Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. viktor105
    Регистрация:
    06.08.16
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    3

    viktor105

    Живу здесь

    viktor105

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.16
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Татарстан г.Казань
    Понял, спасибо. Значит буду переходить на медь. С СИП на медь 6м2 сразу перейти или до АВ в доме 10м2 протащить?
     
  2. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    6 мм более чем достаточно.
     
  3. nwind
    Регистрация:
    04.05.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    nwind

    Новичок

    nwind

    Новичок

    Регистрация:
    04.05.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Добрый вечер, форумчане.
    Прошу помощи и совета.

    Есть дом из клееного бруса толщиной 16см. Через стену требуется ввести электрический кабель вббшв 4х10.
    Насколько я понимаю, ввод через деревянную стену согласно ПУЭ должен быть выполнен через металлическую или керамическую гильзу (чтобы обеспечить локализационную способность).

    Вопрос: как правильно организовать ввод? Нужна ли действительно гильза?
    И где такую гильзу найти? :)

    Спасибо!
     
  4. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Отрезать кусок водопроводной трубы 1".
    Для эстетов, и для устранения мостика холода - вставить 2 металлических трубы одна в другую телескопически, через слой утеплителя.
     
  5. nwind
    Регистрация:
    04.05.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    nwind

    Новичок

    nwind

    Новичок

    Регистрация:
    04.05.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Спасибо! Но не понимаю как две трубы одна в другой устранят мостик холода, если обе будут выходить и на улицу и в помещение? Или я не правильно понял смысл "телескопической" вставки?
     
  6. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не вполне правильно, скажем так. Одна на улицу, другая в помещение. И главное - та, которая в помещение, должна быть толще и в помещение торчать дальше, чем уличный кусок. Тем самым она прогреется до температуры помещения и не даст конденсату образоваться.
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.888

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.888
    Вббшв - бронированный кабель. Его обычно через фундамент заводят.
    Если через брус, то бронированнному гильза не особо-то и нужна.
    Только учтите...бронированный кабель нельзя резко сгибать...поворот должен быть плавный.
     
  8. Olebmw
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.973
    Благодарности:
    972

    Olebmw

    Живу здесь

    Olebmw

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.973
    Благодарности:
    972
    Адрес:
    МО Мытищи
    Бронь не заменяет гильзу.
    Альтернатива нерж гофрированная труба
     
  9. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Неверно. Её толщина максимум 0.37 мм, а для кабеля 2.5 уже положена труба со стенкой 0.5. А там 10 квадратов...
     
  10. Olebmw
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.973
    Благодарности:
    972

    Olebmw

    Живу здесь

    Olebmw

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.973
    Благодарности:
    972
    Адрес:
    МО Мытищи
    вы бы хоть цитировали нормально, а то получается что бронированному кабелю не нужна гильза при проходе через брус

    А в качестве защиты либо труба либо нерж. гофра (с доп. условиями - сечение не более 2,5 мм^2), а всякие брони, мет. рукаф не подходят.

    Вообще если посмотреть на финнов и их проводку в своих домах, то наше ПУЭ как минимум осталось в прошлом веке, и это все при том, что у всех все страхуется и по 10 раз проверяется, и никто не будет экономить.
     
    Последнее редактирование: 11.04.19
  11. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.802

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.802
    Адрес:
    Серов
    У финов все по МЭК 60364
    у нас тоже самое что гост ГОСТ Р50571.5.54
    так что по правилам мы не отстаем
    отстаем в том что не исполняем нифига
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.917
    Благодарности:
    6.469

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.917
    Благодарности:
    6.469
    Адрес:
    Рязань
    Даже для 2,5мм2 не пойдёт.
     
  13. Olebmw
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.973
    Благодарности:
    972

    Olebmw

    Живу здесь

    Olebmw

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.973
    Благодарности:
    972
    Адрес:
    МО Мытищи
    До 2,5 мм толщина не нормируется, это ПУЭ
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.917
    Благодарности:
    6.469

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.917
    Благодарности:
    6.469
    Адрес:
    Рязань
    Нормируется.
    СП. 2561325800.2016

    upload_2019-4-11_16-41-49.png
     
  15. Olebmw
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.973
    Благодарности:
    972

    Olebmw

    Живу здесь

    Olebmw

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.973
    Благодарности:
    972
    Адрес:
    МО Мытищи
    ок, нормируется. Но не нормировалась, откройте старый СП 31-110-2003 п. 14.15
    за 16 лет что то кардинально поменялось? Можно посмотреть другие года и окажется, что и там было все ок.

    Только ПУЭ совершенно не разграничивает, что это за участок линии, а может быть
    1) ввод в дом с воздушки без промежуточного ЩУ, а в наших реалях еще и без ОПН, тогда при КЗ предохранители дадут "погореть"
    2) ввод в дом на расстоянии 10 метров от ЩУ, в котором есть автомат и УЗИП Тип 1+2, тогда и токи уже не космические, что бы сталь прожигать.
     
    Последнее редактирование модератором: 06.06.19