1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Плитный фундамент. Есть сомнения, очень прошу специалистов прокоментировать мою плиту

Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Александр241285, 27.09.12.

  1. yra88888
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    2.945
    Благодарности:
    1.114

    yra88888

    Юрий

    yra88888

    Юрий

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    2.945
    Благодарности:
    1.114
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Заглядываю периодически, по мере надобности. Немного вы не так растолковали применение коэффициентов 0,5-0,6. Такое значение будет именно на ленте (когда граница промерзания именно с верхней части ленты к низу по кривой), и именно когда эти полы по грунту без утепления, или просто грунт будут находиться в помещении (или в подполе с отоплением) с температурой не ниже 15-20 градусов (в зависимости от условий). Рисовал примерно, где глубина ленты со значением 0,8.
    снип.jpg
    В случае с плитой ребро под ней должно быть на глубину 0,6, утепление плиты с боку (убрать мостик холода), по плите (и под ней) ни какого утеплителя, сверху просто плитка уложена или стяжка под ленолиумом. Температура в помещении не ниже 15-20гр. Вот тогда наверное можно такой коэффициент применить (кому нужен такой конструктив?). Да и то, обводнённый (да и не обводнённый) пазух из песка больше промерзает чем засыпанный суглинком (но это так, к слову, что песок больше промерзает). Не равноценное сравнение плиты и ленты с полами по грунту.
    Билли@Бонс, правильно подметил, что надежда на эти коэффициенты, то есть зависимость от постоянной температуры не очень оправдана. При ленте значение 0,8 с обратной засыпкой ещё можно применять (по крайней мере в моём регионе), где даже без отопления не произойдёт ни чего, по тому как за последние 20 лет не было промерзания грунта даже до этой глубины. Ну а с плитой на подушке из песка, с утеплёнными полами я бы не стал вообще ни какие коэффициенты применять. Либо по периметру плиты должно быть утепление грунта и самой плиты сбоку (не без отапливаемых полов).:hello:


    А так же грунт по периметру вокруг дома и цокольную часть (только это уже не временно, если на конструктив плиты и подушки надежды нет). ;)
     
  2. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.322

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.322
    Адрес:
    Кемерово
    С чего это в друг? Таблица глубины промерзания от типа пола и теплового режима здания.
    А плита эт пол по воздуху чтоль, или по воде? :) Пол с лагами эт и есть пол с утеплением.
    Для подпола коэфициент отдельно в табличке - 0,4

    Откуда ребро у плиты взялось? ;)

    А если нет, то под отапливаемым домом с утеплеными полами по плите, начнёт грунт промерзать, расти ледовая линза? :aga:

    А Вы чистите всю зиму площадку от снега, тогда произойдёт чудо, грунт промё1рзнет на глубину промерзания. ;)

    Торец плиты по любому нужно утеплять, отмостку тоже. Но в тёплых местах (Краснодар и т. п.) эт не обязательно.

    Снаружи снег утепляет, поэтому там грунт промерзает меньше, нежели внутри неотапливаемой коробки.
     

    Вложения:

    • Киселёв2.jpg
  3. yra88888
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    2.945
    Благодарности:
    1.114

    yra88888

    Юрий

    yra88888

    Юрий

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    2.945
    Благодарности:
    1.114
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Не буду ни чего доказывать (лень), да и не дай бог на грубости опять нарвусь. Каждый останется при своём мнении.
     
  4. Билли@Бонс
    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4.943
    Благодарности:
    4.802

    Билли@Бонс

    Живу здесь

    Билли@Бонс

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4.943
    Благодарности:
    4.802
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Наверно, полы утеплены, и мороз подступает к грунту только с одной стороны, а с другой идет поток тепла от грунта под домом.
     
  5. Александр241285
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Александр241285

    Новичок

    Александр241285

    Новичок

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Добрый вечер! Всем спасибо за коментарии!

    Пол собираюсь утеплять естественно, и торец плиты тоже. Насчет утепления отмостки не думал. У меня теперь опять вопрос, решил строить не 1, а полтора этажа. Вопрос тот же самый, выдержит ли без проблем?