    @Avs7153,
    суть вопроса позволяет ли защитная оболочка ВБбШвнг проходить брус без мет. трубы или нет, т. к. это ключевой момент,
     
    Последнее редактирование модератором: 06.06.19
  2. Aleksandrbest
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.902
    Благодарности:
    341

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.902
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    г. Орел
    Подскажите пожалуйста, ввод под землей (длинной 25м от щита учета на трубостойке до распределительного щита в доме) в 32 ПНД водопроводной трубе кабелем ВВГНГ каким сечением сделать? Подключаю три фазы 15квт. 4*6 кв. мм. или 4*10 кв. мм?
    Какого производителя посоветуете из имеющихся: РЭК/Prysmian, АЛЮР, Элпром, СегментЭнерго, АльфаКабель и МАГНА?
    Ввод подкопал под фундамент...гильза нужна какая нибудь? Или труба будет являться гильзой?
    И еще вопрос: можно прям этой ПНД трубой войти в щит учета допустим через сальник MG50? Или надо все таки как-то перейти на гофру (на какую и как?) и войти гофрой в щит?
     
  3. Olebmw
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.973
    Благодарности:
    972

    Olebmw

    Живу здесь

    Olebmw

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.973
    Благодарности:
    972
    Адрес:
    МО Мытищи
    Лучше сечение 10 мм^2. Если думать о прекрасном недалеко, то 5х10, иначе 4х10
    У ЩУ переходил с ПНД на гофру стык герметизация, а дальше гофрой стойкой к УФ.
     
  4. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.134
    Благодарности:
    3.454

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.134
    Благодарности:
    3.454
    Адрес:
    Москва
    4×10
    Труба и есть гильза
    Можно трубой в щит
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.888

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.888
    Тут вот какое дело...сечение жилы 10 мм2.
    А имеет ли это значение, если автомат всего 25 А?
    Ведь 10 мм2 - это просто перезаклад. Можно и 4 мм2 применить с такой защитой.

    Так надо ли оглядываться на сечение кабеля? Может имеет смысл смотреть на номиналы защиты?

    И нужна ли гильза, если на вводе стоит УЗО?
    Будет ли между фазой и броней такая искра по силе и по времени, что успеет нагреть и воспламенить брус?
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.917
    Благодарности:
    6.469

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.917
    Благодарности:
    6.469
    Адрес:
    Рязань
    1. Лучше алюминий 4х16, тупо дешевле.
    2. Из перечисленных - РЭК.
    3. ПОД фундаментом нельзя.
    4. Можно.
     
  7. Olebmw
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.973
    Благодарности:
    972

    Olebmw

    Живу здесь

    Olebmw

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.973
    Благодарности:
    972
    Адрес:
    МО Мытищи
    Возвращаясь к вашему вопросу, по текущим нормам даже 2,5 мм^2 нельзя в гофрированной нерж. трубе. Ни броня, ни металл рукав не заменят трубу.
     
    Последнее редактирование модератором: 06.06.19
  8. Olebmw
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.973
    Благодарности:
    972

    Olebmw

    Живу здесь

    Olebmw

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.973
    Благодарности:
    972
    Адрес:
    МО Мытищи
    Броня защищает от механических повреждений, кстати как и металлорукав (хоть и в меньшей степени), а труба нужна, что бы не загорелась стена (в течении нормативного времени, т. к. труба любой толщины вечно изолировать не будет).
     
    Последнее редактирование модератором: 06.06.19
  9. Aleksandrbest
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.902
    Благодарности:
    341

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.902
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    г. Орел
    Алюминий не хочу, чтоб не возиться с переходом на медь в домашнем щите.
    3. А другого варианта у меня и нет. Дом уже три года стоит...наверняка просел. Может гильзу как нибудь сделать. Посоветуйте как этот вариант грамотно сделать?
    4) а с ПНД трубой от солнечных лучей ничего не будет?
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.888

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.888
    "Под фундаментом" - принимайте буквально. Когда кабель касается фундамента или почти касается.
    Если между фундаментом есть слой земли, песка, то уже не "под фундаментом", а "ниже фундамента".

    К сожалению, толщину слоя земли указать не могу...не встречал ее в нормативных документах.
    Поэтому на практике укладываю кабель ниже подошвы фундамента минимум на 20 см.

    Но это только мое видение вопроса.
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.917
    Благодарности:
    6.469

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.917
    Благодарности:
    6.469
    Адрес:
    Рязань
    1. Какие переходы? Подключаете к вводному АВ ЩУ и все.
    3. Сверлить.
    4. Ничего не будет, на то и ПНД.
     
  12. Olebmw
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.973
    Благодарности:
    972

    Olebmw

    Живу здесь

    Olebmw

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.973
    Благодарности:
    972
    Адрес:
    МО Мытищи
    а как быть с плитой? или это не фундамент?
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.888

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.888
    Кабель проходит через 20 см бруса.
    При каких условиях внутри бруса возникнет огонь? При каких условиях этот огонь будет существенным и оооочень продолжительным?
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.888

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.888
    А чем отличается плита от фундамента? :)]
     
  15. Olebmw
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.973
    Благодарности:
    972

    Olebmw

    Живу здесь

    Olebmw

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.973
    Благодарности:
    972
    Адрес:
    МО Мытищи
    наверно тем, что кончается она на другом конце дома, и если проложить кабель под ней, то окажется он на другом конце дома, а задача была сделать ввод.
     