    что мешает вам это сделать?
     
  2. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Справедливости ради, надо отметить, что дополнительный байпас и на 3-х ходовых часто бывает полезен и даже необходим, в частности, при переменных температурных режимах в первичном контуре. Его желательность зависит от авторитета 3-х ходового (пропорциональности регулирования), тепловой нагрузки контура ТП, температуры подачи перед клапаном, времени срабатывания головки. Например время срабатывания термостатической головки Валтек VT. 5012 с накладным датчиком (по информации с техподдержки Валтек) - 40 минут! Правда не уточняют при каком изменении температуры. Предполагаю, что для 2К.
    Поэтому, возможна ситуация, когда из-за медленного срабатывания головки и низком авторитете клапана, клапан переходит в полностью открытое состояние (для подачи), и не сразу начинает движение в другом направлении, даже когда датчик будет об этом вопить. К тому же при низком авторитете, на начальном этапе движения клапана практически не происходит изменения температуры смешения, что может привести к заполнению контура ТП горячим теплоносителем (достаточно пары минут). Насколько это критично - дело личное. Предохранительный термостат, ИМХО, в любом случае не помешает, но для стабильного функционирования контура (в приведенном мной примере) байпас был бы полезен.
     
  3. Витаон
    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    3.842
    Благодарности:
    3.997

    Витаон

    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ

    Витаон

    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ

    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    3.842
    Благодарности:
    3.997
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Речь про какой бапас? перед смесителем или замыкающий на коллекторе, так вот второй может замкнуть циркуляцию напрочь, уже это проходили, даже на заводском приходилось удалять, его нужно тогда ставить не прямым, а обязательно регулируемым
     
    Последнее редактирование: 14.10.16
  4. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Речь шла о байпасе, устанавливаемом после трехходового перед насосом - аналогичном, например, обводным байпасам на смесительных группах Meibes. Но моя реплика была не для дискуссии, а для того, чтобы обозначить, что конкретное решение выбирается исходя из особенностей конкретной системы.
    Естественно
     
    Последнее редактирование: 15.10.16
  5. Сам_С_Усам
    Регистрация:
    24.05.16
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    146

    Сам_С_Усам

    Живу здесь

    Сам_С_Усам

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.16
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    146
    Подтверждаю, была такая ситуация. Настраивали НСУ с 3ходовиком с каким то оч. большим квс около 5-ти кажется. Правда не термоголова была а сервопривод. Стяжка тонкая была и был локальный перегрев на входе в комнату - голыми ногами чуствовали. Исправили именно дополнительным байпасом с регулировочником после трехходового. Хотя наверное можно было и другим способом проблему поправить.
     
    Последнее редактирование: 15.10.16
  6. 250782
    Регистрация:
    12.10.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    250782

    Участник

    250782

    Участник

    Регистрация:
    12.10.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Спасибо за советы, но всё же куда конкретней впиндюрить байпас с регулировкой в таком узле с mr03 ? image.jpg
     
  7. 250782
    Регистрация:
    12.10.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    250782

    Участник

    250782

    Участник

    Регистрация:
    12.10.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Нужны ли обратные клапана на обратке после подмеса и на байпасе?
     
  8. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Для Вашего случая согласен с @Витаон, нет в нем необходимости.
    Зависит от построения и гидравлических параметров высокотемпературного контура (до НСУ).
     
  9. Xcms21
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Xcms21

    Участник

    Xcms21

    Участник

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    город Чебоксары
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, чем отличаются эти трехходовые клапана mr 01, mr 02 и mr 03. Какой лучше ставить?
    У меня квартира 70 кв. м. Начертил себе 6 контуров по 60-70 метров. Не могу вот понять, что лучше? Понял одно, что диапазон регулировки температуры у mr 01 меньше (15-35), чем у других (15-60). А вот по схеме работы не понял какой выбрать.
     
  10. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    С отличиями в конструкции можно ознакомиться в паспорте. Там же и рекомендуемые схемы приведены.
    Если вкратце - то, MR01 - по сути двухходовой с байпасом, два других - трехходовые с немного отличающимися гидравлическими характеристиками и конструкцией.
    Зависит от построения системы отопления, ее гидравлических характеристик. Например, ИМХО, в напорном режиме (если на входе в НСУ создается напор, например от котлового насоса) я бы (возможно!) поставил 01-й с регулировочным клапаном на байпасе; если узел установлен после ГС - какой-нибудь из двух других.
    Но при этом нужно учитывать и гидравлические характеристики клапанов, в частности Kvs, которые должны соответствовать Вашей системе.
     
  11. 250782
    Регистрация:
    12.10.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    250782

    Участник

    250782

    Участник

    Регистрация:
    12.10.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Термоголовка для клапана нужна тоже valtec ? Или это не принципиально?
     
  12. Pavka442
    Регистрация:
    03.09.13
    Сообщения:
    563
    Благодарности:
    379

    Pavka442

    Живу здесь

    Pavka442

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.13
    Сообщения:
    563
    Благодарности:
    379
    Не принципиально.

    От коллектора обратки в точку между клапаном и насосом. Регулируемый байпас с клапаном MR03 (MR02) желателен, особенно если Т теплоносителя выше 50С и клапан управляется по обратке (что на мой взгляд предпочтительнее).
     
    Последнее редактирование: 24.10.16
  13. Витаон
    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    3.842
    Благодарности:
    3.997

    Витаон

    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ

    Витаон

    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ

    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    3.842
    Благодарности:
    3.997
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    При условии одинакового шага гайки, и хода балона головки, а они часто по брендам отличаются
     
  14. американец27
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    730

    американец27

    Живу здесь

    американец27

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    730
    Адрес:
    Москва
    Привет всем. Собираюсь применить СУ как в №366 для регулирования подачи в контур из 6-ти радиаторов. Изучил тему, но так и не понял, трехходовой клапан мне надо применить с полным перекрытием или с частичным, МR03 или 012, и почему ? мне кажется, что лучше 03 и еще, Kvs 2.7 достаточно для 6 -ти радиаторов от 8 до 12 секций ?
     
  15. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если трехходовой планируется использовать в режиме закр/откр, то с гидравликой можно сильно не заморачиваться, Kvs в пределах разумного.
    Но если планируется пропорциональное регулирование, то Kvs желатьно рассчитать,. т. к. он зависит от гидравлического сопротивления регулируемого участка, т. е. от:
    - тепловой нагрузки;
    - температурного режима;
    - длин и диаметра трубопроводов;
    - характеристик регулировочной арматуры;
    - способа управления трехходовым.