Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Podolsky
    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    721
    Благодарности:
    242

    Podolsky

    Живу здесь

    Podolsky

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    721
    Благодарности:
    242
    Адрес:
    Москва
    :)]Теперь понял про "пень". У меня 5-ти жилка будет, PEN у счётчика на столбе разделён.
     
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.878
    Благодарности:
    6.462

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.878
    Благодарности:
    6.462
    Адрес:
    Рязань
    Фото этого разделения можете выложить?
     
  3. Podolsky
    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    721
    Благодарности:
    242

    Podolsky

    Живу здесь

    Podolsky

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    721
    Благодарности:
    242
    Адрес:
    Москва
  4. Галина84
    Регистрация:
    23.10.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Галина84

    Участник

    Галина84

    Участник

    Регистрация:
    23.10.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Посоветуйте как можно подвести электричество к уже построенной коробке бани с уже залитой отмосткой. Щиток находится на столбе удаленность от бани 50 метров. Хочется проложить кабель под землей, основной вопрос как завести в здание через отмостку.
     
  5. Larico
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.075
    Благодарности:
    1.260

    Larico

    Живу здесь

    Larico

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.075
    Благодарности:
    1.260
    Адрес:
    Волоколамский район, МО
    1. правильно - под отмосткой. Горизонтально пробуриться, и завести.
    2. правильно - почитать тему про прокладку кабеля в земле, вчитаться, осознать, выполнить.
     
    Последнее редактирование: 14.05.21
  6. Галина84
    Регистрация:
    23.10.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Галина84

    Участник

    Галина84

    Участник

    Регистрация:
    23.10.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Спасибо. Под отмосткой очень проблематично. а если подвести по воздуху вдоль границы участка с соседом над забором или по забору такое допускается? Или могут возникнуть проблемы и так делать запрещено?
     
  7. Стас152
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    55

    Стас152

    Живу здесь

    Стас152

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Всем доброго времени суток, пролистал тему но так и не понял почему нельзя проложить сип в трубе ПНД?
     
  8. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    Потому что нигде не написано, что можно;)
     
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    По сути, это будет попытка самостоятельно сколхозить кабель из проводов и оболочки. Колхозинг в электрике - занятие неблагодарное.

    Если предполагается прокладка под землёй, то учитываем ещё, что в нашем климате любая позземная труба будет заполнена водой. Конденсат из воздуха, грунтовые воды.

    Да, на воздухе можно дополнительно закрыть СИП от прикосновения трубой.
     
  10. Стас152
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    55

    Стас152

    Живу здесь

    Стас152

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Большое спасибо за ответ, а АВВГ тоже нет?
     
  11. МихаилЛогутов
    Регистрация:
    03.08.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1

    МихаилЛогутов

    Участник

    МихаилЛогутов

    Участник

    Регистрация:
    03.08.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1
    Добрый день.
    У меня к дому от трубостойки проложен ВБШвнг (А)-LS 4*10 в земле. Хочу теперь завести его в дом.

    Несколько вопросов:
    1. На какой высоте это допустимо/правильно делать? А то здесь на форуме я не нашёл ответа на этот вопрос, а в интернет есть указания на высоту как 0,7 м, так и под 2м.
    2. Чем лучше закрыть кабель? Я так понимаю, что из-за того, что он бронированный его достаточно защитить от УФ - т. е. достаточно будет обычного пластикового короба или трубы?
    3. Как лучше делать гильзу? Обязательно железо или ПНд будет достаточно? Ну и можно ли потом запенить?
     
  12. МихаилЛогутов
    Регистрация:
    03.08.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1

    МихаилЛогутов

    Участник

    МихаилЛогутов

    Участник

    Регистрация:
    03.08.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1
    На счёт 2-го вопроса - атмосферостойкая гофротруба подойдёт (не из ПВХ которая)? Ну и если её, то можно ли без "гильзы" вообще обойтись?
     
  13. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    или глубине :(
     
  14. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Есть норматив только по подземному вводу, насколько я помню - минимум 0,5.
    А по надземному не слышал.
    Именно так. Но смотрите атмосферостойкие - обычные деструктурируются через 3-5 лет.
    Если дом деревянный, то строго железо. Если каменный, то формально тоже нужно железо, но я не вижу логического обоснования этому :) Запенить нужно.
     
  15. МихаилЛогутов
    Регистрация:
    03.08.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1

    МихаилЛогутов

    Участник

    МихаилЛогутов

    Участник

    Регистрация:
    03.08.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1
    Спасибо. Как раз интересно, что толком нигде нет норматива по высоте ввода по фасаду стены из камня. Вообще, уже думаю, что проще тогда будет ввести чуть выше уровня чистового пола и всё в штробе - как внешне, так и внутренне. Вроде, с таким проблем вообще не должно быть? Кабель негорючий и даже медь.
     