1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Трехходовой термостатический смесительный клапан Valtec

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lezhan, 05.10.12.

  1. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если Валтековский - то MR03. Хотя, сначала желательно посчитать его пропускную способность. Какие длины, и шаг петель? И нагрузка, если известна.
     
  2. pvu98
    Регистрация:
    07.11.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    18

    pvu98

    Живу здесь

    pvu98

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Насос Wilo 25-8, коллектор на 12 петель, петли от 56 до 94 м. п., шаг 150 мм., труба 16 Henco. Про нагрузку не понял, пардон.
     
  3. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Тепловая мощность, снимаемая с петли и/или в целом по дому (теплопотери).

    Для Вашей системы MR 03 по пропускной способности должен подойти (прикидочно, авторитет клапана будет около 0,5)
     
    Последнее редактирование: 24.10.17
  4. pvu98
    Регистрация:
    07.11.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    18

    pvu98

    Живу здесь

    pvu98

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо, побежал покупать. Надо тепло давать, у нас уже минус по ночам.
     
  5. Dani
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.618
    Благодарности:
    1.547

    Dani

    Живу здесь

    Dani

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.618
    Благодарности:
    1.547
    Адрес:
    Абакан
    Отпишитесь потом и фото выложите пожалуйста. Я на следующий год только буду запускать ТП. А MR01 у меня легко заменить на MR03 в случае чего. Специально так узел сделал.
     
  6. Dani
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.618
    Благодарности:
    1.547

    Dani

    Живу здесь

    Dani

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.618
    Благодарности:
    1.547
    Адрес:
    Абакан
    Вот график на клапан запорный, я правильно понимаю что его можно придавить до 1л/ч?
    Безымянный.png
    И паспорт на него:
     

    Вложения:

  7. pvu98
    Регистрация:
    07.11.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    18

    pvu98

    Живу здесь

    pvu98

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хорошо.
     
  8. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Можно придавить и до нуля ;)
    Речь о том, что для обеспечения требуемого перепада давления на клапане, вполне возможно, что его придется почти полностью закрыть.
     
  9. pvu98
    Регистрация:
    07.11.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    18

    pvu98

    Живу здесь

    pvu98

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый вечер или как то так... Докладываю, с MR 03 теплые полы запустили. Вроде работает нормально. Сейчас запущена только группа теплого пола. На MR 03 поставил термоголову. Выставил 36 градусов на подачу. При подаче с котла 60÷65 градусов в систему, на группу ТП идет короткое время градусов 40, затем падает до 35÷36. Думаю, инертность термоголовы, надо термопастой намазать. В первый день обратка была 25 градусов. Через сутки выросла до 29÷30. Т. е. на второй день при подаче в 35÷36 градусов, обратка 28÷29. Газа за первые сутки сжег 35 м3. Дом с мансардой, 250 м3. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас у нас 2 градуса днем и минус 2 грудуса ночью. Фотки пришлю позже, они в телефоне, надо перекинуть.
     
  10. pvu98
    Регистрация:
    07.11.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    18

    pvu98

    Живу здесь

    pvu98

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо, замена MR01 на MR03 решила проблему.
     
  11. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    :victory:
     
  12. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не торопитесь. Посмотрите по паспорту время открытия/закрытия. Оно составляет несколько минут.
     
  13. Dani
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.618
    Благодарности:
    1.547

    Dani

    Живу здесь

    Dani

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.618
    Благодарности:
    1.547
    Адрес:
    Абакан
    Здравствуйте! Вы куда поставили датчик для термоголовки на подачу или обратку?
     
  14. pvu98
    Регистрация:
    07.11.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    18

    pvu98

    Живу здесь

    pvu98

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день. На подачу. Чуть позже фотку выложу.
     
  15. pvu98
    Регистрация:
    07.11.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    18

    pvu98

    Живу здесь

    pvu98

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Итак... вот фотки. Отдельно группа ТП и все группы. На данный момент дом прогрелся, работает только контур ТП. Дельта составляет 5-6 градусов между подачей и обраткой. (31/26 С). В доме на первом этаже на высоте 1,5 метра температура 22 градуса, на мансардном (он еще не отапливается) 17 градусов. Потребление газа составляет 0,78 м3/час, т. е. 18,72 м3 в сутки. Автоматика ТП и деление на зоны еще не подключены. IMG_20171026_203957.jpg
     

    Вложения:

    • IMG_20171026_204013.jpg