1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Эскиза с перечнем групп и схемой щита вполне достаточно.
    Это не схема заземления, а конструкция заземлителя. Но уже неплохо.
    Про схемы заземления - почитайте альбомы @Avs7153 про щиты учёта.
    Там же и косяки свои поймёте. Вкратце - у Вас и не TN-C-S, так как не наблюдаю точки разделения PEN, и не ТТ, так как всё всунуто в железный ящик. То есть, при попадании фазы на корпус щита на заземлителе окажется напряжение.
    Вопрос не про топологию, а про оконцевание многожильного алюминия. Слабое место всех ЩУ.
    Кто мешал ЩУ поставить прямо на фасаде, без соплей со стойками?
    IMG_20210630_171722.jpg
    Набивать СИП талрепом, кстати, есть практика порочная. При аварии, типа, машиной задело опору, талреп слетает с крючка или перетянутым СИПом обрывает анкер.
     
    Последнее редактирование: 15.12.21
  2. ilya47
    Регистрация:
    13.08.18
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    17

    ilya47

    Живу здесь

    ilya47

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.18
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    17
    СИП подключали Горэлектросети, насколько понимаю зажат клеммами вводного разьеденителя.
     
  3. ilya47
    Регистрация:
    13.08.18
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    17

    ilya47

    Живу здесь

    ilya47

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.18
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    17
    НУ НЕ ХОЧУ я вешать на фасад. чем трубостойка не угодила?
     
  4. ilya47
    Регистрация:
    13.08.18
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    17

    ilya47

    Живу здесь

    ilya47

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.18
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    17
    ) там столько косяков с этими опорами, третий год обращения пищу, и гнилые и косые. Недавто пришел ответ, замена опор будет в первом квартале 2022.
     
  5. Sanches50
    Регистрация:
    30.07.20
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    781

    Sanches50

    Живу здесь

    Sanches50

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.20
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    781
    Адрес:
    Московская область
    У меня щит висит в доме. В сарай кабель нужно вести от щита. От щита до фасада 3 метра по дому и 3 метра по веранде, потом только есть возможность заякориться на фасаде.
    Получается, если тащить сип от щитка, он 3 метра будет проходить по потолку комнаты дома и 3 метра по потолку веранды. Веранда закрытая с крышей, холодная.
    Если сип нельзя по дому тащить, тогда как быть?
    Вести ввг по дому до фасада и там соединять с сипом через орехи или гильзы? А потом сип тянуть уже до сарая?
     
  6. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.985
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.985
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    не через орехи, а через прокалывающие сжимы для сип.
     
  7. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.360
    Благодарности:
    11.463

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.360
    Благодарности:
    11.463
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    А что, есть проблемы с этим?
     
  8. Sanches50
    Регистрация:
    30.07.20
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    781

    Sanches50

    Живу здесь

    Sanches50

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.20
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    781
    Адрес:
    Московская область
    Пока вообще проблем нет потому что и кабеля ещё нет.
    Если так сделать проблемы будут?
     
  9. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.985
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.985
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    не будет проблем, это штатная схема применения СИП.
     
  10. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254
    Есть мнение, что 4 ему без надобности, поскольку
    Я уж не говорю за то, что СИП 10 кв. мм - зверь зело редкий.

    "Орехи" - для абонентских квартирных ответвлений в сухих стояках МКД и аналогичных. Вам уже правильно сказали за прокалывающие ответвительные зажимы. Но если есть пресс (что подразумевается из вопроса), то посоветую опрессовать через гильзы ГАМ.
     
  11. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.487
    Благодарности:
    3.405

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.487
    Благодарности:
    3.405
    Адрес:
    Краснодар
    Почему гам, а не штатные абонентские гильзы для сипа (MJPB 06-16, например)? Специально для этого предназначенные.
     
  12. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254
    Потому что
     
  13. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.487
    Благодарности:
    3.405

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.487
    Благодарности:
    3.405
    Адрес:
    Краснодар
    Абонентская гильза именно для этого и предназначена. В отличие от гам она герметична и надежна.

    2021-12-22_01-14-44.png

    Лично мне такие гильзы знакомы с середины 90-х, и пока нареканий на них не было.
     
    Последнее редактирование: 22.12.21
  14. Alxxx
    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    41

    Alxxx

    Живу здесь

    Alxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день.
    Возник вопрос по подключению дома.
    Электропитание участка будет осуществляться ответвлением СИП к щиту на трубостойке (на границе участка).
    15 кВт, 3 фазы.
    Далее планирую проложить подземную линию до фундамента дома (предполагается плита).
    Почитав форум, пришел к выводу, что буду использовать небронированный кабель в двухстенной трубе ПНД от ДКС (труба с протяжкой).
    Вопросы:
    1. Кабель предполагаю ВВГ-нг 5*10 (разделение PEN будет в щите на границе участка).
    Тип кабеля норм для такой прокладки ?

    2. Какое диаметр двухстенной трубы ПНД брать ?
    Минимальный - 50мм внешний, 41 внутренний.
    В такую трубу получится протянуть кабель ВВГ-нг 5*10 уже после укладки трубы в траншею, засыпки и заливки фундамента ?

    3. Вижу, что при заливке фундамента закладывают канализационные трубы 110 мм. для последующего ввода электрокабеля в дом.
    Нужно ли добавлять такой "футляр" под фундаментом дома при условии прокладки всей трассы кабеля в двухслойной трубе ПНД ?
    Где этот 110 "футляр" должен завершаться ?
    Под отмосткой вокруг плиты ?

    4. В каком месте со стороны трубостойки завершается использование двухслойной трубы ПНД ?
    Ее вводить в щит ?
    Используя гермовводы для 50 диаметра ?
    Или можно под щитом перейти на меньший диаметр гофры ?

    Прокомментируйте плз!
     
  15. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Плохо читали. Иначе бы решили, что будете использовать бронированный кабель :)
    Оно и дешевле, и удобнее, и соответствует нормативам.
    Да, необходимый минимум.
    Самое главное вы не написали - длина трассы.
    Нет.
    Да.
     
Статус темы:
Закрыта.