1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Alex422
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Alex422

    Участник

    Alex422

    Участник

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    Имеете ввиду наводку? Тогда просто заземлить?
     
  2. Luddit
    Регистрация:
    06.10.11
    Сообщения:
    904
    Благодарности:
    296

    Luddit

    Живу здесь

    Luddit

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.11
    Сообщения:
    904
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    Ну да.
     
  3. Alex422
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Alex422

    Участник

    Alex422

    Участник

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    Пока склоняюсь к это же мысли, но вдруг неправильно, я сам от электрике далёк)
     
  4. Yuri_Kos_
    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.401
    Благодарности:
    3.170

    Yuri_Kos_

    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.

    Yuri_Kos_

    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.

    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.401
    Благодарности:
    3.170
    И это правильно, что далек. А то тапочки, панимаишь, вдруг дымить начнут. Ну его в болото...
    Был на даче у меня чудный электрик, чтоб ему икалось. Пока меня не было, он электрику разводил в старом доме нашем.
    Потом, после его работ, что-то в душе и в раковине умывальника щипать иногда начало. Полез искать. Ну то что заземления нет, это ладно. Так он, собака, и провод земляной на трехжильном кабеле пооткусывал аккуратненько так, заподлицо с зачищенной оплеткой. Пришлось делать заземление, и восстанавливать все подключения провода желтого в розетках и в подводках к силовому оборудованию.
    Не электрик, а диверсант.
     
    Последнее редактирование: 01.12.20
  5. Alex422
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Alex422

    Участник

    Alex422

    Участник

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    Странно на серьезном форуме такие комментарии получать. Тапочки … смысл про правила и безопасность. А физику школьного уровня мы все знаем.
     
  6. Yuri_Kos_
    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.401
    Благодарности:
    3.170

    Yuri_Kos_

    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.

    Yuri_Kos_

    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.

    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.401
    Благодарности:
    3.170
    Че это странно то? Шутить типа можно только на несерьезных форумах?

    Железяка висит в воздухе, как я понял. Странно было бы, если бы на ней НЕ БЫЛО наводки... А то что есть - так законы физики пока еще работают.

    Не похоже, что знаем. Иначе бы таких вопросов не было.
     
    Последнее редактирование: 01.12.20
  7. Luddit
    Регистрация:
    06.10.11
    Сообщения:
    904
    Благодарности:
    296

    Luddit

    Живу здесь

    Luddit

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.11
    Сообщения:
    904
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    В принципе даже обязаны, если бы не то обстоятельство, что владелец ИЖСа мало что обязан по сравнению с прочими.
     
  8. Alex422
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Alex422

    Участник

    Alex422

    Участник

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    Заземлить правильно нужно с двух сторон?
     
  9. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Правильно будет как раз не заземлять эту трубу. Причина проста. Вы наверняка, с вероятностью 99%, строите заземление ТТ. Если к независимому заземлителю ТТ подключить эту трубу, то при пробое на трубу Вас тупо убьёт током от чайника.
     
  10. Alex422
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Alex422

    Участник

    Alex422

    Участник

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    Не ТТ, рабочий ноль и земля соединены. Как на рисунке.
     

    Вложения:

    • soedineniye-nulya-i-zemli-3.jpg
  11. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В каком месте они соединены? До трубы или после?
     
  12. Alex422
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Alex422

    Участник

    Alex422

    Участник

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    После.
     
  13. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Поздравляю! Меняйте кабель на десятку. Или только ТТ.
    Да, а где вводной автомат - до трубы или после? однополюсный или двухполюсный?
     
  14. Alex422
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Alex422

    Участник

    Alex422

    Участник

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    Автомат двухполюсный, после трубы. А чем поможет замена кабеля на десятку?
     
  15. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вы нарушили сразу три требования, написанных кровью.
    1. Сечение PEN не может быть ниже 10 квадратов меди, иначе это просто ноль.
    2. Сечение вводного кабеля не может быть ниже сечения провода отпайки от ВЛ, что в общем случае тоже даёт 10 квадратов меди.
    3. Не допускается PEN в однофазной цепи, за исключением СИПа отпайки, да и то исключение сделано по общему нищенству.
    Надеюсь, соединение нуля с заземлителем сделано до автомата? Если нет, то Вы сам себе злобное буратино.
     
Статус темы: