1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8

Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Roman57
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    448

    Roman57

    Живу здесь

    Roman57

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    448
    Адрес:
    Орел
    Запустил недели три назад отопление, 140м2 только ТП, дом из бетона на УШП, утеплен 150мм ППС.
    Конденсатник Baxi 24кВт, установил сразу датчик уличной температуры, выбрал самую нижнюю кривую, ограничил макс. мощность отопления 50%.
    В итоге подача 30±0,5 (меньше он не может), при запуске обратка из ТП была 18, сейчас уже 28. В доме по показаниям котла 27 и по ощущениям тоже, а он все не отключается, по крайней мере на выходных пока я там ни разу не заметил. Это нормально? Т. е. при погодозависимой автоматике будет греть покуда модуляции хватает?
     
  2. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.412
    Благодарности:
    43.042

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.412
    Благодарности:
    43.042
    Адрес:
    Москва
    это ровно тот вопрос, который я поднимал парой постов ранее. Можно ограничить максимальную мощность, а минимальную ограничить нереально. Она конструктивная. Дальше 30 гр на подаче при КГ финишке или без финишки 26-27 гр по воздуху в доме. К гадалке не ходи. Ставьте комнатный термостат и будет Вам счастье.
     
  3. Roman57
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    448

    Roman57

    Живу здесь

    Roman57

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    448
    Адрес:
    Орел
    Видел кстати у Baxi в котлах серии Platinum параметр P09 (750) "Влияние комнатной температуры", которым определяется, какая из температур, комнатная или уличная, в большей степени влияет на работу котла (заводская настройка – 50%-50%).
    В моём котле этого параметра нет, возможно помогло бы...
     
  4. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.412
    Благодарности:
    43.042

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.412
    Благодарности:
    43.042
    Адрес:
    Москва
    что за котел?
     
  5. Roman57
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    448

    Roman57

    Живу здесь

    Roman57

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    448
    Адрес:
    Орел
    NUVOLA Duo-tec+ 24кВт
     
  6. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.412
    Благодарности:
    43.042

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.412
    Благодарности:
    43.042
    Адрес:
    Москва
    ну так в нем нет контроля комнатной температуры. Но есть возможность подключения внешнего комнатного термостата.
    img-2017-11-13-15-04-50.png
    Покупаете обычный термостат с сухим контактом, хоть механический. И не будет проблем в межсезонье.
     
  7. Roman57
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    448

    Roman57

    Живу здесь

    Roman57

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    448
    Адрес:
    Орел
    точно, уже подзабыл, когда писал что по показаниям котла 27 градусов имел ввиду температуру воды во встроенном бойлере, она же комнатная т. к. режим ГВС пока не активен...
     
  8. mad-max
    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    1.560
    Благодарности:
    7.425

    mad-max

    Живу здесь

    mad-max

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    1.560
    Благодарности:
    7.425
    Адрес:
    Донецк
    на форуме пишу редко но по делу, мой конденсационник установлен в 2011г, делал ТО и продленную гарантию один раз в 2013г, почему именно так, ответ в моем месте проживания, после чего я уже 4 год ТО своего конденсационника не заморачиваюсь, каких либо проблем из-за отсутствия ТО не увидел. Тут кто то говорил что срок жизни конденсационника 7 лет, так вот мой конденсационник спокойно без ТО эти 7 лет в январе 2018г отработает.
    даже не знаю как комментировать эту глупость, разницы в подключении конденсационного и некондиционного котлов у Vaillant нет.
    Еще раз прочтите что я написал выше.
    Десяток раз писал на этом форуме с примерами, расчетами.

    При первичном строительстве использование конденсационного котла всегда дешевле и проще чем использование неконденсационного котла, у меня например в системе отопления только штатный котловой насос, без гидрострелок, смесительных узлов и кучи насосов, гильзованного дымохода, специально построенной котельной, все это благодаря конденсационнику оказалось не нужно.

    Если жилье вторичное со старой СО, использование конденсационника c экономической точки зрения редко бывает оправданным, с технологической точки зрения да это бывает оправданно - модуляция, плюшки в виде ПЗА, более навороченная автоматика, экономия газа, но с экономической точки зрения почти никогда не выгоден.
     
    Последнее редактирование: 13.11.17
  9. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.412
    Благодарности:
    43.042

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.412
    Благодарности:
    43.042
    Адрес:
    Москва
    Макс, не знаю как по валенку - по сервисмануалу будеруса требуется газоанализатор. Ценник старыми керенками был порядка 20 тыр. Наверняка можно обойтись без него, если особо не заморачиваться.
     
  10. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.978

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.978
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Если у Вас есть вопрос, на который вам нужен ответ, задайте, его так, что бы у того кому вы его адресуете возникало желание на него отвечать
     
  11. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.978

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.978
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Как бы, газоанализатор всегда требуется. Хотя некая заводская настройка котла обычно присутствует.
     
  12. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.978

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.978
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    В этом и главный фокус при отоплении теплыми полами. + Максимально возможный КПД.
    С этого и тема начиналась.
     
  13. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.412
    Благодарности:
    43.042

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.412
    Благодарности:
    43.042
    Адрес:
    Москва
    @evraz, у меня нет вопросов - у меня все прекрасно работает. И надо же, без кондесатника, ПЗА и тактования.

    А вот @Roman57 полагаю послушал "профессионалов", которые считают, что можно все сделать на Тн и комнатный термостат не нужен. Конечно можно - но в его условиях котел в межсезонье будет работать в ручном режиме.
     
  14. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.347

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.347
    - пустили кондик Луна дуотек, газоанализатор ему не нужен, настройка автоадапт, причем сам определил СУГ и настроился, газоанализатором представитель АСЦ проверил ради интереса соответствие значений из таблицы (мануал) ,все соответствовало .
     
  15. jam_21
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.238
    Благодарности:
    461

    jam_21

    Живу здесь

    jam_21

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    1.238
    Благодарности:
    461
    Адрес:
    Европа
    В Латвии без анализа газоанализатора, который делает спецалист с сертефикатом и ставит штамп, котел не становиться на гарантию. У меня Юнкерс, с ним вообще интересно. Если прошло пол года с момента покупки, и котел не запустили, гарантия слетает навсегда.
     
Статус темы:
Закрыта.