Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. mikser2030
    Регистрация:
    25.02.18
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4

    mikser2030

    Участник

    mikser2030

    Участник

    Регистрация:
    25.02.18
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4
    Вот Ваш случай https://www.forumhouse.ru/useralbums/419058/standalone/pod-2.jpg?embedded=1
     
  2. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    332

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    332
    Сами то как думаете? сколько там будет проводов на фасаде! и где будет третий :aga:
     
  3. mikser2030
    Регистрация:
    25.02.18
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4

    mikser2030

    Участник

    mikser2030

    Участник

    Регистрация:
    25.02.18
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4
    Не путаю, очень похож на СИП, только в броне, ключевое - "похож" на мой не профессиональный взгляд.
    Понятно, что допускается, мне не допуск нужен. Я спрашиваю, как надежнее? и пример тому коммутация с применением НВШИ, допускается и без, но надежнее обжимать, так ведь?
    Нет у меня информации, от того и вопросы задаю.
    Ответьте чуть развернутее, пожалуйста.
    Я привел пример - луженые наконечники, или лучше\надежнее что-то другое?
     
  4. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    ВВГнг 2*10 от линии до первого автомата, а если автомат С40, то и дальше.
    Тащить землю в составе ввода при заземлении ТТ, мягко говоря, неумно. Я к чему - вчера перебирал такое дачное чудище со сплавившимися проводками в боксике.
     
  5. Ррууссттаамм
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4

    Ррууссттаамм

    Участник

    Ррууссттаамм

    Участник

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Казань
    Добрый день! Специалисты, подскажите, имеется электрощит на трубостойке, от него заведено электричество в рядом стоящий хозблок, возникла необходимость прокладки кабеля до дома. Расстояние от электрощитка до дома более 30 метров. Каким способом посоветуете (подземным или прокладывать по стене хозблока), а главное каким кабелем лучше и дешевле протянуть электричество до дома? Ввг кабели 3*10/ 3*16 получаются значительно дорого при таком метраже, более- менее подходящей информации подходящих к моему случаю не смог найти, поэтому обратился на форуме
     
  6. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.987
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.987
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    зачем тянуть землю?

    СИП 2х16 киньте, с переходом на ВВГ для ввода в дом и хозблок
     
  7. Ррууссттаамм
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4

    Ррууссттаамм

    Участник

    Ррууссттаамм

    Участник

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Казань
    Спасибо за ответ! СИПом однозначно дешевле, мне просто непонятно как осуществить подключение сип кабеля в щитке. Когда от столба, переход сип на медь осуществляется прокалывающим зажимом. А вот как сделать обратный переход с меди на сип внутри электрощитка?
     
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    28.778

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    28.778
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А почему для Ваших заморочек не применить например гильзы ГАМ (ГильзаАлюмоМедная) ? :faq:
    Из АВ выводим медь, на фасаде переходим гильзами ГАМ на СИП, далее обратный процесс.
    А вообще лучше все это сделать прокладкой в земле кабелем АВВГ в гофре (ПНД трубе) или АВВБШВ и не морочить голову висящими проводами над головой.
     
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.917
    Благодарности:
    6.470

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.917
    Благодарности:
    6.470
    Адрес:
    Рязань
    Ввод 3-фазный или 1-фазный?
     
  10. Ррууссттаамм
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4

    Ррууссттаамм

    Участник

    Ррууссттаамм

    Участник

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Казань
    Спасибо за совет! Буду использовать гильзы. А насчёт вопроса прокладки кабеля по воздуху или в земле, из найденной в интернете информации, при воздушной прокладке без использования труб/гофры нагрев кабеля меньше, а при прокладке нагрев больше, в следствии чего желательно использовать кабель с большим сечением.
     
  11. Ррууссттаамм
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4

    Ррууссттаамм

    Участник

    Ррууссттаамм

    Участник

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Казань
    1 фазный
    1 фазный
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.917
    Благодарности:
    6.470

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.917
    Благодарности:
    6.470
    Адрес:
    Рязань
    Как Вы собираетесь обеспечить положенные минимальные 3.5м от земли до нижней точки провиса СИПа?
     
  13. Rasterzator
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    474

    Rasterzator

    Живу здесь

    Rasterzator

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    474
    Адрес:
    Уфа
    ты лучше поставь прокалывающие орешки около подвеса, а от них вниз в хозблок обычный ВВГ. Т. е. от щитка до подвеса - ВВГ, а между подвесами - СИП с орехами. Экономично и не надо париться как его внутрь заводить.

    30 метров расстояние серьезное, трудное, для натяжки гденить посередине столб бы вбить.
     
  14. Ррууссттаамм
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4

    Ррууссттаамм

    Участник

    Ррууссттаамм

    Участник

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Казань
    А разве эта норма действует на прокладку кабеля после опломбированного счётчика. Трубостойка с щитком сделана по нормам, районный рэс подключ, амплобировал, и в дальнейшие способы прокладки кабеля их не интересуют. Но чтобы сделать все более-менее по правилам, думаю прокладывать подземным способом.
     
  15. Ррууссттаамм
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4

    Ррууссттаамм

    Участник

    Ррууссттаамм

    Участник

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Казань
     