    Вы отвечаете за свои щиты. А были ли в вашей практике такие щиты, смонтированные другими электриками, в которых на алюминиевых жилах, смонтированных в клеммах автоматов, была оплавлена изоляция вблизи контакта?
     
  2. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608
    Адрес:
    Тольятти
    По основному месту работы все щиты не мои. Их ... много много. Разные. Оборудование крупного пром предприятия. Питающие фидеры и алюминий и медь. Нормально сделанные присоединения - не убиваемые. Пригоревшая изоляция жил естественно встречается. Редко очень... очень. Статистически чаще медные отводы - просто потому что их число на порядки превышает алюминиевые ввода в щиты. Которые, затянуты "насмерть, не оторвешь"(С) и находятся в отличном состоянии. Изоляция страдает на отводах сделанных "оленями", "срочно", "потом переделаем"..(и забыли) и т. п.
    В своих щитах один раз вернулся к сделанному ранее. Медный КГ кабель пригорел и повредил АВВ OT63 рубильник. 8 лет назад, примерно через 5 лет эксплуатации. С тех пор никогда не уступаю просьбам заказчиков типа: "давай то что у меня есть применим". Даже если они трижды свои в доску.
     
    Последнее редактирование: 04.07.19
  3. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.138
    Благодарности:
    653

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.138
    Благодарности:
    653
    Адрес:
    Королев
    У вас богатый опыт. Это вызывает уважение. И вам можно доверять. А как долго вы в щитах алюминиевые жилы монтируете в клеммы автоматических выключателей или УЗО (включая и жилы СИП)? Как много именно так вы смонтировали щитов?
     
  4. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608
    Адрес:
    Тольятти
    Да как сказать. СИП на вводах в дома лет 10 последних наблюдаю у своих заказчиков, но лично сам вводил раз 10-12. Для таких вводов использую только АВВ автоматы. На чужих, которые сделаны электросетями - обычный IEK. А кабель отходящий АВбШв или аналог ... много много раз.
    На производстве по понятным причинам СИПа нет. Тут только АВВГ ВВГ и шинопроводы.
    Могу также подтвердить вашу позицию по оконцеванию СИПа для больших сечений и серьезных токов. При вводе во "взрослые" автоматы.
     
  5. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.138
    Благодарности:
    653

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.138
    Благодарности:
    653
    Адрес:
    Королев
    Правильно ли я понимаю, что в "СИП на вводах в дома лет 10 последних наблюдаю у своих заказчиков,...На чужих, которые сделаны электросетями - обычный IEK." за все эти годы вы видели, что в частных домах (а их таких вы видели десятки или сотни) СИП заведен в дом и в их щитах он напрямую включен в клеммы автоматов ИЭК?
     
  6. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608
    Адрес:
    Тольятти
    Да верно. В последнее время началась миграция в сторону брендов в основном выполняемая заказчиками. Строительные фирмы перешли/переходят на ДЭК, КЭАЗ.
     
  7. Ivolgass
    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    1.292
    Благодарности:
    1.496

    Ivolgass

    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...

    Ivolgass

    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...

    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    1.292
    Благодарности:
    1.496
    Адрес:
    Обнинск

    Электрике не обучен. Делаю как умею.
     
  8. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.461
    Благодарности:
    11.484

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.461
    Благодарности:
    11.484
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    О чем это?
     
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.920
    Благодарности:
    6.472

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.920
    Благодарности:
    6.472
    Адрес:
    Рязань
    Это что там к клеммнику сверху подключено, СИП что-ли?... Два года две незатянутых клеммы... Можно сказать, ещё легко отделались...
    На кой ляд там вообще этот клеммник на вводе?
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.332
    Благодарности:
    26.341

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.332
    Благодарности:
    26.341
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Есть такой видеоресурс - Ютуп...
     
    Последнее редактирование: 13.07.19
  11. Ivolgass
    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    1.292
    Благодарности:
    1.496

    Ivolgass

    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...

    Ivolgass

    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...

    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    1.292
    Благодарности:
    1.496
    Адрес:
    Обнинск
    А как лучше, надо? На вводе сип, дальше медь. Посчитал удобным, мало места. Хотя мало места было в основном щитке на два этажа. Тут можно на автомат заменить, чуть перекомпоновать
     
    Последнее редактирование: 13.07.19
  12. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    Стандартное решение - на фасаде дома перейти с СИПа на медь при помощи специально обученных прокалывающих зажимов. Удивительные устройства - тянутся до срыва головки, и далее не требуют внимания.
     
  13. Ivolgass
    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    1.292
    Благодарности:
    1.496

    Ivolgass

    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...

    Ivolgass

    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...

    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    1.292
    Благодарности:
    1.496
    Адрес:
    Обнинск
    С воздушки сип идёт по столбу вниз, там первый шкаф, потом сипом под землёй около 20 метров, бабышки крутить в доме не айс, проще думаю на автомат поменять, правда думаю я сделал как есть из-за экономии, может быть даже автоматов у меня таких не осталось...
     
  14. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.461
    Благодарности:
    11.484

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.461
    Благодарности:
    11.484
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Капец...
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.920
    Благодарности:
    6.472

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.920
    Благодарности:
    6.472
    Адрес:
    Рязань
    Кто ж Вам такую... насоветовал?
     
Статус темы: