1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. shavalievdd
    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    7

    shavalievdd

    Живу здесь

    shavalievdd

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Требуется провести линию от счетчика на столбе до дома 15кВт 380В медью, под землей, автомат на счетчике 32А. Длина линии с учетом всех подъемов 20 метров. Достаточно ли кабеля 4х6мм2 или лучше взять 4х10мм2. Спасибо Денис
     
  2. Constantin70
    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    28

    Constantin70

    Живу здесь

    Constantin70

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
  3. Skorp76
    Регистрация:
    17.09.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2

    Skorp76

    Участник

    Skorp76

    Участник

    Регистрация:
    17.09.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2
    Присоединяюсь к вопросу
     
  4. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.745
    Благодарности:
    10.455

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.745
    Благодарности:
    10.455
    Адрес:
    Домодедово
    4Х6 "самыйминимальныйминимум" (можно) :hndshk:
    Ничего плохого не произойдет:no:
    Больше сечение - всяко будет лучше в этом случае:victory:
    Я бы взял 4Х8 и успакоился бы:hello:
    (Хотя и 4Х6 - нормально на мой взгляд) ;)
     
  5. Skorp76
    Регистрация:
    17.09.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2

    Skorp76

    Участник

    Skorp76

    Участник

    Регистрация:
    17.09.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2
    4х8 не видел в продаже только 4х6 или 4х10
     
  6. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.745
    Благодарности:
    10.455

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.745
    Благодарности:
    10.455
    Адрес:
    Домодедово
    Значит 4Х6 - вполне годится:hndshk:
    А 4 Х10 - будет просто прекрасно:hello:

    Я всяко повидал...
     
  7. shavalievdd
    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    7

    shavalievdd

    Живу здесь

    shavalievdd

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
  8. Serg_54
    Регистрация:
    30.07.17
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    20

    Serg_54

    Участник

    Serg_54

    Участник

    Регистрация:
    30.07.17
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    20
    Здравствуйте дамы и господа, хочу обратиться к вам за консультацией.
    Исходные данные такие: старый дом из дерева (кругляк). На фасадную сторону прикручено два изолятора, к которым по воздуху подходят два алюминиевый провода с уличной линии. Отверстие для захода провода в дом расположено за углом на боковой стене. От изоляторов до отверстия "кабель" состоит из разномастных кусочков одножильного и многожильного алюминиевого провода. В отверстие "кабель" гордо уходит в трубке из ПВХ. Вся эта скрученная "мозаика" с торчащими распушенными концами выглядит безобразно и даже мне, делающему первые шаги понятно, что всё это довольно опасно. Буду убирать всё это безобразие и заводить в дом новый кабель от изоляторов на фасаде до счётчика. Эта своего рода "времянка" будет работать год, максимум - два. Нагрузка - 3-4 КВт. Почитав форум и поспрашивав знакомых электриков (или мнящих себя таковыми) наметил варианты:
    1) Около изоляторов через "орешки" подсоединить медный одножильный кабель и увести его напрямую в дом.
    2) Также через "орешки" подсоединить кусок СИПа который также пойдёт до счётчика.
    Вопрос: Какой из вариантов выбрать? Если кто-то предложит свой вариант - пожалуйста.
     
  9. Serg_54
    Регистрация:
    30.07.17
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    20

    Serg_54

    Участник

    Serg_54

    Участник

    Регистрация:
    30.07.17
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    20
    Ещё вариант навеяло ночью:
    3) СИП одним концом накрутить "бандажом" вокруг воздушки, сразу после изоляторов в гофру и в дом.
     
  10. rfk_Roman
    Регистрация:
    24.09.16
    Сообщения:
    417
    Благодарности:
    798

    rfk_Roman

    Живу здесь

    rfk_Roman

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.16
    Сообщения:
    417
    Благодарности:
    798
    Адрес:
    Благовещенск
    Смотря, на каком расстоянии счетчик в доме от отверстия. Вообще-то, СИП внутри помещений не айс...
     
  11. Serg_54
    Регистрация:
    30.07.17
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    20

    Serg_54

    Участник

    Serg_54

    Участник

    Регистрация:
    30.07.17
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    20
    От отверстия в стене до счётчика не более 20-30 см
     
  12. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.987
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.987
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    первый. не экономьте копейки и используйте кабель на 6 квадрат
     
  13. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.613
    Благодарности:
    13.326

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.613
    Благодарности:
    13.326
    Адрес:
    Нерезиновск
    На 10.
    ВВГ НГ-LS 2x10 ИМХО.
     
  14. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.138
    Благодарности:
    653

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.138
    Благодарности:
    653
    Адрес:
    Королев
    Для вас есть готовое решение, только стоит заменить ваши алюминиевые сопли, приходящие на изоляторы, на провод СИП-4 2х16, это резко повысит надежность, безопасноть и экономичность вашего ввода в дом. А решение это многократно апробировано: https://www.forumhouse.ru/useralbums/18376/view
     
  15. AlexHomutov
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    634
    Благодарности:
    736

    AlexHomutov

    Живу здесь

    AlexHomutov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    634
    Благодарности:
    736
    Адрес:
    Астрахань
    Доброго дня!
    Сварили и поставили трубостойку на границе участка, на трубостойку прийдет СИП 4х16, в щитке автомат 25А, счетчик и УЗО, ТУ на 15 кВт. От трубостойки до дома 10 м и еще по стене дома кабель будет идти до щитка в доме - всего около 20 м, хочу купить ВВГНг и в гофре подвесить на тросе. Посмотрел в каталоге ЭТМ можно кабель 4х10 мм2 купить остаток по цене как у 4х6 мм2. Стоит ли?
     
Статус темы:
Закрыта.