1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Неполадки котла Protherm Медведь PLO

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем alex.k, 13.04.12.

  1. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738
    Адрес:
    Брянск
    На отключение влияет грязь. Вычистите трубку и всё остальное тоже рекомендую почистить, для начала, он же и конец. После этого всё будет работать.
     
  2. Строительник
    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    Строительник

    Участник

    Строительник

    Участник

    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Да я чистил, правда давлением не продувал, но там и так все на вид чисто.
     
  3. Строительник
    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    Строительник

    Участник

    Строительник

    Участник

    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    И термопару чистил и саму горелку вечного пламени и контакты термопары, что соединяются с контактами аварийного термостата и контакты четырехгранника, в который вставляется контакт аварийного термостата. И форсунку вечного пламени чистил. Два раза уже чистил, просто второй раз еще больше, прошел все наждачкой, потом протер ваткой со спиртом.
     
    Последнее редактирование: 22.01.20
  4. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973
    Адрес:
    Самара
    А рабочий термостат не пробовали проверить?
     
  5. Строительник
    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    Строительник

    Участник

    Строительник

    Участник

    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    А как проверить? Что с ним может быть не так? Я же вижу что температура на термометре не поднимается выше 70 градусов?
     
  6. Строительник
    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    Строительник

    Участник

    Строительник

    Участник

    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Сейчас еще раз проверил. Сначала выставил температуру 50 градусов (приблизительно) на термостате отопления. Котел нагрелся до 52 градусов и выключились горелки. Вечное пламя горит. Котел остыл на 4 градуса и включились горелки. Перевел термостат на 60 (приблизительно). Котел нагрел до 64 и выключились горелки, вечное пламя горит. Котел остыл на 4 градуса и включились горелки. Выставил на термостате отопления 70 (приблизительно). Котел нагрелся до 70 градусов и отключились и горелки и вечное пламя. Пытаюсь зажечь вечное пламя, а не фиксируется оно... Промерил сопротивление на контактах проводов аварийного термостата, не вытаскивая их из четырехгранника. Мультиметр показал гдето 1 Ом. Когда котел выключил и горелки и вечное пламя, сопротивление такое же. Ослабил гайку термопары и вынул контакты проводов аварийного термостата, замерил сопротивление 4 Ом. Вставил обратно, меряю опять 1 Ом. Получается аврийный термостат не отключает термопару. Но что тогда может отключить вечное пламя? Не понимаю.
     
  7. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738
    Адрес:
    Брянск
    К доктору приходит пациент, жалуется на то, что ноги чернеют.
    -А вы ноги мыть пробовали ? - спрашивает доктор.
    -А что, помогает ?

    Так что начните с начала, доведённого до конца. Жиклёр мыть не пробовали ?
     
  8. Строительник
    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    Строительник

    Участник

    Строительник

    Участник

    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Жиклер - это форсунка вечного пламени? Его не мыл. Просто иголочкой с одной и другой стороны поковырял в двух его отверстиях и продул ртом. Протер ватной палочкой со спиртом. И, наверное, главный вопрос почему не гаснет вечное пламя при отключении горелок, когда котел нагревается до температуры менее 70 градусов?
     
    Последнее редактирование: 22.01.20
  9. Строительник
    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    Строительник

    Участник

    Строительник

    Участник

    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Пока писал предыдущее сообщение температура в СО опустилась до 54 градусов и вечное пламя стало фиксироваться. Поставил на термостате отопления температуру выше 70 градусов. Котел нагрелся до 70 градусов и отключил и горелки и вечное пламя. Померил сопротивление контактов, вынув их из четырехгранника, аварийного термостата получилось 1 Ом. Получается что аварийный термостат рабочий. Слава богу. Тогда что тушит вечное пламя? Не могу найти описание работы автоматики Nova 824...
     
  10. Строительник
    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    Строительник

    Участник

    Строительник

    Участник

    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Сейчас подошел к котлу, температура около 59 градусов. Вечное пламя зажег и оно зафиксировалось. Выставил не термостате отопления 65 (приблизительно) градусов. Котел нагрелся до 69 градусов и отключил горелки, вечное пламя горит... Почему, если я ставлю больше температуру на термостате отопления, то гаснет и вечный огонь с горелками? Чертовщина прям...
     
  11. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738
    Адрес:
    Брянск
    А ЗАЧЕМ вы ставите температуру 70*С сейчас, когда на улице +3 ? С какой целью ?
    Она то тут при чём ?

    Может быть чтение инструкции вам поможет ?https://mcgrp.ru/manual/protherm/medved-30-plo
     
  12. Строительник
    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    Строительник

    Участник

    Строительник

    Участник

    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Да эту инструкцию я сто раз читал, но там не написана логика работы. Да и нет ни какого упоминания о том, что может вместе с горелкой отключаться вечное пламя. Да и вообще нет детального описания, так поверхностное. А почему мне не поставить на 70 градусов? Я ставлю на 70 градусов, дом протапливается сильнее, а потом отключаю на несколько часов. Чтобы меньше тактовал котел, тем самым дольше прожили его механизмы.
    При том, что нужно сначала было прочитать все мои сообщения, и тогда стало бы понятно, что именно при выставлении данной температуры и более происходит отключение не только горелок, но и вечного пламени.
     
    Последнее редактирование: 22.01.20
  13. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738
    Адрес:
    Брянск
    Нечеловеческая глупость !
     
  14. Строительник
    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    Строительник

    Участник

    Строительник

    Участник

    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Только не с моей стороны) Если бы Вы понимали физические процессы, то не писали бы это сообщение.
     
  15. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738
    Адрес:
    Брянск
    У меня есть постоянный клиент, которому я регулярно размораживаю холодильник, хотя он Ноу Фрост. Но вся беда, что он использует холодильное отделение с открытой дверью и включенным светом по пятнадцать, двадцать минут каждый день. Точнее ночь. Он там ест, прямо на полочке, свет как раз не включает, на кухне.
    А вы тоже чей то клиент, уж поверьте. Вы ведь тоже не прислушиваетесь к мнению большинства, поступая так, как именно вам хочется. И физические процессы вам не важны.