Можно ли без гофры класть проводку?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем avrwww, 07.10.12.

  1. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.995
    Благодарности:
    6.485

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.995
    Благодарности:
    6.485
    Адрес:
    Рязань
    Разве я Вас затыкал? Я просто посоветовал, ибо всерьез говорить, что
    как минимум, неумно.
    В случаях, когда это не противоречит нормативам - ради бога. Может, кто-то испытывает душевное равновесие от того, что проводка проложена в гофре.
    Принципиально - можно. Хуже не будет. Целесообразно или нет - другой вопрос.
    Что касается гофры в принципе, чуть выше я перечислил случаи, когда она действительно нужна. И практически все они, может, за исключением последнего, находят отражение в НТД.
     
  2. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.081
    Благодарности:
    10.767

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.081
    Благодарности:
    10.767
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я вполне серьезно. В общем подводя итог по моему вопросу, в ракасной стене нужен трубопровод, за нежеланием делать таковой, делаем как западные партнеры. В общем, ничего нового.
     
  3. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.081
    Благодарности:
    10.767

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.081
    Благодарности:
    10.767
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Но все одно, спасибо, камрады. По краяней мере, я прояснил для себя ситуацию с прокладкой в пеноблоке.
     
  4. Contra76
    Регистрация:
    05.05.20
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    34

    Contra76

    Живу здесь

    Contra76

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.20
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    34
    Подскажите, пожалуйста, такой вопрос.
    Если проложить кабель ВВГнг-LS по полу и закатать его в чистовую стяжку, надо ли дополнительно его чем-то еще изолировать. Прокладывать в какой-нибудь гофре или можно просто разложить и залить стяжкой. Или лучше вообще так не делать.
    Дом деревянный, хотелось бы минимум проводки по стенам.
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.589
    Благодарности:
    23.926

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.589
    Благодарности:
    23.926
    Лучше в гофру ПНД. Черную и рыжую...чем прочнее, тем лучше.
     
  6. Psnsergey
    Регистрация:
    23.06.12
    Сообщения:
    1.753
    Благодарности:
    686

    Psnsergey

    Живу здесь

    Psnsergey

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.12
    Сообщения:
    1.753
    Благодарности:
    686
    Адрес:
    Москва
    Вообще-то если провод не будут пинать почём зря при укладке (можно его просто шлепками раствора закрыть), то никакой нужды в гофре нет, напротив, она ухудшит охлаждение.
     
  7. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Гофра нужна только для решения одной задачи - чтобы при стяжке таджики коваными тапочками и колесами тачек не повредили кабель. Если сможете обеспечить аккуратную заливку, то можно и без гофры.
     
  8. Rurs1981
    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    54

    Rurs1981

    Живу здесь

    Rurs1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    Во-первых, в общих случаях на это можно даже не надеяться даже при полусухой стяжке.
    Во-вторых, как мне помнится, в паспорте на Ввгнг ls прямая заделка в сырой бетон запрещена.
     
    Последнее редактирование: 22.06.20
  9. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12.326
    Благодарности:
    10.677

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12.326
    Благодарности:
    10.677
    Адрес:
    Пермь
    Я конечно понимаю, что стационарную проводку редко ремонтируют, но оно вам надо? Вы ведь все-равно одним полом не обойдетесь - лампы, розетки, выключатели...Все равно делать выход кабеля. И будут разнородные материалы - стяжка пола и деревянные стены. Тут наверное придется класть металло-рукава - для механической защиты кабеля.
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.995
    Благодарности:
    6.485

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.995
    Благодарности:
    6.485
    Адрес:
    Рязань
    Цитату можете привести?
     
  11. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это уже вопросы и риски исполнителей стяжки и собственно владельца.
    Был бы признателен за пруф.
     
  12. Rurs1981
    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    54

    Rurs1981

    Живу здесь

    Rurs1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    Ну мы же не в вакууме живем.
    Мой опыт говорит о том, что защищать кабель на полу от повреждения при работах - одназначно нужно.
    Да и у немцев я что-то не видел голых кабелей на полу перед стяжкой.
    Ну как минимум Конкорд так считает. Не знаю почему.
    По LS только в описании, в РЭ абзаца про монтаж нет.
    http://nym.ru/catalog/VVGng(A)-LS
    А для NUM и ВВНг есть и в РЭ
    http://nym.ru/dl/man_NUM[точка]pdf
    http://nym.ru/dl/man_VVGNG[точка]pdf
    Почему они так думают, я звонить не стал - у меня мысли класть кабель в стяжку без гофры не возникает.
    Хотя понятно, что такая возможность в принципе существует - скажем для электрического теплого пола - это единственный вариант.
     
    Последнее редактирование: 22.06.20
  13. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12.326
    Благодарности:
    10.677

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12.326
    Благодарности:
    10.677
    Адрес:
    Пермь
    А мне все равно не понятно - зачем ТС провода в стяжку.
     
  14. Rurs1981
    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    54

    Rurs1981

    Живу здесь

    Rurs1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    это второй вопрос.
    у меня вот тоже есть условно каркасный (СИП) мини-домишко, где я планирую кабель в стяжку, а к розеткам поднять 30см кабель канал что-нибудь типа 20мм шириной поверх стены в разрезе плинтуса.
    свет открыто сделать.
    так что - why not?
    (хотя я еще до конца не решил, может в верхнем слое негорючей обшивки стен получится замуровать, так оно конечно лучше)
     
    Последнее редактирование: 22.06.20
  15. Contra76
    Регистрация:
    05.05.20
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    34

    Contra76

    Живу здесь

    Contra76

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.20
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    34
    Мысль была в том, что бы минимум проводки было по стенам. Пока не залита чистовая стяжка, все провода от счетчика раскинуть по полу. Залить стяжку и от пола на см30 поднять провод. К ним уже соединить розетки и выключатели. Тогда вместо проводов по стенам будут просто линии от пола до розеток.
    Или это плохой вариант так сделать?