1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Трехходовой термостатический смесительный клапан Valtec

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lezhan, 05.10.12.

  1. Сергей677
    Регистрация:
    25.05.13
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    29

    Сергей677

    Живу здесь

    Сергей677

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.13
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Самара
    Трехходовой термостатический смесительный клапан valtec vt mix03. подскажите диапозон температур этого клапана? не могу найти, весь инет перечитал, у нас только такие в городе, нужен для теплого пола
     
  2. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Диапазон зависит от термоголовки, а не от клапана.
     
  3. Сергей677
    Регистрация:
    25.05.13
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    29

    Сергей677

    Живу здесь

    Сергей677

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.13
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Самара
    то есть мне к нему ещё термоголовку покупать? подскажите плиз, делаю сам отопление первый раз, можно в личку чтоб не засорять тему
     
  4. Сергей677
    Регистрация:
    25.05.13
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    29

    Сергей677

    Живу здесь

    Сергей677

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.13
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Самара
    Может проще так будет опишу систему подскажите что купить, есть ТП 300 метров 5 контуров, буду топить с помощью ТА и тенов в нем на 18 квт, по ночному таифу топить емкость до 70-80 градусов, нужно организовать подачу в ТП градусов 30, не пинайте ребят, я нуб в этом, город маленький, в продаже только валтек мих 03, подскажите плиз
     
  5. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Термоголовка VT. 5012 с накладным датчиком.
     
  6. Сергей677
    Регистрация:
    25.05.13
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    29

    Сергей677

    Живу здесь

    Сергей677

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.13
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Самара
    Термостатический смесительный клапан Aquamix Watts для тёплого пола 63C 25-50˚C ВР 3/4, стоит примерно 4000р выходит бюджетней чем валтек и термоголовка, кто такой клапан юзает? как он в работе
     
  7. Pavka442
    Регистрация:
    03.09.13
    Сообщения:
    563
    Благодарности:
    379

    Pavka442

    Живу здесь

    Pavka442

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.13
    Сообщения:
    563
    Благодарности:
    379
    Вы не путайте с MR03, на valtec vt mix03 термоголовка ну ни как не подойдет, можно поставить только сервопривод с "бесценным контроллером" в придачу.

    @Сергей677, для вашего СУ valtec vt mix03 совершенно не подходит, Aquamix Watts будет самое то. Вот здесь довольно таки хорошо про него описано. Надежность... как и у всех с внутренним термоэлементом.
     
  8. Сергей677
    Регистрация:
    25.05.13
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    29

    Сергей677

    Живу здесь

    Сергей677

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.13
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Самара
    спасибо, всё понял. Я так понимаю валтек МР01-03 с термоголовкой будет надёжнее чем уже готовый клапан с внутренним термоэлементом? подскажите ещё где лучше заказать в интернете этот клапан, можно в личку чтоб не рекламить
     
  9. Pavka442
    Регистрация:
    03.09.13
    Сообщения:
    563
    Благодарности:
    379

    Pavka442

    Живу здесь

    Pavka442

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.13
    Сообщения:
    563
    Благодарности:
    379
    Правильно понимаете. А самое главное, выносной датчик термоголовки можно будет поставить на обратку, что на мой взгляд намного эффективнее и сможет обеспечить более быстрое реагирование изменения t теплоносителя в СУ на теплопотери ТП. Ну а как бонус более простое выяснение причин неправильной работы СУ, так как открыть-закрыть клапан можно вручную и ничего не разбирая.
    По поводу приобретения, загляните на оф. сайт, там все и найдете, в Самаре много мест где его можно приобрести, если же не в Самаре, то свояк заказывал на сайте, пришло довольно быстро, правда это было года 2 назад.
     
  10. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    И действительно так, ошибся немного:)
     
  11. filippoff
    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    333

    filippoff

    Эникейщик со стажем 20 лет

    filippoff

    Эникейщик со стажем 20 лет

    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    333
    Адрес:
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Товарищи, а подойдёт один из клапанов valtec для ограничения подачи в контур радиаторов? Смотрю, только теплые полы обсуждают, а мне вот приспичило в радиаторы теплоноситель одной температуры подавать :)
     
  12. Pavka442
    Регистрация:
    03.09.13
    Сообщения:
    563
    Благодарности:
    379

    Pavka442

    Живу здесь

    Pavka442

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.13
    Сообщения:
    563
    Благодарности:
    379
    Без проблем, разницы нет, хоть ТП, хоть радиаторы.
     
  13. 250782
    Регистрация:
    12.10.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    250782

    Участник

    250782

    Участник

    Регистрация:
    12.10.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Где установить байпас с MR03?

    image.jpg
     
  14. Витаон
    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    3.842
    Благодарности:
    3.997

    Витаон

    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ

    Витаон

    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ

    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    3.842
    Благодарности:
    3.997
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
  15. 250782
    Регистрация:
    12.10.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    250782

    Участник

    250782

    Участник

    Регистрация:
    12.10.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Забыл добавить, что очень хотелось поставить датчик термоголовки именно на обратку.