Трехходовой термостатический смесительный клапан Valtec

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lezhan, 05.10.12.

  1. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я неверно сформулировал вопрос :|:. Так как у MR01 байпас нерегулируемый, он по-сути работает как двухходовой, поэтому интересовала дельта не в теплом поле, а на входе/выходе узла подмеса (или расход через клапан). Кроме того, здесь нужно знать перепад давления на клапане, который определяется структурой СО (контур радиаторного отопления, если есть, гидрострелка и т. п.) и первичным (котловым) насосом. Как правило, Kvs для подобных решений (на двухходовых) ~ 1.
     
  2. aziko_2013
    Регистрация:
    12.01.16
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    13

    aziko_2013

    Живу здесь

    aziko_2013

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.16
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    13
    По моим расчетам расход через клапан 1,5м3/час
     
  3. Dani
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.546
    Благодарности:
    1.498

    Dani

    Живу здесь

    Dani

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.546
    Благодарности:
    1.498
    Адрес:
    Абакан
    Здравствуйте всем. Я тоже поставил вентиль на байпас клапана MR01 и увидел опасность полного его перекрытия. Т. е. если полностью перекрыть байпас, то при достижении требуемой температуры вход "+" клапана MR01 будет также перекрыт и насосу неоткуда будет брать воду. Правильно?
    И ещё вопрос: я подсоединил коллектор ТП металлической трубой d25, т. к. она проходит через стену толщиной 500мм, но от коррозии железа ТА и труб поставил в крышку ТА 2-а магниевых анода по 700мм каждый, перед клапаном установил фильтр грубой очистки "У". Котловая вода сильно дает ржавчину внутри стальных труб?
     
    Последнее редактирование: 08.08.17
  4. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Это ведь общий расход? Но через регулируемый патрубок клапана (подпитка горячим теплоносителем) расход у Вас будет меньше. Например, при температуре на входе в узел 70°, температуре подачи ТП 40° и температуре обратки из ТП 30° расход через этот патрубок будет всего ~ 0.38 куба/час. При перепаде давления на этом клапане, например, 2 м. в. ст для более-менее нормального регулирования, Kvs на этом патрубке должен быть порядка 0,9-1. Но в паспорте на этот клапан приведен, скорее всего, Kvs общей пропускной способности, а не входа "+". Раньше как-то не приходилось считать системы с этим клапаном, сделал запрос в Валтек. Если ответят, отпишусь.
    Но вход "-" ведь не перекрыт? Через него и будет циркуляция.
    Лучше задать этот вопрос здесь
     
  5. Dani
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.546
    Благодарности:
    1.498

    Dani

    Живу здесь

    Dani

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.546
    Благодарности:
    1.498
    Адрес:
    Абакан
    Байпас это же и есть минус на клапане, его и перекрываем вентилем, чтобы сброс был больше в обратку, тем самым увеличиваем подачу на плюс клапана.
     
  6. aziko_2013
    Регистрация:
    12.01.16
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    13

    aziko_2013

    Живу здесь

    aziko_2013

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.16
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    13
    Да Вы правы это общий расход
    Эсли я не ошибаюсь MR-01 полностью не перекрывает проток теплоносителя
     
  7. dumax
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    1.904
    Благодарности:
    4.766

    dumax

    Живу здесь

    dumax

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    1.904
    Благодарности:
    4.766
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    напишите, тоже очень интересно, по какому пути в в клапане дается kvs
    во всех трех (01 02 03), если распишут
     
  8. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    С Валтека отзвонились. Объяснили несоответствие графика температурного графика смешения и Kvs.
    upload_2017-8-9_11-53-3.png
    По графику смешения суммарный Kvs получался ~ 2.4, а по характеристикам - 3,3. Оказалось, что график смешения составлялся для перепада давления 50 кПа (а не 100, как должно быть). Исходя из этого, Kvs патрубка горячего т/н составляет ~ 1.15 патрубка "-" ~ 2.15. Для, @aziko_2013, ИМХО, можно было бы и поменьше (точнее без полных параметров системы сказать сложно), но вполне приемлемо.
    У этого клапана "-" (байпас) ведь не перекрывается. Перекрывается только "+". Если же имеется в виду дополнительная установка балансировочного клапана на байпас, то ИМХО, он не помешает в большинстве случаев (для данного клапана).
     
  9. Dani
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.546
    Благодарности:
    1.498

    Dani

    Живу здесь

    Dani

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.546
    Благодарности:
    1.498
    Адрес:
    Абакан
    @Ovit1, да, именно дополнительного вентиля на "-" как рекомендовал @Витаон.
    Если ставим вентиль, то его ни в коем случае нельзя перекрывать полностью, ведь тогда насосу неоткуда будет брать жидкость... Вот что я пытался донести в первом своем сообщении :) для всех у кого такая схема собрана или будет собрана: https://www.forumhouse.ru/posts/19551923/
    Скорей всего из-за этого случая, на схеме Valtec вместо вентиля на байпасе стоит обратный клапан, а на обратке ТП данный вентиль:
    Valtec_MR-1.JPG
     
    Последнее редактирование: 09.08.17
  10. davehar
    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    davehar

    Участник

    davehar

    Участник

    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по теплым полам на клапане Valtec.
    Есть система отопления бани. К бане теплоноситель идет по теплотрассе от коллектора в доме, насос на теплотрассу свой. В бане теплые полы 30 кв. метров - 5 контуров и один радиатор.
    Схема смесительного узла на фото.
    DSC_0066.JPG
    Клапан MR03. Датчик головки на обратке. Обратка внизу. Система работала эту зиму. Но к весне перестал работать клапан, подача есть, а микс холодный. Попробовал его разобрать, но там что то лопнуло.
    Т. е. его нужно поменять. Какой клапан купить для моей системы MR01 или MR03? И все ли правильно в смесительном узле?
     
  11. dumax
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    1.904
    Благодарности:
    4.766

    dumax

    Живу здесь

    dumax

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    1.904
    Благодарности:
    4.766
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    они разные, у 01 ход холодного потока не перекрывается никогда
    в общем случае, 03 более универсальный
    датчик от термоголовки должен быть не на коллекторе, а после него, сейчас температура двух левых контуров не учитывается почти
     
  12. davehar
    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    davehar

    Участник

    davehar

    Участник

    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Датчик передвину. Но всё же в данную схему какой клапан поставить? Подача 60-70 гр.
     
  13. davehar
    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    davehar

    Участник

    davehar

    Участник

    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Больше не будет мнений?
    Ответа на свой вопрос я так и не услышал.
     
  14. dumax
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    1.904
    Благодарности:
    4.766

    dumax

    Живу здесь

    dumax

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    1.904
    Благодарности:
    4.766
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да ставьте тот, который и был, если все работало хорошо, зачем эксперименты
    по надежности 01 и 03 никак не отличаются
     
  15. davehar
    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    davehar

    Участник

    davehar

    Участник

    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Систему делал в ноябре в спешке, поэтому сейчас есть сомнения в выборе клапана. Все равно новый покупать и время есть до зимы. Конкретно сомнения в полном перекрытии обратки.