:
    Москва
    Если система только проектируется, то с СП наверное самое выгодное будет ими питать только грид, ну АКБ подпитать если резервная система есть, если нет, то просто грид без АКБ вовсе. Воду же тупо греть ночным тарифом. Никакого колхоза и сложностей.
     
  8. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.729
    Благодарности:
    6.644

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.729
    Благодарности:
    6.644
    Адрес:
    Калининград
    А гриды будут дарить ЭЭ дяде чубайсу?
     
  9. mfcn
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.759
    Благодарности:
    8.935

    mfcn

    Живу здесь

    mfcn

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.759
    Благодарности:
    8.935
    Адрес:
    Москва
    Насколько я в курсе если поставить счетчик двунаправленного учета ЭЭ и генерировать в сеть меньше чем потребляешь (в дневном тарифе), то все хорошо... Ошибаюсь?
    2,4 кВт СП при этом перебор конечно... Но если ватт 500 - почему нет?
     
  10. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.729
    Благодарности:
    6.644

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.729
    Благодарности:
    6.644
    Адрес:
    Калининград
    А как это контролировать без
    ? ? ?
     
  11. __AK__
    Регистрация:
    19.10.15
    Сообщения:
    951
    Благодарности:
    407

    __AK__

    сноб

    __AK__

    сноб

    Регистрация:
    19.10.15
    Сообщения:
    951
    Благодарности:
    407
    Из ваших пояснений стало понятно, что "панель на 24В" - это такая фигура речи. На самом деле она выдает 35 В в точке максимальной мощности. А если ее заставить выдавать 24В, нагрузив напрямую на аккумулятор 24В, то она будет выдавать примерно 70% мощности.

    Но нагрузка на аккумулятор и потеря 30% мощности - это еще не самый плохой вариант. Если нагрузить СП на ТЭН, т. е на резистор, все будет гораздо хуже.

    Положим, у вас ТЭН на на 24В на 1кВт. При 24В ток через ТЭН должен быть 41.7А, сопротивление ТЭНа 0.58 Ом. Теперь вы берете четыре 250-ваттные СП на "24 В" и соединяете их параллельно. В точке макс. мощности панели выдали бы 35В и по 7.14А, в сумме 28.6А и 250Вт*4=1кВт. При прямом подключении нагрузки 0.58 Ом, они дадут чуть-чуть больше тока, положим (с перебором) по 8А с панели, в сумме 32А. Этот ток на ТЭНе 0.58 Ом даст напряжение 18.5В. Мощность, снимаемая с панелей, будет менее 600 Вт, потери уже 40%.

    Но это при максимальной инсоляции, когда панели дают макс. ток. При уменьшении освещенности вдвое ток СП уменьшится тоже вдвое. При работе в точке максимальной мощности oни бы выдали половинную мощность, 500 Вт. Но при работе на ТЭН ток будет 16А, напряжение на ТЭН 9.25В, мощность менее 150 Вт. В ТЭН уйдет только 30% мощности, которую могли бы выработать панели, потери составят 70%.

    При уменьшении освещенности все будет и далее ухудшаться. При резистивной нагрузке СП работают в основном вхолостую, деньги на ветер.
     
  12. mfcn
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.759
    Благодарности:
    8.935

    mfcn

    Живу здесь

    mfcn

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    12.759
    Благодарности:
    8.935
    Адрес:
    Москва
    Зачем контроллировать? :faq:
     
  13. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.729
    Благодарности:
    6.644

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.729
    Благодарности:
    6.644
    Адрес:
    Калининград
    Зачем контролировать мощность сетевого инвертора при массиве СП 2400Вт? Чтоб сети по попе не настучали за неразрешённую отдачу в них.
     
  14. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.930
    Благодарности:
    3.826

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.930
    Благодарности:
    3.826
    Все верно, но кто нам не дает подключить на условную (так Вам удобнее в терминологии) 24 вольтовую СП ТЭН с номинальным напряжением в 36 вольт?
    Пользователю нужно определится принципиально со схемой соединения СП во всех режимах, как на нагрев ТЭНов, так и на прочие нужды.
    Линейка ТЭНов довольно широкая 12,24,36,55,60,110,127,220 вольт., не говоря о возможных комбинациях их включения. На 2,4 кВт возможно, что ТЭН будет не один
     
  15. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.089
    Благодарности:
    1.671

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.089
    Благодарности:
    1.671
    Адрес:
    Астрахань
    Всё правильно можно подключить напрямую но эффективность такого подключения будет низкой. Об этом уже написали в постах ранее.