    Там все надо чистить и регулировать. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, называется. Делается за один вызов. И до следующего года, никаких проблем.
     
  2. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.949
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.949
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Не всегда конечно. Проблема в чистоте газа, его примесях, газопроводе, где пыли и ржи... Плюс еще на месте установки котла пыль, шерсть дом. животных и прочая... Но в большинстве своем где то так...
     
  3. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.023

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.023
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    ... и до кучи, забитый пылью и сажей, теплообменник.
     
  4. alex.k
    Регистрация:
    06.03.09
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    7

    alex.k

    Живу здесь

    alex.k

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.09
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Химки
    А между пластинами тонкой наждачкой чистите?

    Теплообменник чистился 3 месяца назад, настройка форсунок регулировалась также! А запальник что тоже надо регулировать?
     
  5. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.949
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.949
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Бывает и такое...
     
  6. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.949
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.949
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Если есть необходимость, чищу чем угодно, лишь бы не повредить. Отверстие для воздуха должно быть чистым...
    Запальник сам по себе не регулируется, регулируется расход газа на запальник в газовом клапане...
     
  7. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638
    Адрес:
    Екатеринбург
    Между пластинами нет смысла чистить. Горит 3 факела - и хорошо.
    А вот это интересно.
    В связи с чем чистили? Каким способом?
     
  8. alex.k
    Регистрация:
    06.03.09
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    7

    alex.k

    Живу здесь

    alex.k

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.09
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Химки
    Да была целая история с полутурбо вытяжкой установленной в дымоход- результат коптил котел!
     
  9. alex.k
    Регистрация:
    06.03.09
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    7

    alex.k

    Живу здесь

    alex.k

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.09
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Химки
    А при затухании раздаются хлопки, затухающего газа. Можно ли это победить, газовщики сказали ничего страшного, так что вызывать их бессмысленно, да разобраться хочется самому!
     
  10. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.949
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.949
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Походе на недостаток воздуха при горении
    Надо проверять термостат регулирующий и горелки на предмет засора и пыли... А газовщиков в отставку, ищите других вменяемых спецов.
     
  11. alex.k
    Регистрация:
    06.03.09
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    7

    alex.k

    Живу здесь

    alex.k

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.09
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Химки
    Полутурбо вытяжка давала обратную тяну после остановки, следствие копоть! У меня дырка в стене для поступления кислорода не думаю что его не хватает.
     
  12. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.023

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.023
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Как чистили теплообменник?
     
  13. alex.k
    Регистрация:
    06.03.09
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    7

    alex.k

    Живу здесь

    alex.k

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.09
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Химки
    Форсунки уже 105 раз регулировали- надоело) а как в горелке может быть пыль тамже все время компрессор нагнетает воздух?
     
  14. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.023

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.023
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Какой компрессор? Куда нагнетает? :faq:
     
  15. alex.k
    Регистрация:
    06.03.09
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    7

    alex.k

    Живу здесь

    alex.k

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.09
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Химки
    Чистился сжатым воздухом от компрессора и плоской линейкой)