Трехходовой термостатический смесительный клапан Valtec

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lezhan, 05.10.12.

  1. Kalexivanovo
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    12

    Kalexivanovo

    Участник

    Kalexivanovo

    Участник

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Иваново
    Доброго времени суток всем участникам! Зашел сюда за советом. В санузле 1 этажа площадью 5...6м2 нам при ремонте сделали теплый пол (ТП) из МП 16мм и повесили большой полотенцосушитель (ПС). Пока летом работал только ТП с ПС - всё было хорошо. Как включили осенью радиаторы 6шт., ТП почти перестал функционировать, чуть чуть теплый на входе труб в полу, чем дальше по спирали - тем холоднее. ПС при этом стабильно горячий. Я так понимаю, циркуляция идет по пути наименьшего сопротивления, поэтому насос (котел BAXI EcoFour стоит в 1 метре с другой стороны стены) просто не прокачивает трубу у ТП. На вводной трубе стоит терморегулятор, но его накручивание ситуацию никак не изменяет. Что может исправить ситуацию: трехходовой кран, отдельный насос или всё вместе? Какое оборудование лучше купить?
     
    Последнее редактирование: 25.10.13
  2. Zonder33
    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Zonder33

    Участник

    Zonder33

    Участник

    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тула
    Парни, подскажите, что делать.

    Поставил по стандартной схеме трехходовой термодинамический кран с головкой.
    + на вход воды, - на обратку, байпас, м- на теплый пол.

    датчик примотал на коллектор входа ТП. (там, где погорячее)

    Запускаю, и такое ощущение, что на краны перепутаны M и (-), т. к. на ТП идет горячая вода, а на обратку идет холодная

    сейчас схему попытаюсь нарисовать.

    контур ТП -< насос <-(М) кран (+) -вход
    I (-)
    I I
    - обратка
     
  3. Lezhan
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Lezhan

    Участник

    Lezhan

    Участник

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Ставрополь
    Трехходовой термостатический смесительный клапан, если Вы о нем говорите, может иметь маркировку VT MR01, VT MR02 и VT MR03. Посмотрите какой у Вас?
    Схему нарисуйте, ничего не понятно. а лучше сфотографируйте.
     
  4. Неверов29
    Регистрация:
    15.09.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    2

    Неверов29

    Новичок

    Неверов29

    Новичок

    Регистрация:
    15.09.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Архангельск
    В зависимости от марки клапана подключение:
     

    Вложения:

    • клапан_cr.jpg
  5. juf
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    682
    Благодарности:
    70

    juf

    Живу здесь

    juf

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    682
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Липецк
    Всем привет! Подскажите, а где бы глянуть как все это правильно подключать в систему? Что то не понял, особенно принципы смешения. Сейчас сделан ТП напрямую в подачу и в обратку, регулируется шаровыми кранами на входах-выходах. Задолбало, если дать температуру погорячее для радиаторов - то невозможно нормально отрегулировать полы, начало кипяток, дальше холодные (насос в котле). Понял что надо городить узел подмеса, но вопрос как?
     
  6. Алексей1982
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    2.392
    Благодарности:
    352

    Алексей1982

    Живу здесь

    Алексей1982

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    2.392
    Благодарности:
    352
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте. Я сам в этом не спец, но сейчас прорабатываю схему СО в свой дом. Как я понял этот трёхходовый нужно устанавливать перед падающим коллектором тёплых полов. К нему подводиться подача от котла (но можно наверное и из радиаторной СО) и обратка с тёплых полов. На рукоятке выставляется температура от 20 до 50 (так же есть другие диапазоны). Придостижении выставленной температуры подача горячей воды тормозиться клапаном - термостатом и подаётся только обратка по кругу, ну или плавно смешивается что - бы поступал теплоноситель нужной температуры. И как я понял на ТП обязательно нужно ставить свой отдельный насос.
     
  7. juf
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    682
    Благодарности:
    70

    juf

    Живу здесь

    juf

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    682
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Липецк
    Да основную то теорию я понял. И хочу вот так сделать, но остается пара вопросов - если поставить отдельный насос на ТП, а остальная система будет запитываться от насоса в котле - не получится ли что насос в ТП заберет все себе и в остальной системе циркуляция прекратится? И что народ понимает тут под байпасом? Надо делать отдельный отвод от ТП минуя клапан? Или что?
     
  8. Алексей1982
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    2.392
    Благодарности:
    352

    Алексей1982

    Живу здесь

    Алексей1982

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    2.392
    Благодарности:
    352
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А если сделать питание ТП от обратки, тогда дополнительный насос я думаю будет только помогать. По байпасу пока что не разбирался. Он зачем вообще?
     
  9. edwrd1
    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    6

    edwrd1

    Новичок

    edwrd1

    Новичок

    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Россия
    Насос ТП теоретически не должен влиять на остальную систему, т. к. он нужен для того, чтобы гонять теплоноситель по кругу (упрощенная схема): насос, контур ТП, клапан (трехходовый),насос ... и т. д. А задача клапана подмешивать кипяточек (из коллектора радиаторов, до нужной температуры) в это замкнутое кольцо.
     
  10. romik78
    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    9

    romik78

    Участник

    romik78

    Участник

    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Советск
    Помогите разобраться, сделал ВТП + пиролизный котел с автоматикой + ТА на тонну. Смесительный узел собран на клапане valtec VT. MR01 с термоголовкой тоже valtec. Отопление только ВТП. Ставлю на атоматике котла 65 градусов, подача нагревается до 50 до трехходового а после холодная, на коллекторе датчики показывают 17 подача и обратка тоже 17, подача нагревается до 60, на коллекторе 20 и обратка 20, расходомеры показывают расход 3 л\м Коллектор на 6 петель, насос 25\4 на первой скорости, пробовал 2 и 3 температура не меняется труба compipe 16 400м. Может я что-то не правильно собрал? Когда начинает увеличиваться температура обратки тогда только температура пола увеличивается но только до 30-35. Такое чувство что трехходовой клапан берет очень мало горячей воды и гоняет обратку по кругу в полу.
     

    Вложения:

    • 2014-03-11 21.06.23.jpg
    • 2014-03-11 21.06.44.jpg
    • 2014-03-11 22.14.18.jpg
    • 2014-03-11 22.14.35.jpg
  11. Лёха борода
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    522

    Лёха борода

    Живу здесь

    Лёха борода

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    522
    Адрес:
    Россия
    Всем любителям ВАЛТЭК вопрос, ну понятно, что работает посредственно, либо не работает. Но вот на фото из каталога прицепленного несколькими постами выше непонятно- для клапана MR0,1 на одной схеме микс показан снизу (там где показано подсоединение термоголовы) а на втором фото со схемой работы микс уже слева. Так вот @romik78, задайте вопрос производителю сего хитрого девайса- как всёж должен стоять Ваш смеситель!
     
  12. alexa2384
    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250

    alexa2384

    Живу здесь

    alexa2384

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.09
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    @romik78, судя по инструкции от @Неверов29 в вашем клапане снизу находится вывод на втп с нужной вам температурой, тогда как судя по вашей фотке у вас туда заведена обратка
     
  13. edwrd1
    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    6

    edwrd1

    Новичок

    edwrd1

    Новичок

    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Россия
    А какова реакция термометров на вращение термоголовки в крайние положения?
     
  14. edwrd1
    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    6

    edwrd1

    Новичок

    edwrd1

    Новичок

    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Россия
  15. РусскийСкептик
    Регистрация:
    10.09.11
    Сообщения:
    3.640
    Благодарности:
    10.397

    РусскийСкептик

    Живу здесь

    РусскийСкептик

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.11
    Сообщения:
    3.640
    Благодарности:
    10.397
    В основном доме подмесом в ТП управляет электроника. Сейчас делаю ТП в гостевом доме, попроще. Хотелось бы обойтись термостатическим клапаном. Не понял одного момента. Если датчик термоголовки стоит на подаче (на миксе), то в случае похолодания или потепления за бортом управления происходить не будет. Смесь будет иметь постоянную температуру и надо будет всегда подкручивать головку по погоде. А в холода полы нужно подогреть (подкрутить), в жару остудить (опять подкрутить)...
    А если поставить датчик термоголовки на обратку? В случае холодов обратка будет приходить холоднее и головка открывает клапан, если обратка потеплела - закрывает. В этом случае просматривается управление по погоде. Думается, что постоянная Т обратки это лучше...
    Как считают господа специалисты?