1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    Зависит от точки разделения PEN проводника. Минимальное сечение медного PE проводника 6 квадрат, PEN - 10 квадрат.
    Сечение алюминиевой жилы что PE, что PEN - не менее 16 квадрат.
     
  2. Yana074
    Регистрация:
    04.06.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Yana074

    Участник

    Yana074

    Участник

    Регистрация:
    04.06.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Подскажите пожалуйста, можно ли до дома ввести кабель под землей, а потом по цоколю завести в гараж? или мы должны и в гараж под землей заводить
     
  3. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.798

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.798
    Адрес:
    Серов
    @Yana074, да по стене здания кабель можно прокладывать
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.885
    Благодарности:
    23.719

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.885
    Благодарности:
    23.719
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Можно как угодно.
    Главная забота - чтобы кабель был в безопасности.
    Повороты и изгибы должны быть плавные.
    А при последующей отделке цоколя в кабель не должен попасть перфоратор.
     
  5. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.946
    Благодарности:
    6.467

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.946
    Благодарности:
    6.467
    Адрес:
    Россия
    не перфоратор, а бур.
     
  6. Рушанин
    Регистрация:
    02.03.19
    Сообщения:
    3.161
    Благодарности:
    10.315

    Рушанин

    сам строю, сам косячу, сам исправляю

    Рушанин

    сам строю, сам косячу, сам исправляю

    Регистрация:
    02.03.19
    Сообщения:
    3.161
    Благодарности:
    10.315
    Адрес:
    Приильменье
    Господа хорошие,
    кажется я в своей стройке приближаюсь к электрофикации дома и отказа уже от временной схемы снабжения через сип по забору и таскание удлинителей.
    Вопросов много. Куды с ними бечь? и правильно ли я мыслю?
    Итак вводные:
    Дом пмж, каркас, один этаж, 15 кВт, три фазы, проводка планируется внешняя в кабельканалах и плинтусах с каналами же, отопление конвекторами, плита наверное электро (хотя тут вроде и начали нас пугать приходом газа к нам), лампочки все диодные.

    Сейчас копаю траншею к дому и жду приезда заказанного люминия в броне. Время есть без спешки начать закупать щиток автоматы и прочие провода.
    Всю жизнь был окружен электриками, но отца не стало, одного дядьки тоже, а второй - электрик очень старой школы (ну то есть "одного автомата на весь дом достаточно").

    Решил начать с рисунка схемы расположения потребителей
    _xbkH650HjcHSBtjgUu9baoh0jhaGS9n-SX2OKGI_xLl8gqH_jdtVqzJDo_9N8g4IOYX-AWUUID48kNSiPG0lElJ.jpg
    1 - гостиная 20кв.м. (два конвектора по 1,5 или 1 на 2кВт; две люстры; телевизор; модем; приставка; торшер)
    2 - спальня раз 14 кв. м (конвектор на 1,5 кВт; люстра; два бра; ноут; зарядки/плойки/тонометр)
    3 - спальня два 14 кв. м. (конвектор на 1,5 кВт; люстра; зарядка/ноут/лампа/фен/вентилятор)
    4 - кухня 10кв.м (конвектор на 1 кВт; холодильник; вытяжка; миксеры/дегидраторы/кофеварка/чайник; плита?)
    5 - санузел (конвектор на 0,5 кВт; бойлер; стиралка; насос-в-колодце; светильник)
    6 - прихожая 6кв.м (конвектор на 0,5 кВт; розетка; потолочный светильник; розетка)
    7 на улице - 4 светильника по углам дома, ветка на розетку в бане/беседке (чайник вскипятить и свет), розетка уличная влагозащищенная 1 шт.

    Правильно ли я понял, что начинать надо с такой схемы? или опять чего то напутал?
    Если правильно
    Как должен выглядеть щиток в доме? побюджетнее.
    и как все же правильнее делать? тянуть отдельный провод на каждого потребителя и ставить отдельный автомат или как то распределить на группы и делать распредкоробки?
     
    Последнее редактирование: 26.07.22
  7. Я-из-Вышек
    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    2.011

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    2.011
    С учетом НАЧАЛИ ПУГАТЬ ПРИХОДОМ ГАЗА я бы посоветовал НЕ ставить конвектора, а сделать нормальную котельную с электрокотлом и бойлером косвенного нагрева для горячего водоснабжения.
    Придет газ - легко поставите газовый котел, электро переведёте на резерв.

    У Вас сейчас уже только на отопление суммарно 8 кВт на конвекторах, а под площадь 60-66 кв метров достаточно электрокотла на 6,5 кВт.
    Электрокотел гонять будете в ночной тариф и набирать запас тепла в бойлер, днем мощу будете уменьшать. Экономичнее однозначно будет.
    Посчитайте дотошно - конвектора + проводка под них или электрокотел и бойлер + радиаторы и трубы.
    Получиться что при хороших конвекторах сопоставимы затраты.
    Плюс придет газ - а Вы готовы.
     
  8. Я-из-Вышек
    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    2.011

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    2.011
    Правильно - схема это основа от которой дальше все строиться.
    Посмотрите по Вашей схеме что можно разбить на отключаемые и не отключаемые группы.
    Т. е. уехали в отпуск - все что не нужно обесточили через АВ или рубильники в щитке, что нужно оставили работать.
    Еще подумайте - а будет ли какое-то резервное питание (генератор/инвертор с набором аккумуляторов)? Если в планах такое есть - то тоже необходимо учесть в схеме какие потребители будут сидеть на резерве.
    Т. к. у Вас каркас рекомендую железный щиток, не пластик. И конечно накладной, а не встраиваемый.
    Побюджетнее например такой https://www.etm.ru/cat/nn/5587239. Единственное металлический щиток сам тоже надо заземлять.
    А вот количество модулей в щитке это самое главное сейчас для Вас.
    Тянуть отдельный провод до каждого потребителя не имеет смысла. Разбивайте на группы. Ставьте распредкоробки. Отдельно протяните провод и поставьте АВ только на электроплиту. И конечно на котельную, если она все-же будет. У Вас три фазы, не забудьте при разбивке учитывать суммарную мощность потребителей по каждой фазе, чтобы потом переделывать не пришлось.
    В результате будете примерно представлять количество модулей в щитке Вам потребное. Посчитаете потребность и ...ОДНОЗНАЧНО щиток берите больше на 6 модулей, т. к. в последующем появиться необходимость что-то добавить в схему, а места в щитке не будет.
    Не забудьте в щитке заложить вводную группу, т. е. вводной автомат, реле напряжения на каждую фазу, противопожарное УЗО и при желании УЗИП. Вводная группа тоже съест много места в щитке.
    Плюс бывает что ставят реле автоматического переключения фаз, чтобы при проблемах с фазами автоматом холодильник и отопление не отрубились.
     
  9. Рушанин
    Регистрация:
    02.03.19
    Сообщения:
    3.161
    Благодарности:
    10.315

    Рушанин

    сам строю, сам косячу, сам исправляю

    Рушанин

    сам строю, сам косячу, сам исправляю

    Регистрация:
    02.03.19
    Сообщения:
    3.161
    Благодарности:
    10.315
    Адрес:
    Приильменье
    По совету @Я-из-Вышек, #307 пробую разделить потребителей на группы.
    пока нарисовалось вот так
    IMG_20220727_155826.jpg

    1 фаза - 3 конвектора по 1,5 кВт, 1 конвектор на 0,5кВт, 3 лампочки по 12Вт, 3 прожектора по 30-50Вт;
    2 фаза - 1 конвектор на 1,5кВт, 1 конвектор на 0,5кВт, Бойлер 1,5Квт, насос в колодце 1,5кВт, стиралка, вентилятор вытяжки с/у;
    3 фаза - верхний свет (5 потолочных светильников и лента по шкафчикам кухни, розетки в комнатах и на кухне (12шт.)

    Правильно? Нет?
    Как теперь делить на отдельные провода?
    фаза 1 - 4 провода, из них:
    розетки конвекторов 1 провод 3х2,5;
    уличный свет 1 провод 2х1,5;
    прихожая 1 провод 3х2,5;
    баня 1 провод 2х2,5.

    фаза II - 3 провода, из них:
    конвектор 1 провод 3х2,5.
    бойлер+стиралка 1 провод 3х2,5,
    насос 1 провод 3х2,5

    фаза III - 4 провода, из них:
    гостиная 1 провод 2х2,5,
    спальня раз 1 провод 2х2,5
    спальня два 1 провод 2х2,5
    кухня и с/у 1 провод 2х2,5
    Так?

    Итого 11 автоматов? или нет?

    Какие шаги делать дальше?
     
  10. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.384
    Благодарности:
    6.518

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.384
    Благодарности:
    6.518
    Такое ощущение, что и розетки и освещение на одних линиях.
    Смотреть, как оптимально будут проходить трассы и где ввод.
    И как будете делать проводку, открыто, скрыто...
    Все провода 3*. Почитать про заземление и УЗО.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
     
    Последнее редактирование: 27.07.22
  11. andrejandrej
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    2.704
    Благодарности:
    5.551

    andrejandrej

    Домовой 199-й уровень

    andrejandrej

    Домовой 199-й уровень

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    2.704
    Благодарности:
    5.551
    Адрес:
    МО, Богородский Г.О.
    Я не электрик, я ближе к математике. 1-я и 2-я фаза не будет перегружена зимой? И не указана плита на кухне. И мощность стиралки 2кВт.
     
  12. Рушанин
    Регистрация:
    02.03.19
    Сообщения:
    3.161
    Благодарности:
    10.315

    Рушанин

    сам строю, сам косячу, сам исправляю

    Рушанин

    сам строю, сам косячу, сам исправляю

    Регистрация:
    02.03.19
    Сообщения:
    3.161
    Благодарности:
    10.315
    Адрес:
    Приильменье
    я тогда вообще не понимаю как их делить. Если включить все сразу ито мне вообще мощности ни на что не хватает.
    Плиту подумали и решили газ на баллонах поставить
     
  13. Рушанин
    Регистрация:
    02.03.19
    Сообщения:
    3.161
    Благодарности:
    10.315

    Рушанин

    сам строю, сам косячу, сам исправляю

    Рушанин

    сам строю, сам косячу, сам исправляю

    Регистрация:
    02.03.19
    Сообщения:
    3.161
    Благодарности:
    10.315
    Адрес:
    Приильменье
    Читал. Знакомые буквы нашел. Зачем на светодиодную лампочку 3*?
    проводка открытая
     
  14. Рушанин
    Регистрация:
    02.03.19
    Сообщения:
    3.161
    Благодарности:
    10.315

    Рушанин

    сам строю, сам косячу, сам исправляю

    Рушанин

    сам строю, сам косячу, сам исправляю

    Регистрация:
    02.03.19
    Сообщения:
    3.161
    Благодарности:
    10.315
    Адрес:
    Приильменье
    Тогда так?
    фаза 1 - 4 провода, из них:
    розетки конвекторов 1 провод 3х2,5;
    уличный свет 1 провод 2х1,5;
    прихожая 1 провод 3х2,5;
    баня 1 провод 3х2,5.

    фаза II - 3 провода, из них:
    конвектор 1 провод 3х2,5.
    бойлер+стиралка 1 провод 3х2,5,
    насос 1 провод 3х2,5

    фаза III - провода, из них:
    гостиная 1 провод 2х1,5,
    гостиная 1 провод 3х2,5,
    спальня раз 1 провод 2х1,5
    спальня раз 1 провод 3х2,5
    спальня два 1 провод 2х1,5
    спальня два 1 провод 3х2,5
    кухня и с/у 1 провод 3х2,5
    Так?
    итого раздул до 14 автоматов.
    А щиток бюджетный нашел на 12 автоматов.
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Розетки спален можно объединить в одну линию, освещение тоже.
    Плюс вводной аппарат, плюс РН на каждую фазу, плюс УЗО на каждую фазу.
     
Статус темы:
Закрыта.