    Народ, вы тут с ума посходили. Зачем вам экономайзер на конденсатный котел, там и так температура уходящих газов низкая (даже в режиме ГВС), эта штука денег стоит + подводка воды на эту загогулину+ потенциальная возможность в -30 заморозить ее. Оно вам надо ради 0,01% КПД?
    Конденсатник можно и не настраивать если не увеличивать длину дымохода (у большинства фирм, как правило, нет газоанализатора, так что их настройка филькина грамота).
    1. График по идее должен экстраполироваться, то есть продолжаться
    2 и 3. Я для себя нашел дешевый способ обойти проблему управлением рециркуляции гвс: реле за 10 $ (себе купил реле с таймером auraton 100, а есть еще серия 8000 но за совсем уже другие деньги) если рециркуляция будет управляться таймером, то падение температуры в БКН будет не таким уж значительным и котел включиться из-за рециркуляции 1-2 раза в день на 10-15 минут.
     
  2. mich1890
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    355

    mich1890

    Живу здесь

    mich1890

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Рязань
    Вот кстати такая штука от вайланта https://www.vaillant.co.uk/products/domestic-boilers/accessories/recoflue-pfghrd/
    Цена негуманная - около 25000 у них стоит.
    Обещают целых 3% прибавки к КПД
     
  3. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.683
    Благодарности:
    42.964

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.683
    Благодарности:
    42.964
    Адрес:
    Москва
    Опередили, сейчас сидел читал инструкцию по бундерусу - без газоанализатора делать там нечего, все тоже самое, что и в обычном. Но вот вопрос у меня возник, что та же самая настройка на CO2 и О2 по-хорошему должна быть во всех котлах с закрытой камерой.

    Кстати, после чистки написано провести настройку по газоанализатору.
     
  4. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.683
    Благодарности:
    42.964

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.683
    Благодарности:
    42.964
    Адрес:
    Москва
    вот не уверен с 3 градусами. Хотя есть простое решение - развести режимы нагрева и рециркуляции. Условно пусть котел греет только когда рециркуляция выключена. Четырех периодов в сутки вполне хватит. А потом пускай начинает работать рециркуляция и температура опуститься на нужное количество градусов.
     
  5. mich1890
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    355

    mich1890

    Живу здесь

    mich1890

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Рязань
    У нас оф. представительство бакси их вообще еще ни разу не привозило. В самом горгазе стоят конденсаные вайсманы. А так походу их тоже никто не ставит практически.
    Там при 0 на улице 30гр воды на подаче, то есть куда еще ниже подача. Представитель вайланта уверял, что их котел если температура подачи по кривой будет ниже 30 не включится просто.
     
  6. ZuiZui
    Регистрация:
    27.12.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    47

    ZuiZui

    Живу здесь

    ZuiZui

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Брест
    3% слишком много. Возможно в старых аогв, жуковсих и тп котлов это и дало бы 3%(с их уходящими 160 0С) но не в конденсатнике с температурой 80 0С. Плюс учтите что экономайзер будет подогревать воду только при расходе воды (когда вы моете что либо), а это весьма и весьма мало по сравнению с отоплением. Думаю срок окупаемости этой приблуды лет 40.
     
  7. ZuiZui
    Регистрация:
    27.12.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    47

    ZuiZui

    Живу здесь

    ZuiZui

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Брест
    Опишу, что происходит у меня при прямом поключение конденсатника к ТП:
    Минимальная температура подачи у меня на котле выставляется 20 0С
    Задаю на комнатном термостате держать в комнате 16,5 0С (идет отделка, надо экономить газ), а реальная температура в комнате 15,5
    Датчик наружной температуры показывает, что температура за бортом +10 и подавать (согласно человеческой логике) надо бы 17 0С но котел этого не может сделать (инженерное решение, чем то обусловленное), по этому котел держит минимальную подачу 20 0С.
    Конечно же помещение за 3-4 часа прогревается до 16,5 С. Котел получает команду от термостата -нефиг так топить- стоп машина.
    Таким образом на практике тактования котла нет (из-за большой иннерционности ТП), при увеличении температуры в комнате до комфортных 19-22 0С увеличиться требуемая температура подачи в СО например до 22+4=26 0С тактование вообще пропадет.
    Что делать mich1890 - ставить гидрострелку или трехходовой это позволит держать при подаче котла 30 0С подачу на тп хоть 10 0С (при обратке +3 :))
     
  8. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.683
    Благодарности:
    42.964

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.683
    Благодарности:
    42.964
    Адрес:
    Москва
    Да уж, газоанализаторы стоят недешево порядка 30 тыр в минимале, аренда 2500 руб/сутки.
     
  9. ZuiZui
    Регистрация:
    27.12.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    47

    ZuiZui

    Живу здесь

    ZuiZui

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Брест
    Разве это дорого? Я своих наладчиков (начальника сервиса который обслуживает котел) стыдил- для фирмы 1-2 килодоллара это мелочь, за то репутация и на будущее задел. В итоге нашел газоанализатор просто за так попользоваться на пару дней.
    Просто понимаете, этот анализатор скорее помощник а не панацея, я утверждаю, что конденсатник будет работать и без настройки анализатором с КПД близким к номинальному (у меня так первый год и было). И не пугайтесь дорогих сервисов, цены упадут, конденсатный котел фактически устроен так же как и обычный с закрытой камерой (ну немного больше больше поверхность теплообмена и есть сифон) те же камера сгорания, горелка, плата управления, насос, вентилятор
     
    Последнее редактирование: 29.10.14
  10. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.683
    Благодарности:
    42.964

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.683
    Благодарности:
    42.964
    Адрес:
    Москва
    Проверьте, а правильно я считаю, что 250 л бойлера, 1 квт суммарно на полотенцетцухи и 3 гр гистерезиса должно хватать 4187Дж/(кг*гр)* 250 л*3 гр=3140 с или 52 минуты.

    Т. е. гистерезис в 3 гр в общем-то не так страшно - ну будет котел переключаться на полотенцесухи раз в полчаса. А когда нет дома - вообще режим можно отключить в принципе.
     
  11. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.683
    Благодарности:
    42.964

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.683
    Благодарности:
    42.964
    Адрес:
    Москва
    Дорого, если покупать для личного пользования - раз-два в год. Но если на пару-тройку с соседями - то в общем-то не страшно.
     
  12. ZuiZui
    Регистрация:
    27.12.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    47

    ZuiZui

    Живу здесь

    ZuiZui

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Брест
    Вроде правильно. Только есть пару нюансов:
    1 как рассчитана мощность полотенчика?
    2 датчик температуры в бойлере стоит обычно не в самом низу, надо думать, а будет ли задействован весь оъем бойлера (250 л) рециркуляции
     
  13. ZuiZui
    Регистрация:
    27.12.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    47

    ZuiZui

    Живу здесь

    ZuiZui

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Брест
    Рециркуляция нужна утром с 6-8 часов, вечером и днем (например в обед). Причем полезно учитывать тот факт, что вода не остывает мгновенно поэтому есть такое понятие как скважность включения насоса (например работает 5 минут-стоит 15 минут после чего цикл повторяется, и так с 6 утра до 8 утра)
    Не знаю ли можно ли давать ссылки на другие сайты, но рискну (да простит меня админ) вот пример расчета полотенчика:
    http://comfortlife.kiev.ua/kak-izmerit-polotentsesushitel/raschet-moschnosti-teplootdachi-polotentsesushitelya.html
    обратите внимание на температуру горячей воды
     
    Последнее редактирование: 29.10.14
  14. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.683
    Благодарности:
    42.964

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.683
    Благодарности:
    42.964
    Адрес:
    Москва
    я сегодня находил подобную методику расчета полотенцесухов на сунерже - для меня был ключевой вопрос, а сколько на входе градусов - берут 80 гр. и падение 10 гр :close: ну далее понятно откуда у них получается 1.5 квт на один большой полотенцесук. Поэтому взял общую в 1 квт.

    У будеруса задаются режимы циркуляции - по умолчанию стоит 3/27 мин. Но цикл должен быть не только в 6-8 утра, за ночь полотенца не мешало бы просушить, да и комфортнее в санузлах с полотенцесушителем. В общем это индивидуально.

    з. ы. ауратон 100 по описанию мне понравился - денег немного, а возможностей поболее :hndshk:
     
  15. ZuiZui
    Регистрация:
    27.12.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    47

    ZuiZui

    Живу здесь

    ZuiZui

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Брест
    Главное, что денег немного :), я такой прикупил уже год балуюсь, можно и иллюминацию новогоднюю и насос на полив и рециркуляцию гвс прикрутить.
     