Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    Да зачем?
     
  2. МихаилЛогутов
    Регистрация:
    03.08.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1

    МихаилЛогутов

    Участник

    МихаилЛогутов

    Участник

    Регистрация:
    03.08.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1
    Ну, как минимум, для ввода воды :)
    Я имел в виду, вводы сквозь плиту. Но это котельная и туда не хочется ставить щиток. Поэтому всё переиграли.
     
  3. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    А продолбить десять миллиметров
     
  4. МихаилЛогутов
    Регистрация:
    03.08.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1

    МихаилЛогутов

    Участник

    МихаилЛогутов

    Участник

    Регистрация:
    03.08.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1
    Не очень понял. Какие 10 миллиметров?
     
  5. МихаилЛогутов
    Регистрация:
    03.08.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1

    МихаилЛогутов

    Участник

    МихаилЛогутов

    Участник

    Регистрация:
    03.08.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1
    В общем, вспомнив, что у меня там по первому ряду идёт армирование, решил перенести ввод чуть выше - пустить его 250 от чистового пола (заодно по шву кладки). Плюс, добавил небольшой уклон для входного отверстия (мало ли что). Получилось как-то так:

    upload_2021-5-24_18-6-11.png
     
  6. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    В Вашем климате. Возможно. Но не в Нашем климате.
    Это же Российский форум, а не чухонский...

    В ПНД трубе? Прокладывайте на здоровье. Это штатный метод.
     
  7. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Не нормируется.

    Не требуется.
    Мехзащита не отменяется.

    В каменной стене - нет требования.

    Сменяемость кабеля ?
     
  8. МихаилЛогутов
    Регистрация:
    03.08.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1

    МихаилЛогутов

    Участник

    МихаилЛогутов

    Участник

    Регистрация:
    03.08.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1
    Спасибо, за пояснения.

    Ремонтпригодность, конечно, хуже, чем если делать трубу/гофру и гильзу. Но, в принципе, прям больших проблем не вижу - в случае замены больше придётся повозиться с отмосткой, чем со стеной, как мне кажется.
     
  9. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Один стандартизированный радиус изгиба ПНД трубы и никаких разрушений при возможной замене кабеля.

    И еще... Кабель в грунте прокладывается на глубине 700 мм.
     
  10. МихаилЛогутов
    Регистрация:
    03.08.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1

    МихаилЛогутов

    Участник

    МихаилЛогутов

    Участник

    Регистрация:
    03.08.18
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1
    Да, спасибо, в реальности оно так и лежит - 500-700 мм траншея. Это на рисунке просто так.
     
  11. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.708
    Благодарности:
    737

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.708
    Благодарности:
    737
    Добрый день!
    Есть старый рубленный дом, кем-то когда-то подключенный к однофазной сети. На фасаде расположены два изолятора, куда от ближайшего столба подведены не изолированные многожильные алюминиевые провода примерным диаметром около 10 мм. Вдоль улицы на столбах аналогичный провод, перспектив реконструкции - скорее всего нет. Через стену проходит многожильный медный провод, в старой пожелтевшей ПВХ-изоляции, просто намотанный на алюминиевый провод рядом с изолятором.
    Есть желание сейчас переделать все это подключение.
    Для прохода через стену сруба куплен ВВГ-НГ 1Х10 и орехи КВТ
    Возможно, подключение от столба до фасада тоже необходимо заменить.
    Какую фурнитуру использовать для ответвления и перехода СИП-ВВГ?
    Орехи на столбе лучше не использовать?
    Где-то тут на просторах этого раздела видел рекомендацию использовать для перехода АС-СИП ответвительный зажим Нилед N640. Насколько критично выбирать арматуру именно Нилед, или допустимо использовать аналоги других производителей?
    И ещё маленький вопрос, косвенно относящийся к теме: в какую сумму обходятся услуги электрика (без стоимости материалов) по подключению на столбе и замене подвода на СИП в Рязанской обл? На аналогичный вопрос в Клепиковском РЭС мне сказали что у них такой услуги нет - это "как договоритесь с электриком, который на столб полезет"
     
  12. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ответвительные зажимы. Орехи - нет.
    Некритично. Как ни странно, но в последнее время даже ИЭК делает вполне приличные зажимы. Лучше, конечно, Niled или Ensto если найдете, тем более, что по цене они все примерно одинаковые.
    И да, переход СИП-ВВГ тоже лучше делать ими же.
    Сильно зависит от расстояния его подъезда и высоты необходимой лестницы :) Если вот это все прямо рядом и столб деревянный шестиметровый, то 3-4 т. р. А если в 50 км и столб железобетонный десятиметровый (встречал и такие), то до 8-10 может дойти.
     
  13. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    Для начала уточните по подключению, расчетной книжке, ЛС и счетчику, чтобы не попасть на безучетное потребление. Возможно, надо подавать заявку на присоединение, соответственно ШУ может переехать на опору.
     
  14. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.708
    Благодарности:
    737

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.708
    Благодарности:
    737
    Подключение действующее, два раза в год приезжают проверять показания счетчиков. Сам через ЛК ежемесячно подаю показания и оплачиваю. Повода переносить ШУ на столб нет, тем более, что местные сети (и сбыты) про то что теперь счетчики устанавливаются за их счет на столбе - не в курсе.
    Уточнял в районных сетях - достаточно им позвонить, предупредить что требуется распломбировка счетчика. После выполнения работ - вызвать сотрудника для пломбировки.
    Конечно, такая технология перепломбировки меня немного настораживает. И цена последующей пломбировки в сетях более 1200 руб (кому-то и 1900 называют), а в прайсе у сбытов (заявка и оплата через ЛК) - около 600.
    У нас какая-то ненормальная ситуация - контролируют пломбы и счетчики сети, а сбыты только деньги собирают.
     
  15. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    Возможно, для города ;)
    Имхо, можно оставить провода АС в покое, но заняться щитком и системой заземления, то есть поменять только ВВГнг (3*10) на вводе.
    7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.

    При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.

    При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться.

    Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.

    Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.
     
    Последнее редактирование: 26.05.21