    Если 1 м по вертикали снижает давление на 0.1, сколько метров по горизонтали поживает на те же 0.1,
    10 или 4?
     
  2. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.042

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.042
    Адрес:
    Орел
    В расчетах берется: 1 метр вертикали = 10 метрам горизонтали.
    А правильный ответ таков: зависит от скорости движения воды и внутреннего диаметра трубы.
     
  3. godzu
    Регистрация:
    15.06.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    godzu

    Новичок

    godzu

    Новичок

    Регистрация:
    15.06.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Великие Луки
    Добры день!
    Подскажите, пожалуйста, подойдет ли мне MQ при таких данных:
    1) глубина колодца 5 колец;
    2) расстояние до зеркала воды 2 м;
    3) расстояние по горизонтали от колодца до станции 40 м;
    4) перепад в горизонтали +1 м.
    Заранее спасибо.
     
  4. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.306
    Благодарности:
    35.822

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.306
    Благодарности:
    35.822
    Адрес:
    Уфа
    godzu, добрый день!
    Пожалуй всё будет на пределе. Вы ведь не знаете какая у Вас будет максимальная высота всасывания, два метра, это только "зеркало", т.е. статический уровень. Важен для определения возможности применения выбранного вами насоса - динамический уровень.
    Если динамика провалится еще на 1 метр и не более, то при применении в качестве всасывающего трубопровода трубы типа ПНД 40 и более можно рассчитывать на успех вашего предприятия.::
     
  5. raa
    Регистрация:
    25.01.07
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    316

    raa

    Живу здесь

    raa

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.07
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    316
    Адрес:
    Мытищи
    Подберите нужный размер из латунных, типа этих:
    https://www.aquaoptim.ru/fitingi/5.htm
    Я именно так и сделал и на вводе - вместо клапана и на выходе, вместо "Вашей" гайки с шариком. Цена такого фитинга - от 250 руб., я думаю.
     
  6. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.093
    Благодарности:
    15.096

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.093
    Благодарности:
    15.096
    Адрес:
    Новая Москва
    Всем привет!
    Народ, нужна консультация.
    GRUNDFOS UP15-14B в петле полотенцесушилки бойлера через 5-30 минут работы начинает сильно свистеть-визжать и перестает качать воду. Что это может быть?
    Снимал, слегка разбирал, все вроде путем, красивая конструкция. В чем может быть проблема?
    Поиском не нашел ответа.:)
    Большое спасибо!
     
  7. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.042

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.042
    Адрес:
    Орел
    Возможно проскакивает воздух (он вроде слышен бывает), может какие-то загрязнения (внимательно осмотреть рабочее колесо на царапины и сам насос на мусор). Хорошо бы еще проверить питание в момент "визга".
     
  8. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.093
    Благодарности:
    15.096

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.093
    Благодарности:
    15.096
    Адрес:
    Новая Москва
    Спасибо за ответ!
    Там, кстати, возле насоса на резьбе бывает влажно - наверное здесь и подсос воздуха?
    Но ведь, у меня рядом - полотенцесушитель и там, гораздо выше кран Маевского. Да, через него периодически спускаю немного воздуха. Ну, а в насосе-то он почему остается?
    И визжит-то что? Насос, насколько я понял вообще чуть ли ни бесподшипниковый - все там как-то идеально на магнитах висит...
    Если я, конечно, не ошибаюсь. Чему там визжать-то?
    Мусора не было. Царапины не искал...
     
  9. Scissorhands
    Регистрация:
    16.04.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Scissorhands

    Новичок

    Scissorhands

    Новичок

    Регистрация:
    16.04.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Имеются два UPS 25-80 со сломанными крыльчатками. В остальном насосы нормальные.

    Подскажите, можно ли приобрести отдельно эти самые крыльчатки?
     
  10. Logonk
    Регистрация:
    07.09.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Logonk

    Участник

    Logonk

    Участник

    Регистрация:
    07.09.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ташкент
    Ситуация следующая: на маленькийкотёл Baxi 1400 in...
    Три ветки отопления, монтаж выполнен из пластиковых композитных 32-рых труб (внутренний диаметр 21 мм):
    1-ая 97 м.
    2-ая 92 м.
    3-я 84 м.
    В скором будущем будут теплые полы. На данный момент установлен коллектор на семь каналов, трёх-ходовой, насос Grundfos UPS 25-60.
    Отапливаемая площадь в перспективе: 82 кв.м. т.е. Если я не ошибаюсь 460 м.ТП (При 5,6 м.ТП на кв.м.). При внутреннем диаметре трубы 11 мм. это 46 л. на контуры тёплого пола.
    Объём водоизмещения котла 17,4 л.
    В суммарности в системе выходит около 272 л. воды.
    Исходя из этих расчётов планирую установить расширительный бак на28 л. при мембране 1,5-2 бар. Учитывая что максимальное давление в контуре котла 3 бара.
    Какой циркуляционный насос поставить на котёл (скорее всего из линейки Grundfos UPS ), и из каких расчётов исходить?
    Помогите пожалуйста.
     
  11. anzori
    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    311

    anzori

    Живу здесь

    anzori

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    311
    Адрес:
    Че
    Товарисчи!
    Помогите разобраться с правильной обвязкой MQ 3-45.
    Стоит в городском частном доме в котельной в цокольном этаже, монтаж еще не закончен.
    Уже крыша едет нужны ли редуктор и доп. расширительный бак?
    Подрядчик, выполняющий работы, категорически против и того и другого, говорит, что автоматика насоса не допустит избыточного давления, а доп. расширительный бак создаст перепады давления в водопроводе.
    Дом большой на два поколения - 2 стояка - 1 туалет, 3 ванные, 2 кухни.
    Емкость 500 литров и MQ планирую подключать летом, когда давление в городской сети падает.
    Если нужно что-то добавлять, то подскажите пожалуйста на примере моей схемы котельной?
    Если бак и редуктор нужны, то какие и где?

    обвязка 3.JPG
     
  12. alexic
    Регистрация:
    13.11.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    alexic

    Новичок

    alexic

    Новичок

    Регистрация:
    13.11.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Самара
    Здравствуйте, у меня к вам такой вопрос. Есть приточная вентиляционная установка VTS clima. Для работы в зимний период на колорифер этой установки подается горячая вода от теплоузла. Эта вода при недостаточной скорости, прокачивается насосом grundfos ups 25-60. Стала возникать проблема в недостаточной мощности насоса и слабой циркуляции, так как при прокачке воздуха через калорифер, он становился абсолютно холодным. При вскрытии насоса выяснилось, что у него неправильное направление вращения крыльчатки. В связи с этим нужна электрическая схема эл. двигателя насоса со всеми его обмотками и выводами на клеммную коробку, чтобы попытаться изменить направление вращения. И скажите, как такое возможно, что насосы выпускаются с крыльчатками с разными направлениями вращения или перепутали обмотки при сборке.
     
  13. Alexey2011
    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    185

    Alexey2011

    Живу здесь

    Alexey2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    185
    Адрес:
    Москва
    Добрый день. Вопрос по насосу Альфа 2 (25-40). В результате закипания системы (забыл включить насос перед запуском твердотопливного котла, а два предохранительных клапана на давление и температуру не сработали) температура в системе превысила 140 градусов давление тоже большое было, (какое точно не знаю). Лопнула армированная ПНД труба. После восстановления развороченной трубы и протяжки потекших соединений, система была вновь запущена. Однако проблемы не закончились: теперь котел перегревается. По моим прикидкам, поток воды через котел упал раза в четыре. Рассматриваю следующие варианты, механическое препятствие внутри трубы или повреждение насоса. Собственно вопросы:
    1) могла ли вышеприведенная ситуация привести к такому падению производительности насоса?
    2) если дело все же в трубе, как временная мера (в виду невозможности разобрать сейчас всю систему чтобы найти препятствие) будет ли решением использовать насос большей поизводительности?

    Извиняюсь погорячился, лопнувшая труба полипропилен, а не ПНД.
     
  14. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.042

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.042
    Адрес:
    Орел
    1. Отвинтить 4 болта, снять корпус и осмотреть рабочее колесо (на целостность и потерю формы) дело 10 минут. Ес-сно если не забыть перед этим перекрыть насос кранами;).
    2. Конечно допускаю что могла расслоиться и сузиться труба, но что-то мне подсказывает что стоит проверить и прочистить фильтр грубой очистки (косой, У-образный) перед насосом.
     
  15. Alexey2011
    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    185

    Alexey2011

    Живу здесь

    Alexey2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    185
    Адрес:
    Москва
    Фильтр проверил первым делом, думаю, может систему стетоскопом каким-нибудь медицинским прослушать на предмет шума в месте заужения.