Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608
    Адрес:
    Тольятти
    Патамушта...(С)
    Не должны стоять коммутационные аппараты в цепи и все тут. Ссылки на НДТ лень постить.
    Читайте тогда темы про TNCS, TT, и т. п.
     
  2. Нейтро
    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    63

    Нейтро

    Живу здесь

    Нейтро

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    63
    Да-с... Спасибо. Засверлиться таким диаметром в уже подключенный щиток DKC - то ещё удовольствие.) И лишняя дырища в днище... Но, похоже, и вариантов-то нет...
    Перчатка обязательно в щитке - чтобы кабель на одних жилах в клеммах не висел?
     
  3. Нейтро
    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    63

    Нейтро

    Живу здесь

    Нейтро

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    63
    Но если "синюю" жилу мимо аппаратов пускать - значит, на шинку. А на шинке уже защитный ноль. Значит, я их объединю. Или для рабочего нуля - отдельная разводка? А как же двухполюсные автоматы в цепи? Или вот, во ВРУ - синий через УЗО... Бр-р-р... Да, пойду штудировать темы заземления... Потому как соответствующего образования не хватает.)
    P. S. НДТ - это что?)
     
  4. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.907
    Благодарности:
    35.851

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.907
    Благодарности:
    35.851
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Перчатка является крепежным элементом кабеля?
    Или вы что то другое имеете ввиду?
    "...Термоусаживаемые перчатки предназначены для обеспечения электрической изоляции и герметичности соединений многожильных силовых кабелей напряжением до 1000 В. В зависимости от количества жил кабеля перчатки могут быть 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти пальцевые.
    На внутреннюю поверхность основания и пальцев перчатки нанесен клеевой слой, который расплавляется при усадке и обеспечивает полную гидроизоляцию соединения.
    Перчатки устойчивы к воздействию ультрафиолета и любым погодным условиям.
    Перчатки могут использоваться при вводе линий СИП в трубы и кабельные каналы. .."
     

    Вложения:

    • 0000066798_1-550x550.png
  5. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.138
    Благодарности:
    653

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.138
    Благодарности:
    653
    Адрес:
    Королев
    Добавлю еще функцию перчатки: она герметизирует "корешок" кабеля, т. е. его срез, где заканчивается его внешняя оболочка. Т. о. перчатка не дает поступать влаге в межжильное пространство внутри кабеля, предотвращая его преждевременный выход из строя.

    Так говорят менеджеры Райхем (Тайко) на курсах обучения по монтажу их кабельных муфт марки Райхем. Напомню - Райхем это мировой лидер по термоусадке.
     
    Последнее редактирование модератором: 18.07.19
  6. Нейтро
    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    63

    Нейтро

    Живу здесь

    Нейтро

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    63
    Нет, конечно.) Имелось ввиду, что следует, наверное, зафиксировать кабель в щитке, дабы он не тянул вниз и не висел на одних зажимах в УЗО. Грамотнее, на мой взгляд, прихватить кабель по основному диаметру, например, привинченным к стенке хомутом, чем стягивать разделанные жилы. Это в контексте переписки выше)
     
  7. Нейтро
    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    63

    Нейтро

    Живу здесь

    Нейтро

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    63
    И Вы, и Джипер абсолютно правы. Но это ничего не говорит о расположении перчатки: обязательно в щитке или под дном щитка в полиамидной гофре, а в щиток через муфту - только жилы. Оба варианта полностью соответствуют изложенному вами. Поскольку мне подсказали, что перчатка должна быть именно в щитке, я пытаюсь понять - почему.
     
  8. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.138
    Благодарности:
    653

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.138
    Благодарности:
    653
    Адрес:
    Королев
    Перчатка не обязательно должна быть в щите. Её назначение мы выше описали и из него следует, что она должна работать в любой среде (на воздухе, под землей, в воде и т. д.). На мой взгляд, если монтаж выполнен качественно (перчатка и трубки усажены на жилы кабеля качественно), то достаточно жилы протянуть через сальник в щиток и там их замонтировать. Другое дело механическая нагрузка на жилы. Их, как вы и писали, желательно к корпусу щита закрепить скобой с надетой на неё трубкой.
     
  9. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.958
    Благодарности:
    2.338

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.958
    Благодарности:
    2.338
    Адрес:
    Мытищи
    Хрен знает что они имели всвиду. Но инспектора на приемке трактовали это как то, что трубы должны быть стальными и как минимум марки ЭЦ. Не допускалось применение металлорукава, тонкостенных труб, алюминиевых труб и т. д.

    Но с тех пор требования стали существенно менее жесткими. Допускается прокладка в негорючих коробах и кабелями, не распространяющими горение.

    Ток потому что одинаков во всех точках цепи. И температура провода, соответственно, тоже.

    Начать с того, что огня вообще не должно быть, при правильном проектировании и монтаже.

    Это идиотизм, по моему. Вернее, грубая ошибка в выборе номиналов защитных устройств и сечений проводов.

    Вы ведь тоже не делали расчетов срабатывания АВ, верно же?
     
  10. Нейтро
    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    63

    Нейтро

    Живу здесь

    Нейтро

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    63
    Верно) На выделенные 380В 15 кВт вместо АВ на 25А, который не позволит потребить более, поставил на 32А (подавив искушение воткнуть на 40А). Под него - УЗО на 63А. В доме - ВН на 63А, далее АВДТ на 25А к розеткам на 16А. Провода: Al16 и Cu10, от ВН до АВДТ Cu6, от АВДТ до розеток Cu2,5 (или 1,5 - посмотрю). Вроде, грубых ошибок нет...
    Когда до разводки доберусь по дому (плюс на сарай, плюс на гараж) - автоматы буду ставить по иерархии вниз...
     
  11. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.958
    Благодарности:
    2.338

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.958
    Благодарности:
    2.338
    Адрес:
    Мытищи
    Ну вот давайте прикинем, очень грубо, сопротивление вашей петли. Если сможете, напишите расстояние от вашего дома до ТП, мощность трансформатора на ней, примерное сечение питающего провода и тип вашего заземления.

    ЗЫ
    УЗО, ВН и прочее в том же духе на кз не срабатывают.
     
  12. RomanV
    Регистрация:
    30.04.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    74

    RomanV

    Участник

    RomanV

    Участник

    Регистрация:
    30.04.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Подольск
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по вводу электричества на участок.
    Итак: есть электричество 15кВт. Бетонная опора ВЛ-0.4 проходит в 10 метрах от границы. От этой опоры, электрик отступил буквально 50 см и вбил столб. На столбе соответственно щиток. МОЭСК все это дело одобрил, подписал и мы заключили договор.
    Участок узкий и длинный, сквозной. Строений, кроме бытовки на огороде нет. От щитка до границ участка, 10 метров по минимальной прямой. До бытовки 130 м.
    Так как средств на освоение участка не было, мы ограничились забором по периметру и бытовой. Года полтора назад, мы захотели завести кабель на участок через траншею и установить сразу на участке ещё один столб, металлический с ящиком, от которого планировали разводить по участку освещение, уличные розетки и в дальнейшем электричество в гараж и дом. Электрик, который делал нам первый щиток, встал в позу и сказал что сделает, но только многожильным проводом. Посоветовал купить медь 4*10 или алюминий 4*16. Но многожильный меди такого сечения я не нашел. В итоге купил ВВГнг (А)-LS 4х10 (N)-0.660 однопроволочный, в ЭТМ. Но попутно выяснилось, что параллельно нашему участку проложено ещё три-четыре кабельные трассы, т. к рядом с участком находится подстанция. Причем местные говорят что кабелей может быть и больше. Т. к военные раньше не спрашивали разрешения, они вообще нигде не обозначены. Так вот, если копать траншею, то пересекать придется все эти кабели. В связи с чем возникла мысль, провести кабель воздушным путем. Но тут я наткнулся в документах на электричество, на такую вот картинку. 20190724_141111.jpg
    Разъясните тупому, я должен выполнять все по этой схеме? Первая часть схемы уже не сходится. Там где L 7 м, это расстояние от опоры ВЛ-04 или длинна кабеля?
     
  13. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Переносите щиток учёта к себе на участок. Это делается с уведомлением сетевой организации. Вернее, с её разрешения, но безосновательно отказать они не могут.
     
  14. RomanV
    Регистрация:
    30.04.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    74

    RomanV

    Участник

    RomanV

    Участник

    Регистрация:
    30.04.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Подольск
    Хорошо. Но кабель нужно будет купить ещё и 4*16 алюминий? У меня то медь уже куплена. Или имеющейся медью присоединиться в ветке на бетонной опоре? И места в щитке со счетчиком маловато. А хочется разбивать по группам.
     
    Последнее редактирование: 24.07.19
  15. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Фактически, вы осуществили незаконное строительство на чужой земле.
    Кто мешал поставить эту трубостойку со щитком учёта на участке?
    Ещё одна незаконная постройка.
    Уже наговорил на дисквалификацию.
    Мысль здравая. Только теперь Вам надо будет ещё и высоты соблюсти. А кабель, для этого предназначенный, не вполне кабель, а самонесущий изолированный провод (СИП).
    Забудьте про неё.
    Длина провода.

    Берёте СИП нужной длины, от опоры до нужной точки на участке. Согласуете с РЭС перенос щитка учёта. Дальше по ситуации:
    1. Ящик побольше взять, в нём в дополнение ко вводу организовать распределение. (Большие ящики дорогие).
    2. Просто перенести ЩУ и поставить отдельный распредщиток в нужном месте участка. Соединить со щитком учёта тем самым купленным кабелем.
     