Трехходовой термостатический смесительный клапан Valtec

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lezhan, 05.10.12.

  1. американец27
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    730

    американец27

    Живу здесь

    американец27

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    730
    Адрес:
    Москва
    @Ovit1, все ли головки могут ? НСУ - это что ? Теорию где почитать можно про напорная-безнапорная, в чем суть и почему так.
    Я так понял, если ТП сразу к котлу включены, то 01, а если через гидрострелку то 03, это чтобы циркуляция через котел не перекрывалась ?
     
  2. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    В принципе, да. Выход штока определяется объемом рабочего тела в сильфоне. Т. е. возможно фиксированное положение штока при устоявшемся температурном режиме. Но для этого требуется обеспечить качественное пропорциональное регулирование, о котором писалось выше, что далеко не всегда можно обеспечить.
    Насосно-смесительный узел
    Я в этом посте вроде бы пояснил. Терминология, конечно, условная. "Безнапорная" - это подсоединение НСУ, например, к гидрострелке, теплоаккумулятору и т. п. Т. е. движение теплоносителя (в том числе и горячего) полностью обеспечивается лишь насосом узла.
    Если же, например, НСУ непосредственно подключен к котлу со встроенным насосом, то на входе в узел создается подпор горячего теплоносителя, создаваемый "внешним" насосом.
    Нет. Возможное перекрытие циркуляции через котел решается байпасом.
    А выбор клапана определяется гидравлическими моментами. Например, ИМХО, классический трехходовой более подходит для "безнапорного подключения", т. к. при изменении положения штока, расход через клапан и узел в целом практически не меняется, так как гидравлическое сопротивления внешнего контура (через гидрострелку) минимально.
    Если же на входе в узел имеется подпор, то, ИМХО, считать и регулировать удобнее узел, сделанный на основе двухходового с регулиремым байпасом (MR01 - по сути, двухходовой и есть).
    Естественно, это обобщенный подход. Решение для каждой системы нужно принимать индивидуально.
     
  3. Pull32
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    37

    Pull32

    Участник

    Pull32

    Участник

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Выкса, Нижегородская область
    У меня скорее безнапорная. В котельной пока что-то типа большого коллектора от которого идут отводы с насосами на разные контуры (теплые полы, радиаторы, змеевик бойлера). Гидрострелки нет.

    Хочу поставить датчик головки на обратный коллектор и при первом включении, пока горячая вода, пройдя по петлям ТП, не нагреет этот датчик будет подаваться вода без подмеса с обратки. Если бы датчик стоял на подающем коллекторе, то этого, вероятно, не будет, т. к. датчик быстро нагреется и начнет перекрываться подача и подмешиваться холодная обратка.

    Вот только это и смущает.
     
  4. Pull32
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    37

    Pull32

    Участник

    Pull32

    Участник

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Выкса, Нижегородская область
    Так всё таки MR03? :faq: В паспорте к клапану указано:
    "VT.MR 03 – клапан с боковым смешением и регулируемым байпасом."
    Интересно, что это значит? Внутри клапана есть регулировка?
     
  5. Pull32
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    37

    Pull32

    Участник

    Pull32

    Участник

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Выкса, Нижегородская область
    Нашел ответ:
    Поехал за 03-м.
     
  6. Pull32
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    37

    Pull32

    Участник

    Pull32

    Участник

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Выкса, Нижегородская область
    Взял 03-й. Кто-нибудь подскажет по поводу
     
  7. know_house
    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    69

    know_house

    Живу здесь

    know_house

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Орловская область
    Витаон, Ovit1, я вот думаю что лучше мне купить:
    1. Трехходовой термостатический смесительный клапан 1" VT. MR03 (Цена: 3 463.00 руб) + Термоголовка с выносным накладным датчиком VT. 5012 (Цена: 2 513.00 руб)
    8b138eb8-3eea-11e5-8dba-001e0bd235da_8b138eba-3eea-11e5-8dba-001e0bd235da.resize1.jpeg aa08d4b9-e77a-11e2-b726-001e0bd235da_aa08d4bb-e77a-11e2-b726-001e0bd235da.resize1.jpeg
    Или
    2. Клапан термостатический смесит. ESBE VTA321 35-60C вн. 3/4, KVS 1.6 (Цена: 6 210.00 руб). Я тока не понял на него нужна термоголовка или нон без неё работает?
    44446781-6f9b-11e4-b189-001e0bd235da_e8e0692b-28e9-11e5-afab-001e0bd235da.resize1.jpeg
    Что скажете?
     
  8. Pull32
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    37

    Pull32

    Участник

    Pull32

    Участник

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Выкса, Нижегородская область
    Не нужна, термоэлемент находится внутри клапана. У меня ESBE VTA 572, 20-43 градуса. Работает 2-ю зиму. Даже летом когда работала только 1 петля ТП в санузле регулятор ставил на "3", а вот 43 градусов, боюсь, не хватит в морозы, уже сейчас стоит на максимуме при температуре на улице - 5.
    Для ТП первого этажа вчера купил вот такой же комплект:
     
  9. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    ИМХО, на обоих типах клапанов системы работают нормально, если параметры оборудования подобраны верно. Хотя, вот, у ув. @Pull32, опыт другое подсказывает.
    Для теплых полов ESBE в основном предлагает серию VTA 370/570 - у них пропускная способность побольше. Хотя, возможно, для Вашей системы и 320-й подойдет.
     
  10. sercir
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    808

    sercir

    Живу здесь

    sercir

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    808
    Адрес:
    Киров
    @know_house, нижний предел смешивания 35С в межсезонье может быть много.
     
  11. know_house
    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    69

    know_house

    Живу здесь

    know_house

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Орловская область
    Друзья, а на вот этот клапан какая термоголовка подойдёт?

    "Клапан термостатический повышенной пропускной способности прямой (VT.034.N) 3/4" 820 p."
    VT.034.N.jpg
    Да, и что-то не нашёл в каком диапазоне температур работает, т. е. мин и мах, или это термоголовой выставляется, туплю, короче...
     
  12. sercir
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    808

    sercir

    Живу здесь

    sercir

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    808
    Адрес:
    Киров
    Та же что и на 3ходовый, она же и будет задовать температуру смешивания.
     
  13. demos9999
    Регистрация:
    06.04.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    demos9999

    Новичок

    demos9999

    Новичок

    Регистрация:
    06.04.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Аналогичная проблема полы не работают стоит 01. Когда перекрываешь 3-4 линии остаются 5-6 начинают греется. Заказал 03. Прочитал весь форум, звонил в valtec так и не поняла зачем вообще нужен этот 01. Если ставишь 03 и будет тебе счастье. 20161129_105243.jpg
     
  14. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    А расходы нормальные до перекрытия? Хотя без расходомеров сложно определить.
    Возможно, что и не в клапане проблема?
    Не хватает регулировочного клапана на байпасе.
     
  15. Pavka442
    Регистрация:
    03.09.13
    Сообщения:
    563
    Благодарности:
    379

    Pavka442

    Живу здесь

    Pavka442

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.13
    Сообщения:
    563
    Благодарности:
    379
    MR-01 из-за очень большого подмеса обратки в основном используется:
    - в комбинации ТП + высокотемпературная СО, когда нужно значительно снизить t теплоносителя подающегося насосом с котла;
    - если для управления клапаном, вместо термоголовки, используется термостатических или др. приводов у которых только два устойчивых состояния (откр, закр).
    У вас нет подающего насоса и стоит обычная термоголовка, поэтому MR-03 более предпочтителен. Хотя можно выйти из положения, добавить регулировочный вентиль на байпас, как уже посоветовал @Ovit1.