Комнатный регулятор Termolink S

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Albeanec, 26.09.12.

  1. Alvaz777333
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5

    Alvaz777333

    Участник

    Alvaz777333

    Участник

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5
    Может это и к лучшему работа насоса без остановки чем каждые 2-3 мин. будет перезапускатся, тем более как я прочитал здесь на форуме есть задержка по времени на остановку после погашения котла, если не ошибаюсь.
     
  2. Smils
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    35

    Smils

    Живу здесь

    Smils

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Киров обл.
    В выше Вами описанном случае (2 мин работа и 4 мин отдых и т. д.) соглашусь, пусть насос работает без остановок, чем вкл-выкл по разу в 6 мин, а это 10 раз в час, 240 раз в сутки, 5040 раз за отопительный сезон. А вот в случае с комнатным регулятором, ИМХО, лучше завести питание насоса на котел.
     
  3. Smils
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    35

    Smils

    Живу здесь

    Smils

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Киров обл.
    Истинно так, по KLOM с уверенностью могу сказать - насос останавливается не сразу после остановки горелки, что на СО, что на ГВС, и это вполне логично.
     
  4. Alvaz777333
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5

    Alvaz777333

    Участник

    Alvaz777333

    Участник

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5
    @Smils,
    А в таком случае не будет ли котел отключаться от перегрева жидкости в СО?
    Так как если за 2 мин. температура поднимается от 55С до 63С. Соответственно минут за 6 за все 80С может перевалит пока среагирует комнатный регулятор.

    К стати при какой t-max срабатывает защита от перегрева в СО?

    Пробовали поэкспериментировать скоростью насоса.
    1-я скорость... 2,5 мин. работы 6 мин. в отключке, а t набегает еще до 67С.
    3-я скорость... 2 мин. работы 3 мин. в отключке, а t от 60С почти не убегает.
    Пока оставили на 1-ой скорости.
     
  5. Smils
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    35

    Smils

    Живу здесь

    Smils

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Киров обл.
    С какого перепугу? Вы в любом случае, что с терморегулятором, что без него устанавливаете t теплононосителя в меню котла, он ее и поддерживает.
     
  6. Smils
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    35

    Smils

    Живу здесь

    Smils

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Киров обл.
    На СО не знаю, у меня котел систему выше 70*С не разогревает. На ГВС отключается около 80*С.
     
  7. Smils
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    35

    Smils

    Живу здесь

    Smils

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Киров обл.
    Не майтесь, поставьте терморегулятор и все будет Ok:hello:.
     
  8. Alvaz777333
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5

    Alvaz777333

    Участник

    Alvaz777333

    Участник

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5
    Хорошо. Скажу ему пусть решает сам. А я тока вникаю пока. Правда он в поселке живет есть ли там спецы... а сам он (хозяин данного котла) вряд ли разберется.
     
  9. Smils
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    35

    Smils

    Живу здесь

    Smils

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Киров обл.
    :super:
     
  10. Smils
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    35

    Smils

    Живу здесь

    Smils

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Киров обл.
    Да там надо-то два провода от реле термостата завести на предусмотренный именно для этого на плате котла разъем.
     
  11. Smils
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    35

    Smils

    Живу здесь

    Smils

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Киров обл.
  12. DennisVV
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    45

    DennisVV

    Живу здесь

    DennisVV

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Екатеринбург
    Коллеги, будьте любезны, не откажите в подсказке - как настроить девайс из сабжа? Купил, подключил, пока выставил чтобы круглосуточно грело на "Комфорте", точнее в Эко и Комфорт сделал одинаковые температуры, а вот как запрограммировать недельную программу - ума не приложу! Не думал, что я такой тупой и не смогу разобраться.

    Пытаюсь заходить в С1Э (ну что-то типа этого), и вроде выставляю, сохраняю. Перехожу в С2Э - программирую там. Сохраняю. А С1Э сбилось!
    Как можно сделать так, чтобы днем в рабочие дни грел до 16С, (скажем с 08-00 до 17-00 в 12345*), затем с 17-00 до 08-00 в 12345* до 25С, а *67 круглосуточно 25С?
    Я задолбался в инете искать, как это сделать. В инструкции ни икса мне непонятно :(

    Буду весьма признателен за разумные подсказки!
     
  13. DennisVV
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    45

    DennisVV

    Живу здесь

    DennisVV

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Екатеринбург
    В общем сам разобрался. Мало того, что инструкция немного непонятная (это если мягко выразиться), дык еще и сам терморегулятор в некоторых местах не очень.
    Поясню:
    Когда нажминаешь кнопочку PROG и держишь ее более 5 сек, чтобы войти в настройки графика, то начинает моргать С1Э, там далее все понятно - переход по следующим пунктам кнопкой PROG.
    Далее когда выставили все параметры С1Э, необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО подержать кнопку PROG более 10сек., чтобы терморегулятор запомнил настройку. И далее можно настраивать следующий период - С2Э, и повторить операцию по запоминанию. и так до С3Э.
    НО! Главная фишка в том, что если вышел на оснонвой экран и потом заходишь снова кнопкой PROG (более 5 сек) в настройки периодов, то там эти периоды НЕ отображаются вначале, пока не дойдешь переходом кнопкой PROG до времени. Т. е. они не отображаются, но они там СОХРАНЕНЫ! Вот меня это и смущало. В общем щас вроде все настроил.
     
  14. Leo87
    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Leo87

    Участник

    Leo87

    Участник

    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Бронницы
    Добрый день.
    Ситуация такая: стоит Протерм Скат 12 Квт + Термолинк S.
    Работает комнатный регулятор в режиме Эко 21 градус.
    В самом начале, когда котёл включался он показывал индикатор на Термолинке в виде батареи. Теперь этот индикатор не загорается (котёл нагревает исправно). Почему так происходит? В инструкции сказано, что при включении нагрева жидкости в СО загорается данный индикатор.
    Второй вопрос про насос. После отключения котла, насос останавливается моментально. Не вижу в работе "выбег" насоса. Т. е. Термолинк S размыкает реле и котёл полностью отключается вместе с насосом. Это нормальная работа связки котёл+ комнатный регулятор?
    Спасибо за ответы.
     
  15. DennisVV
    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    45

    DennisVV

    Живу здесь

    DennisVV

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.13
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Екатеринбург
    Выбег настраивается в самом котле. Это сервисный режим. У меня настроено, что насос молотит постоянно.
    Если не боитесь последствий, т. к. это должна делать сервисная организация, то вот последовательность:

    "Сервисный режим
    Предупреждение: В сервисном режиме производится настройка сервисных параметров (так
    называемых d-кодов) электрокотлов Скат v. 13, которые недоступны для обычных
    пользователей.
    Поскольку изменение значений сервисных параметров может повлиять на ход работы котла, их
    настройку может производить только сотрудник сервисной организации, прошедший инструктаж
    со стороны компании Protherm

    Доступ к сервисному режиму

    1. Нажатием кнопки „+“ или „-“ перейдете в режим изображения давления ОВ в системе (загорится
    светодиод « bar», расположенный на панели управления котлом).

    2. Посредством нажатия и подержания в течение минимально 10 секунд кнопки MODE/OK
    перейдете в сервисный режим (загорятся все светодиоды, расположенные на панели управления
    котлом, на дисплее появится изображение номера сервисного параметра).
    Посредством нажатия кнопки „+“ или „-“ можете вызвать изображение требуемого сервисного
    параметра.

    С помощью нажатия кнопки MODE/OK выберите требуемый сервисный параметр (все
    контрольные индикаторы, расположенные на панели управления котлом, мигают, на дисплее
    отображается актуальное установленное значение выбранного сервисного параметра).

    Посредством нажатия кнопки „+“ или „-“ установите требуемое значение выбранного сервисного
    параметра.
    Посредством одновременного нажатия кнопок MODE/OK и „+“ вернетесь в режим индикации
    (режим считывания).
    В случае задержки с выходом из сервисного режима в течение 4 минут котел автоматически
    переключится в режим индикации.

    Подтвердите свой выбор требуемого значения выбранного сервисного параметра нажатием
    кнопки MODE/OK и вернитесь к выбору следующего сервисного параметра (на панели управления
    котлом горят все контрольные индикаторы, на дисплее отображается номер сервисного
    параметра).

    Далее выбираете кнопками „+“ или „-“ цифру "1" (d.01)
    d. 01 - Настройка времени выбега насоса для подачи ОВ в систему в минутах
    Настройка времени выбега насоса после окончания нагрева отопительной воды.
    Диапазон настройки: - насос работает постоянно - PE
    - максимальное время выбега - 60
    - минимальное время выбега - 2
    Заводская настройка: 10