    Увеличивается только время нагрева имхо. Но опять же Вы делаете упор на то, что ни котел ни бойлер на полную мощность не работают? Этим аргументируете, что мощность котла может быть меньше?
    А меня тут лечили что выбор мощности котла должен исходить из максимально требуемой мощности потребителя (или СО или БКН, что больше требует мощности) плюс разумный запас. Т. е если на бойлер требуется больше мощности, чем на СО, надо брать котел мощностью не меньше чем мощность БКН и желательно с запасом
     
  2. Smils
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    35

    Smils

    Живу здесь

    Smils

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Киров обл.
    На мой взгляд именно так. Свою позицию я здесь изложил, даже слишком. Ув. Вэлли ругается:close:. Повторюсь в очередной раз, решать Вам! :hello:
     
  3. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Владимир0907, Вы же уже подобрали связку "котел + бойлер". Что еще за сомнения? Ставьте как решили. Все будет хорошо.
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528
    Адрес:
    Москва
    Точно!
    Ну а если нет! То всё будет плохо! ;)
     
  5. Владимир0907
    Регистрация:
    12.09.14
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    58

    Владимир0907

    Живу здесь

    Владимир0907

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.14
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Коломна
    Ортодоксальный ответ:)
     
  6. Todosman
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.543
    Благодарности:
    765

    Todosman

    Живу здесь

    Todosman

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.543
    Благодарности:
    765
    Адрес:
    Москва
    Подниму тему. Котел klom 40. кто в последнее время подбирал автоматике к нему, что наиболее применимо?
    попадалась ли автоматика для котла управляющая теплообменником бассейна, то есть насосами первичного и вторичного контуров по таймеру и температуре?

    По бойлерам: прочел тему, получается лучше взять бойлер раза в полтора по номиналтной мощности теплообменника больше котла? На проточный режим не выйдем, но котел будет загружен по полной. Хотя 35 квт должно на многое хватить. Бойлер планирую acv200 литров, у него под 50 квт обменник
     
  7. Smils
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    35

    Smils

    Живу здесь

    Smils

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Киров обл.
    Ну, не обязательно в 1,5 раза, но, выше, в разумных пределах, разумеется, ИМХО. Так мы гарантированно сможем "забрать" у котла всю отданную им энергию (мощность, теплоту), и, как Вы и говорите, котел будет гарантированно загружен по полной.
     
  8. mavix
    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    12

    mavix

    Живу здесь

    mavix

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    МО Истринский р-он
    Добрый день, котел управляется с помощью thermolink p по ebus. Хотел понять, какой настроен гистерезис. Зайти в сервисное меню по коду 96 получается, а по коду 35 нет. Актуальны настройки гистерезис для thermolink p?
     
  9. Alvaz777333
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5

    Alvaz777333

    Участник

    Alvaz777333

    Участник

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5
    Добрый день. У меня КЛОМ 30, бойлер Дражица-125л/32кВт, думаю тут с выбором в порядке. Волнует другое... Дом в один этаж, 120 м2. 10 алюм радиаторов в сумме 90 секций и объем воды в системе около 100л. Боюсь что мощность у котла великоват. 20-тый КЛОМ брал, но при проектировании монтажа газовики засомневались и предложили 30-ую. Не будет ли тактовать? Дом еще в стадии черновой отделки.
    И еще вопрос бывалым домовладельцам... Какой лучше одно или двухтрубную СО сделать? 10 радиаторов в одну ветку не много? При том что дом не ровным прямоугольником, а с пристроями (теплая веранда, топочная) я к тому что многовато углов будет в СО и соответственно дополнительное сопротивление на циркуляцию. Благодарен за ранее. И извиняюсь если не все по теме!
     
  10. Smils
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    35

    Smils

    Живу здесь

    Smils

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Киров обл.
    Думаю, действительно, будет великоват. У меня 30KLOM отапливает дом 2эт. по 110 кв. м плюс частично подвал 80 кв. м плюс Дражице 160л. Правда при t наружного воздуха ниже -25*С приходится Дражице отключать, чтобы котел на него не отвлекался и работал только на отопление. Но, думаю, если у Вас мощность котла с запасом в этом ничего страшного нет. Поставите комнатный регулятор или можно несколько занизить max мощность котла https://www.forumhouse.ru/threads/187460/page-3#post-5128443
     
  11. Alvaz777333
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5

    Alvaz777333

    Участник

    Alvaz777333

    Участник

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5
    @Smils, Спасибо возьму на заметку) У вас 2,5 этажа, и сколько насосов только на СО и какой мощности? Как я понял ГВС с приоритетом и с отдельным насосом.

    У знакомых КЛОМ-20 без ГВС, в СО 350л воды, насос подключен в розетку и молотит без остановки, радиаторы 3 шт по 8 чугун+трубы стальные, дом на 85 м2 одна стена общая с соседом, стены 2,5 кирпича.

    При t= -6 наружной и t=+23 в доме уставка на котле t-60. Котел работает 2 мин. и отключается на 4 мин. и после отключения котла при 60 еще набегает в течении 10-15 сек. до 63. при 56 снова запуск. При том что, со слов хозяина котел не на полную пашет по сравнению с запуском на холодную воду в системе.
    Такой цикл мне не очень нравиться в отличие от хозяина)

    Может стоит подключить насос через котел или скорость поменять?(установлен в среднее пол). В СО нагрев равномерный на ощуп.
     
  12. Smils
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    35

    Smils

    Живу здесь

    Smils

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Киров обл.
    Два насоса на СО и ГВС одинаковые 32-60. Думаю и 32-40 вполне бы хватило, но цена не сильно отличалась, взял 32-60. Одинаковые для того, чтобы если вдруг насос на СО встанет без проблем перекинуть с ГВС. Да, ГВС в приоритете.
     
  13. Smils
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    35

    Smils

    Живу здесь

    Smils

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Киров обл.
    У меня в СО литров 500...600, никто никогда точно не мерял:). Чугунные радиаторы 16 штук. Зачем насос молотит постоянно мне не понятно. Спокойно можно его завести на котел и он будет насосом управлять.
     
  14. Smils
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    35

    Smils

    Живу здесь

    Smils

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Киров обл.
    Мне такой цикл тоже очень не понравился, потому я и поставил комнатный регулятор.
     
  15. Smils
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    35

    Smils

    Живу здесь

    Smils

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Киров обл.
    Причем первые 100 секунд котел работает в режиме минимальной мощности и только 20 на максимуме:hello:.