Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Alex422
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Alex422

    Участник

    Alex422

    Участник

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    А как же?

    ПЭУ 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:

    2,5 мм2 - при наличии механической защиты;

    4 мм2 - при отсутствии механической защиты.

    Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.
     
  2. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Это про "не меньше", и про защитный проводник, по которому никогда не течёт ток до наступления аварийной ситуации. Ваш ввод проходит по другим статьям, искать лень.
    Для размышления - КЗ на вводе в дом, ноль шестёрки отгорел раньше фазы, на заземлителе фазное напряжение через нагрузку. Да, отгорит шестёрка, а не СИП.
     
  3. Alex422
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Alex422

    Участник

    Alex422

    Участник

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    Ну хорошо, не в качестве спора конечно, но по существу получается, что имея и вводной кабель шестерку и землю шестерку, пусть отгорает на вводе в дом не СИП, а вводной?
     
  4. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    1. Земля не при делах.
    2. Снижение сечения должно производиться через автомат.
    3. Отгорает - это нагрев по всей длине с сопутствующими спецэффектами типа пожара. Сами понимаете кто сгорит в случае соединения СИПа и шестёрки меди.
     
  5. Alex422
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Alex422

    Участник

    Alex422

    Участник

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    @Eugene47,
    Все таки отгорание происходит при определенной нагрузке, а у меня вводной автомат на 32А, скорее автомат сработает, чем произойдет нагрев всей линии?
    Заменить вводной кабель в общем то сейчас невозможно. Может тогда еще один автомат поставить например на 50 А в месте перехода с СИП? Ну и опломбировать его как счетчик.
    Или задействовать пустую третью жилу?
     
  6. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Я про КЗ на входе автомата. Не факт, что вставка или автомат на ТП его отработают.
    Да нет, там как раз 32 нужен.
    Бесполезно. Четвёртой-то нету.
     
  7. Alex422
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Alex422

    Участник

    Alex422

    Участник

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    ОК, добавим.
    А с трубой что делать? Заземлять? С одного конца или с двух?
     
  8. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Дилемма, однако. По-хорошему, занулить со стороны ВЛ. Дома же получается только ТТ.
     
  9. Alex422
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Alex422

    Участник

    Alex422

    Участник

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    Именно занулить?
    Почему ТТ, если у меня соединен ноль и земля? В принципе можно и на том, который добавим тоже заземлить.
     
  10. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Потому, что Вы не имеете права соединять землю и ноль после кабеля шестёрки и автоматов.
     
  11. Alex422
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Alex422

    Участник

    Alex422

    Участник

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    Сейчас соединено до автомата. Понятно, что если добавить еще один, то получится после него, но можно то и открутить существующее соединение и сделать его до нового автомата?
    По поводу мощности нового автомата - что запрещает поставить 50А, при том что нормально в щитке после 32 стоят по 16 и 10? Просто в случаи например перегрузки может любой из них сработать и придется идти на улицу с лестницей его включать.
     
  12. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    И весь блудень из-за мнимой экономии.
     
  13. Alex422
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Alex422

    Участник

    Alex422

    Участник

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    Экономия вообще ни причем. Во всем доме на каждую комнату идет свой кабель на свет и свой кабель на розетки. Дополнительно свои линии имеют стиралка, посудомойка, холодильник и бойлер. К щитку в итоге приходит пучек проводов толщиной с нормальное такое бревно.
    А 6 квадратов было заложено потому что специалист из сетевой компании так сказал, теперь понятно что это все таки "специалист" и именно в кавычках.
     
  14. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Я вчера в обед за такими "специалистами" однофазный ввод переделывал. Там пошли дальше - заземлили ноль после двухполюсного АВ.
     
  15. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.880
    Благодарности:
    35.815

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.880
    Благодарности:
    35.815
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    @Alex422, вы можете подробно и ясно показать все ваши щитки, подключения, соединения и т. д?
    Если есть - то и схемы- это было бы очень хорошо.
     