F Перерыв: поговорим на ТП обо всем понемногу? - 2

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VladimirSA, 21.08.12.

  1. moskovskiy82
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.555
    Благодарности:
    413

    moskovskiy82

    Живу здесь

    moskovskiy82

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.555
    Благодарности:
    413
    Будет достаточно и грубой прикидки. Теплопотери (помещения) есть из Revit1,8кВт в пике. Валтек выдает 2кВт. Пол из них 0,25кВт при -26С.
    Если поставить 10С то выдает 53Вт. Оно и есть? И добавить 20% на потери в системе?
     
    Последнее редактирование: 15.10.19
  2. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Это от площади спальни и от других объективных и субъективных факторов зависит.
    Корейцы (и не только) спят на матрасах прямо на теплом полу.
    Но по личному опыту, даже в маленьких спальнях, хватает.
     
  3. moskovskiy82
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.555
    Благодарности:
    413

    moskovskiy82

    Живу здесь

    moskovskiy82

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.555
    Благодарности:
    413
    Но как то 53Вт мало
     
  4. raf65
    Регистрация:
    22.01.18
    Сообщения:
    2.043
    Благодарности:
    2.862

    raf65

    Живу здесь

    raf65

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.18
    Сообщения:
    2.043
    Благодарности:
    2.862
    Адрес:
    Жуковский МО
    для утепленного дома с избытком
     
  5. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    @moskovskiy82, по скрину у вас там всего 5см бетона чистового покрытия, это мало, велика вероятность получить трещины нужно хотя бы 45 над трубой, а это уже 60 идеальный минимум 70

    а касательно ваших переживаний то у меня пол ниже 23х градусов не остывает летом, но если вы его будите греть до 26 то придется включать кондиционер

    26 в моем доме это примерно при -5 градусов на улице, и пол все еще кажется холодным, точнее не теплым, теплым он становится к -20

    а так в плитке все хорошо, мне единственно не нравится что она твердая :) потому и хожу в резиновых спортивных тапках и зимой и летом, жена же ходит босиком круглый год
     
  6. moskovskiy82
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.555
    Благодарности:
    413

    moskovskiy82

    Живу здесь

    moskovskiy82

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.555
    Благодарности:
    413
    Т. е теплый пол в летний период на всю площадь этого помещения (40кв.м) будет потреблять: догрев теплоносителя 60-70вт + работа циркуляционного насоса 40вт итого около 100вт?
    Понимаю, что это как гадание на хрустальном шаре, но если совсем грубо...
     
  7. raf65
    Регистрация:
    22.01.18
    Сообщения:
    2.043
    Благодарности:
    2.862

    raf65

    Живу здесь

    raf65

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.18
    Сообщения:
    2.043
    Благодарности:
    2.862
    Адрес:
    Жуковский МО
    Возможно я ошибся, но я предполагал 53 вт на метр, а не общую мощность.
    у меня дом 84 м2, отапливаемой 74, фактические теплопотери при -25 около 2 квт. Т. Е. теплопотери у меня 27 вт на м2 при -25 снаружи.
     
  8. moskovskiy82
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.555
    Благодарности:
    413

    moskovskiy82

    Живу здесь

    moskovskiy82

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    1.555
    Благодарности:
    413
    Пик как раз легко все считает (-25С). А вот когда температура +16-18С и надо просто немного догревать пол до комфортного и был мой вопрос для расчета затрат именно в летний период
     
  9. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    Посчитайте сколько вам нужно ватт на дельту в один градус
    Грубо у @raf65 получается 0,5 ватт отталкиваясь что на дельту -25 и в доме 25
    У меня при таких параметрах 1 ватт
    Ну и дальше считайте насколько от 18 догреть если на 7 градусов то 7 ватт с квадрата в моем случае в час

    сейчас ночью у нас +6 днем +20 каждую ночь в ТП загружаю 5-6 кВт в доме 25 и пол такой же ребенок ползает, но окна днем при этом открыты
     
  10. Toxic321
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Toxic321

    Участник

    Toxic321

    Участник

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте! Подскажите как правильно сделать примыкание стяжки теплого пола к панорамному окну. СИП дом. На пол Стенофол теплый пол 2мм, сетка, труба. Толщина стяжки 8 см от СИПа. Как на картинке? или нужно демпферную ленту Прямо на профиль окна клеить и стяжку к окну заводить без бруска?
    Под «?» возможно запенить?

    F6C1BC0F-1754-463C-90D1-7303C751F563.jpeg A3293A17-E50B-483D-9931-327332CD3747.jpeg
     
  11. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.047
    Благодарности:
    833

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.047
    Благодарности:
    833
    Адрес:
    Чебоксары
    Добрый день. Залил плиту под веранду, на период созревания бетона подключил новый коллектор к евроконусам старого коллектора. Соединение - трасса 16го металлопласта длиной 6 метров. На новом коллекторе с тремя ветками получил расход 2-2-2 л/м. Демонтировал со старого коллектора расходомер и клапан, получил уже по три литра в минуту на ветку
     
  12. Отецфутболиста
    Регистрация:
    14.07.19
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    220

    Отецфутболиста

    Живу здесь

    Отецфутболиста

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.19
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    220
    Хотелось бы освежить тему и задать повторно вопрос про стоимость под ключ пирога теплого пола на сегодняшний день?
     
  13. raf65
    Регистрация:
    22.01.18
    Сообщения:
    2.043
    Благодарности:
    2.862

    raf65

    Живу здесь

    raf65

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.18
    Сообщения:
    2.043
    Благодарности:
    2.862
    Адрес:
    Жуковский МО
    У меня 64 м2 теплый пол,
    14300 руб пенопласт ячеистый 40 мм (15/25)
    16000 руб пластины
    14400 руб трубка 16х2 мм 400м
    61400 руб стяжка 65мм.
    итого по материалам 106100 руб, на 1м2 - 1658 руб.

    вниз от пенопласта теплым полом не считаю, доска 50 мм, минвата 200 мм, воздух до земли (бесплатно) -600-800 мм.
     

    Вложения:

    • IMG_20190214_162702.jpg
    • IMG_20190311_115456.jpg
  14. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    Понятно что регион да и страна другие но для сравнения

    у меня вышло 100,5$ за квадратный метр по внутренней площади за покрытие готовое к укладке плитки, если быть точным то в эти деньги вошло
    1. фундамент
    2. черновая стяжка
    3. утеплитель 10см
    4. Вода канализация
    5. теплый пол
    6. чистовая стяжка

    Если без воды и теплого пола получается 89,40$
    1. фундамент
    2. черновая стяжка
    3. утеплитель 10см
    4. чистовая стяжка

    если что касается только ТП
    1. Эпс 10 см
    2. Труба
    3. Коллектор
    4. Чистовая стяжка 11 см
    38$ за квадрат в этих деньгах работа по стяжке 9$ за квадрат остальное самостоятельно
     
  15. Uaz3160
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Uaz3160

    Новичок

    Uaz3160

    Новичок

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Имею электрический тёплый пол, в стяжке 40мм, над ним воздушный зазор 50мм и уложен пол из массива дерева (шпунт). ТП для подогрева, для отопления камин. держу t 26 градусов, чтоб не перегреть пол, но ТП имеет большой запас мощности, появилась мысль сделать вентканалы из под пола в помещение, сейчас из пары вентрешёток в полу идёт тёплый воздух. Хочется сбалансировать температуру в доме между протопками и по реже топить в осенне-весенний период, когда температура на улице слегка падает, а камин не может топить чуть чуть. За ранее спасибо.