Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Hillmann
    Регистрация:
    14.03.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    22

    Hillmann

    Участник

    Hillmann

    Участник

    Регистрация:
    14.03.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    поселок Черноморское
    Апну темку)! Такая ситуация: от столба идёт СИП 4х16, 15кВт, 380В, счётчик учёта установлен на забор. В дом хочу завести 3 фазы и равномерно распределить нагрузку, так же из распределительного щита нужно отправить 3 фазы в котельную для электрокотла. Подскажите пожалуйста, какого сечения медный кабель заводить в дом и на сколько жил (подозреваю, что 5)? контур заземления изготовлен и к щиту учёта подключен.
     
  2. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    При выполнении пунктов
    1. Если вы делаете систему заземления TN-C-S
    2. Если разделение PEN выполняется в щите учета.
    Надо вести кабель 5х10 кв. мм., либо 4х6 и 1х10 для PE-проводника.

    Но (!) тут важно расстояние от ЩУ до дома. Если больше 15-20 метров, то нужен отдельный контур заземления в доме все равно.

    Если разделение PEN будет делаться в доме (но тогда там должен быть свой контур заземления),
    то 4х10.

    Если заземление будет ТТ, то все равно контур в доме и 4х6.
     
    Последнее редактирование: 12.12.18
  3. Hillmann
    Регистрация:
    14.03.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    22

    Hillmann

    Участник

    Hillmann

    Участник

    Регистрация:
    14.03.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    поселок Черноморское
    @Arsenij d, спасибо! разделение PEN выполнено в щите учёта, расстояние до ввода в дом 5м. а ещё момент: этого сечения 10 кв. мм достаточно, чтоб дальше от распределительного щита из дома в котельную прокинуть кабель для котла мощностью 12кВт?
     
  4. Elfa10
    Регистрация:
    12.03.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    1.142

    Elfa10

    Живу здесь

    Elfa10

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    1.142
    Адрес:
    Москва
    @Hillmann, 10мм меди приблизительно эквивалентно 16мм алюминия. Хватит.
    16 мм алюминия используют не потому что оно нужно для 3х фаз на 15квт, а потому что оно физически прочное и самонесущее.
     
  5. Hillmann
    Регистрация:
    14.03.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    22

    Hillmann

    Участник

    Hillmann

    Участник

    Регистрация:
    14.03.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    поселок Черноморское
    @Elfa10, я это знаю, вопрос в другом: хватит ли 10 квадрат и для энергоснабжения дома и для электрокотла. то есть от заходящих в распред щит 10 кв мм можно тянуть кабель к электрокотлу или лучше проложить кабель в котельную от щита учёта?
     
  6. Elfa10
    Регистрация:
    12.03.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    1.142

    Elfa10

    Живу здесь

    Elfa10

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    1.142
    Адрес:
    Москва
    @Hillmann, Хватит с существенным запасом. 10мм2 меди при однофазном подключении хватает на 15квт, при трехфазном соответственно существенно больше.
     
  7. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вообще-то, строго говоря, для стандартных 15 кВт хватает по нормативам кабеля... вот не поверите... 2,5 кв. мм. Но греться будет не по-детски. Можно бы взять 4 квадрата, но обычно еще и расстояния есть. Потери увеличиваются. Да и соблюдение ГОСТ в кабелях не все гладко. Потому стандартная рекомендация - 6 кв. мм.
    А в Вашем случае - 10 кв. мм., потому что земля идет отдельно, а ее меньше 10 делать нельзя.
    Но вообще-то этот кабель потянет 36 кВт, так что не заморачивайтесь.
     
  8. Hillmann
    Регистрация:
    14.03.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    22

    Hillmann

    Участник

    Hillmann

    Участник

    Регистрация:
    14.03.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    поселок Черноморское
    @Arsenij d, спасибо за внесение ясности, теперь успокоился)!
     
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.934
    Благодарности:
    6.472

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.934
    Благодарности:
    6.472
    Адрес:
    Рязань
    Чё-то не припомню, где написано?
     
  10. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный — 10 мм2, алюминиевый — 16 мм2, стальной — 75 мм2.

    А ГЗШ у нас в доме.
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.934
    Благодарности:
    6.472

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.934
    Благодарности:
    6.472
    Адрес:
    Рязань
    Так то РАБОЧЕЕ, а у ТС (и у остальных тоже) ЗАЩИТНОЕ.
     
  12. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да, Вы правы. Минимум таки 6 мм по 542.3.1 из ГОСТ Р 50571.5.54-2013
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.934
    Благодарности:
    6.472

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.934
    Благодарности:
    6.472
    Адрес:
    Рязань
    Совершенно согласен. В смысле, с 6мм2.
     
  14. hank190
    Регистрация:
    17.01.16
    Сообщения:
    2.773
    Благодарности:
    2.453

    hank190

    Живу здесь

    hank190

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.16
    Сообщения:
    2.773
    Благодарности:
    2.453
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, каким диаметром должно быть отверстие в стене для ввода кабеля в дом к щетку.
    Каким его обычно делают, или от чего еще может зависеть диаметр?
     
  15. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Диаметр зависит от диаметра трубы, которая будет в стене.
    А диаметр трубы зависит от имеющейся в наличии трубы и диаметра кабеля.
     